3 988 läst · 45 svar
4k läst
45 svar
Två praktiska frågor
Sida 1 av 4
Hej!
Håller på med min bekants garage. En lite monteringsteknisk fråga dök upp i mitt huvud och jag vill gärna dra den med experterna här.
Belysningen i garaget bestod i två glödlampsarmaturer som är kopplade till FK som kommer via var sitt VP-rör. Nu håller jag på att montera upp lysrörsarmaturer. Dock satt de gamla armaturerna ca en halvmeter från vägg på höger resp vänster sida och det kvarstår ca 40 cm från där vp-röret slutar till lösrörsarmaturern börjar. Man vill alltså montera lysrören i mitten på taket.
Jag ser lite olika alternativ:
1) Det bästa är att ta väck den gamla FK, skarva vp-röret (vi har frilagt taket för att bättra på isoleringen och gipsa om) och dra ny FK.
2) På något sätt skarva FK-kabeln där den tar slut och skarva vp-röret vidare. Dock undrar jag hur pass säkert detta är. Ryser lite vid blotta tanken på att ha en dold fk-skarv i ett vp-rör. Alla skarvar ska ju vara åtkomliga...
Andra frågan rör nollan... låt oss säga att jag har en lampa och en strömbrytare. Lampan har tändtråd nolla och jord, strömbrutaren har tändtråd och fas (vidarekopplad också via L-plinten)). Om jag kapar kabeln till lampan, sätter en ubåt på tändtråden och gör samma sak på strömbrytaren, tar bort tändtråden och ubåtar den. Finns det någon som helst risk att denna koppling kan vara farlig/osäker på något sätt i och med att jag inte har kopplat ur nollan också? Funderade på detta när jag monterade bort en lampa idag, då tog jag bort allt kablage som fanns... men kunde inte släppa tanken på nollan...:O
/H
Håller på med min bekants garage. En lite monteringsteknisk fråga dök upp i mitt huvud och jag vill gärna dra den med experterna här.
Belysningen i garaget bestod i två glödlampsarmaturer som är kopplade till FK som kommer via var sitt VP-rör. Nu håller jag på att montera upp lysrörsarmaturer. Dock satt de gamla armaturerna ca en halvmeter från vägg på höger resp vänster sida och det kvarstår ca 40 cm från där vp-röret slutar till lösrörsarmaturern börjar. Man vill alltså montera lysrören i mitten på taket.
Jag ser lite olika alternativ:
1) Det bästa är att ta väck den gamla FK, skarva vp-röret (vi har frilagt taket för att bättra på isoleringen och gipsa om) och dra ny FK.
2) På något sätt skarva FK-kabeln där den tar slut och skarva vp-röret vidare. Dock undrar jag hur pass säkert detta är. Ryser lite vid blotta tanken på att ha en dold fk-skarv i ett vp-rör. Alla skarvar ska ju vara åtkomliga...
Andra frågan rör nollan... låt oss säga att jag har en lampa och en strömbrytare. Lampan har tändtråd nolla och jord, strömbrutaren har tändtråd och fas (vidarekopplad också via L-plinten)). Om jag kapar kabeln till lampan, sätter en ubåt på tändtråden och gör samma sak på strömbrytaren, tar bort tändtråden och ubåtar den. Finns det någon som helst risk att denna koppling kan vara farlig/osäker på något sätt i och med att jag inte har kopplat ur nollan också? Funderade på detta när jag monterade bort en lampa idag, då tog jag bort allt kablage som fanns... men kunde inte släppa tanken på nollan...:O
/H
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Nollan är normalt inte spänningsförande men ALLA elektriker sätter nog en U-båt även på nollan.
2) är helt FÖRBJUDET
1) är väl en enkel och mycket snabbare metod än 2)
Om du nu flyttar belysningen, det blir väl inte så att biltaken blir det mest upplysta i garaget.
Protte
2) är helt FÖRBJUDET
1) är väl en enkel och mycket snabbare metod än 2)
Om du nu flyttar belysningen, det blir väl inte så att biltaken blir det mest upplysta i garaget.
Protte
prototypen skrev:
Tänkte jag med, är förstås inge el-fråga men generellt är mitt i rummet det sämsta stället att sätta lysrörsarmaturer i ett garage. Kommer att ge ett upplyst biltak och mörker/skuggor överallt bredvid bilen där man behöver ljus.
Hej vänner!
Tack för svaren. Var 99,99 % säker på att 2) är förbjudet av de anledningar som jag själv nämnde.
Gällande lysrör, det är han som äger garaget som vill ha dem flyttade till mitten av okänd anledning. I vårat eget garage har jag lysrörsarmaturerna förskjutna åt sidan, det där framme åt höger, det bakre åt vänster. Jag ska ta och diskutera ett varv till med honom.
Kommer att dra ny kabel ändå, så vi får samma färger i hela garaget. Nu är det svart och vit som är fas och nolla, i den infällda installationen. jord är inte dragen alls.
/H
Tack för svaren. Var 99,99 % säker på att 2) är förbjudet av de anledningar som jag själv nämnde.
Gällande lysrör, det är han som äger garaget som vill ha dem flyttade till mitten av okänd anledning. I vårat eget garage har jag lysrörsarmaturerna förskjutna åt sidan, det där framme åt höger, det bakre åt vänster. Jag ska ta och diskutera ett varv till med honom.
Kommer att dra ny kabel ändå, så vi får samma färger i hela garaget. Nu är det svart och vit som är fas och nolla, i den infällda installationen. jord är inte dragen alls.
/H
Hej!
Fyller på med en till praktisk fråga.
I det intilliggande förrådet håller jag på med lite förbättringar mot befintlig dragning. Detta har resulterat i ett antal fler EKK-kablar.
Nu har jag ett scenario där det kommer 4 EKK från vänster som skall in i en utanpåliggande kopplingsdosa. Denna är IP54 och har endast 3 ingångar per sida. Ett alternativ är att gå med 3 till vänstra sidan och sen den understa (alla 4 kommer prydligt parallellt och förgrenar sig något precis innan kopplingsdosan) drar jag in på en av ingångarna under på dosan. Är detta något bra tycker ni? De kablarna som kommer från vänster är
2 st taklampa kablar (monterade av elektriker en gång i tiden)
1 st vägguttag till taklampor
1 st ytterlampa (tändtråd, nolla, jord)
Ett alternativ är att "lösa upp" taklampekablarna med en kulodosa någonstans innan kopplingsdosan, men det blir inte nåt snyggt det heller då det inte finns någon bra placering för den...
Någon som har förslag? Kopplingsdosan sitter ungefär i mitten på väggen ovanför förrådsporten. Från dörrarnas ovansida till taket är ca 20 cm. Detta är enda stället det går att ha den.
En annan fråga är, någon som känner till en billigare timer för fast utanpåliggande montering än den från Eljo som går på ca 600 kr? Ska kunna ställa in 0-24 precis som man kan göra på de billigare för inomhusbruk, inget konstigare än så. Fördel om det finns en strömbrytare i den också så man kan bryta 1 pol.
Märkte att den tidigare elektrikern dragit kulo i detta kallförråd. Tycker man borde dragit EKK eller EKLK?
MVH
H
Fyller på med en till praktisk fråga.
I det intilliggande förrådet håller jag på med lite förbättringar mot befintlig dragning. Detta har resulterat i ett antal fler EKK-kablar.
Nu har jag ett scenario där det kommer 4 EKK från vänster som skall in i en utanpåliggande kopplingsdosa. Denna är IP54 och har endast 3 ingångar per sida. Ett alternativ är att gå med 3 till vänstra sidan och sen den understa (alla 4 kommer prydligt parallellt och förgrenar sig något precis innan kopplingsdosan) drar jag in på en av ingångarna under på dosan. Är detta något bra tycker ni? De kablarna som kommer från vänster är
2 st taklampa kablar (monterade av elektriker en gång i tiden)
1 st vägguttag till taklampor
1 st ytterlampa (tändtråd, nolla, jord)
Ett alternativ är att "lösa upp" taklampekablarna med en kulodosa någonstans innan kopplingsdosan, men det blir inte nåt snyggt det heller då det inte finns någon bra placering för den...
Någon som har förslag? Kopplingsdosan sitter ungefär i mitten på väggen ovanför förrådsporten. Från dörrarnas ovansida till taket är ca 20 cm. Detta är enda stället det går att ha den.
En annan fråga är, någon som känner till en billigare timer för fast utanpåliggande montering än den från Eljo som går på ca 600 kr? Ska kunna ställa in 0-24 precis som man kan göra på de billigare för inomhusbruk, inget konstigare än så. Fördel om det finns en strömbrytare i den också så man kan bryta 1 pol.
Märkte att den tidigare elektrikern dragit kulo i detta kallförråd. Tycker man borde dragit EKK eller EKLK?
MVH
H
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa IP54"
Kopplingsdosa utanpåliggande IP54 Bårebo
För utanpåliggande montage
59 kr inkl moms
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
1. Ja det är så du får göra. Tror inte jag sett dosor med 4 ingångar på en sida. Kommer det fler kablar till denna dosa från andra håll? 5 eller fler börjar bli trångt i en normal 80x80 dosa.
2. Ska du komma undan billigare så är det nog bara stickproppsmodeller. De kan i och för sig ha en fördel då du kan bryta strömmen säkert genom att dra ut kontakten . Du behöver då en stump anslutningkabel och en dosa.
3. Kulo (EKRK) får bara användas i torra utrymmen. EKK/EKLK vore bättre.
2. Ska du komma undan billigare så är det nog bara stickproppsmodeller. De kan i och för sig ha en fördel då du kan bryta strömmen säkert genom att dra ut kontakten . Du behöver då en stump anslutningkabel och en dosa.
3. Kulo (EKRK) får bara användas i torra utrymmen. EKK/EKLK vore bättre.
Tackar för svar.
Så om jag tolkar dig rätt så ska jag gå in underifrån med en EKK trots att den kommer in från vänster.
Det blir totalt 6 ansutningar till denna dosa. Det jag hann koppla idag är ganska fullt, använder 5 plintars wago att koppla. Är en massa jord och nollor som ska kopplas ihop, en fas med två tändtrådar och en kabel som bara skall kopplas vidare. Jag tror det ska få plats, blir skitfult med mer dosor. Ska se om jag kan klamra kabeln lite snyggt ändå, det kommer ändå inte att bli helt "vinkelrätt" med 90 graders böjar när den vänsterkommande kabeln ska böjas in under dosan, det finns helt enkelt inte utrymme för en 90 graders böj, blir nog ca 20 grader. Pest eller kolera. Jag kan ta en bild när jag är klar så kan ni ge kritik om det inte ser proffsigt nog ut.
Angående kabeln, finns det olika sorters EKK. Den som sitter där redan har en sorts gummistrumpa under den vita isoleringen, medans den EKK som jag köpte verkar endast ha den vita isoleringen. Det är möjligt att det sitter samma gummistrumpa på denna fast den sitter fast i den vita isoleringen och går inte att särskilja. EKRK som jag känner till har en aluminiumremsa och är betydligt styvare än EKK.
/H
Så om jag tolkar dig rätt så ska jag gå in underifrån med en EKK trots att den kommer in från vänster.
Det blir totalt 6 ansutningar till denna dosa. Det jag hann koppla idag är ganska fullt, använder 5 plintars wago att koppla. Är en massa jord och nollor som ska kopplas ihop, en fas med två tändtrådar och en kabel som bara skall kopplas vidare. Jag tror det ska få plats, blir skitfult med mer dosor. Ska se om jag kan klamra kabeln lite snyggt ändå, det kommer ändå inte att bli helt "vinkelrätt" med 90 graders böjar när den vänsterkommande kabeln ska böjas in under dosan, det finns helt enkelt inte utrymme för en 90 graders böj, blir nog ca 20 grader. Pest eller kolera. Jag kan ta en bild när jag är klar så kan ni ge kritik om det inte ser proffsigt nog ut.
Angående kabeln, finns det olika sorters EKK. Den som sitter där redan har en sorts gummistrumpa under den vita isoleringen, medans den EKK som jag köpte verkar endast ha den vita isoleringen. Det är möjligt att det sitter samma gummistrumpa på denna fast den sitter fast i den vita isoleringen och går inte att särskilja. EKRK som jag känner till har en aluminiumremsa och är betydligt styvare än EKK.
/H
När kopplingsuret skall sitta i ett garage så kommer följdfrågan vad det skall användas till. Det är märkt med max 500W. Det räcker gott och väl till tre lampor, men om tanken är att koppla in en kupévärmare så blir det värre.
Det här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152004031 är ännu fulare, men det tål mer ström. Jag har ett sådant som jag använde till kupévärmare i vintras.
Erik
Det här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152004031 är ännu fulare, men det tål mer ström. Jag har ett sådant som jag använde till kupévärmare i vintras.
Erik
Hej!Avemo skrev:När kopplingsuret skall sitta i ett garage så kommer följdfrågan vad det skall användas till. Det är märkt med max 500W. Det räcker gott och väl till tre lampor, men om tanken är att koppla in en kupévärmare så blir det värre.
Det här: [länk] är ännu fulare, men det tål mer ström. Jag har ett sådant som jag använde till kupévärmare i vintras.
Erik
Det kommer endast att användas till 3 st ytterlampor, kanske de kopplar på 2 till i framtiden. Det är fasadlampor, antar det är halogen.
Max 500 W räcker gott och väl. Motorvärmare har de aldrig använt och kommer aldrig att använda heller. De vill ha en funktion för att kunna ställa in när fasadbelysningen ska tändas och släckas.
Smart pryl den där dubbla timern. Vinner inget designpris... men man kan ju undra varför den behöver batterier. Den får väl fas nolla jord? Kan tänka mig att den har någon slags batterireserv vid strömavbrott (borde vara standard på alla digitala timers), men det står att den *drivs* av batterier.
En kuriosafråga... vad händer om jag någonstans i ett hus/garage öppnar en kopplingsdosa, och tar en fasledare och kopplar in på en nolledareplint. Jag funderade på detta när han som äger garaget föreslog man kunde koppla in lamporna med en stickkontakt. Sniken typ...
Något borde ju hända när det helt plötsligt kommer 230 V i alla nollor? Min fantasi sträcker sig inte så långt tyvärr... Att ma aldrig ska göra det, det vet jag. Men vad händer i praktiken?
Ytterligare en fråga: Är det tillåtet att blanda faser från två olika grupper i samma EKK 4G kabel? Dvs att den svarta kommer från grupp 1 och den bruna från grupp 2? Nolla och jord spelar mindre roll.
/H
Redigerat:
Kuriosa frågan så blir det raka kortisen!hen_rik79 skrev:Hej!
Det kommer endast att användas till 3 st ytterlampor, kanske de kopplar på 2 till i framtiden. Det är fasadlampor, antar det är halogen.
Max 500 W räcker gott och väl. Motorvärmare har de aldrig använt och kommer aldrig att använda heller. De vill ha en funktion för att kunna ställa in när fasadbelysningen ska tändas och släckas.
Smart pryl den där dubbla timern. Vinner inget designpris... men man kan ju undra varför den behöver batterier. Den får väl fas nolla jord?
En kuriosafråga... vad händer om jag någonstans i ett hus/garage öppnar en kopplingsdosa, och tar en fasledare och kopplar in på en nolledareplint. Jag funderade på detta när han som äger garaget föreslog man kunde koppla in lamporna med en stickkontakt. Sniken typ...
Något borde ju hända när det helt plötsligt kommer 230 V i alla nollor? Min fantasi sträcker sig inte så långt tyvärr... Att ma aldrig ska göra det, det vet jag. Men vad händer i praktiken?
Ytterligare en fråga: Är det tillåtet att blanda faser från två olika grupper i samma EKK 4G kabel? Dvs att den svarta kommer från grupp 1 och den bruna från grupp 2? Nolla och jord spelar mindre roll.
/H
och ja det är helt tilllåtet att ha två olika faser i samma kabel. bara dom inte kommer från olika centraler
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Ang dosan så har jag använt denna från Clas som är lite större, och framför allt djupare än andra dosor. Den har mjuka väggar som tillåter 4 kablar från samma sida (jag använde hålpunch för att få till hålen på ett bra sätt). I denna kopplade jag 8 kablar utan problem - gott om plats.hen_rik79 skrev:
Gör inte det...hen_rik79 skrev:
Gör i så fall en 2-fasgrupp av kabeln, dvs två olika faser. Då kan du ha gemensam nolla, annars inte. Gemensam skyddsledare får du ha i vilket fall.hen_rik79 skrev:
Hehe, lovar och svär.Bo.Siltberg skrev:
Detta ligger utanför vad jag tar på mig som elingenjör, får hitta ett sätt att lösa det hela med nollan.Bo.Siltberg skrev:
Kan tillägga att i centralen sitter nollorna på samma "skena", dvs det är kontakt mellan dem. Har testat med min DMM. De sitter på varsin skruv, men dessa har kontakt med varandra. VEt att det finns olika sätt at tbygga upp en central, men har inte förkovrat mig ytterligare i detta.
Kommer oundvikligen in på en fråga till, får man blanda EKK från olika faser i en och samma externa kopplingsdosa? Kan se en viss fara med att en elektriker ska koppla in något nytt i en dosa och inte vet vad som är vad...
/H
Redigerat: