Hej,

Har tänkt att ersätta mitt 2 fas element med golvvärme och en handdukstork.
2 faser men gemensam nolla.

Det är väll inga konstigheter om jag märker upp allt ordentligt?

Skall megga golvet sedan och har tänkt att begå lagbrott genom att göra allt själv... :)

Tacksam för synpunkter
 
Jordfelsbrytare är ett krav.
 
Se bara till att de grupperna inte kommer från samma fas i gruppcentralen för då kan du överbelasta nollan! (troligen är det redan så)
Har du en automatcentral kan du även byta till en 2 polig dvärgbrytare så är du säker på att du inte bakmatar nollan om du bryter den ena säkringen för att serva apparaterna.(risk för elchock!)
Har du det inte så märk upp i centralen och ev i kopplingsdosan att flera faser ingår i samma grupp!
(förlåt, glömde att du sa att du skulle märka upp!)
 
Skippa hellre en fas och kör handdukstork och golvvärme på samma. Undvik i möjligaste mån enfasbelastning på flerfasgrupper.
 
Håller med ovanstående. En handdukstork drar väldigt lite ström så det bör kvitta om du lägger golvet och torken på samma enfasgrupp.
 
Snase skrev:
Skippa hellre en fas och kör handdukstork och golvvärme på samma. Undvik i möjligaste mån enfasbelastning på flerfasgrupper.
Jo jag vet det men dels vill jag inte belasta en fas mer än nödvändigt då huvudsäkringen enbart är 16A med elvärme och dels så sitter elementet i fråga sist i en slinga om tre element så gruppen kommer även i fortsättningen vara en 3fas grupp även om bara en fas är framdragen till sista dosen för golvvärmen och HT...

Dessutom är centralen uppdelad i en värme del med enbart 3fas grupper och en del för resten... Det är en diazed central.
Så man man måste vara ganska osmart om man inte fattar det?!
 
niklasp85 skrev:
Håller med ovanstående. En handdukstork drar väldigt lite ström så det bör kvitta om du lägger golvet och torken på samma enfasgrupp.
Fick för mig att handdukstorken var på 700w men kanske har fått det om bakfoten...
 
Gav dig bara ett tips med de uppgifter du först skrev, men du verkar ju ha koll på det där så kör hårt...

Edit: 700watts handukstork??? Hehe jajävlar, kan du länka till den? Man kanske behöver en monstertork någonstans!
 
Redigerat:
Snase skrev:
Gav dig bara ett tips med de uppgifter du först skrev, men du verkar ju ha koll på det där så kör hårt...
Förstod inte om du var ironisk eller inte men med det jag skrivit nu tycker du fortfarande att det är idioti att använda den gruppen?

Är det verkligen värt att dra fram en ny grupp för att slippa ett eventuellt missförstånd för en framtida ägare?
 
handdukstorken och golvvärmen kan du lägga på samma 10 A grupp, handdukstorkar bruka vara på 70 till 150 Watt och då har du över 2000 Watt kvar till golvvärme (normalt 70 - 100 Watt/m2)
 
lillePer skrev:
Jo jag vet det men dels vill jag inte belasta en fas mer än nödvändigt då huvudsäkringen enbart är 16A med elvärme och dels så sitter elementet i fråga sist i en slinga om tre element så gruppen kommer även i fortsättningen vara en 3fas grupp även om bara en fas är framdragen till sista dosen för golvvärmen och HT...

Dessutom är centralen uppdelad i en värme del med enbart 3fas grupper och en del för resten... Det är en diazed central.
Så man man måste vara ganska osmart om man inte fattar det?!
Det sitter tydligen 2 st element kopplade mellan faserna och sedan ska lillePer haka på 2 st ENFASbelastningar,
Hur ser forumet på att blanda trefasbelastning med enfas belastning??

Protte
 
Olämpligt att blanda 400V elvärme, 230V handdukstork/golvvärme på samma grupp tycker jag. Man kan undra hur det kommer sig att det finns en nolla i denna elvärmegrupp.
 
Bo.Siltberg skrev:
Olämpligt att blanda 400V elvärme, 230V handdukstork/golvvärme på samma grupp tycker jag. Man kan undra hur det kommer sig att det finns en nolla i denna elvärmegrupp.
det finns ingen nolla idag utan jag får dra fram det...
Vari ligger det olämpliga i det mer än att det inte är så överskådligt?
 
Att det inte är överskådligt är bara en parantes, det olämpliga ligger i att du vid eventuellt nollfel matar enfasobjekten med 400 volt. Det är alltså därför du ska undvika enfasbelastningar på flefasgrupper.
 
När du blandar 230 och 400 Volt kan du lätt få backspänning dvs. du får spänning på ledaren även sedan du tagit bort säkringen för 230 Volts "apparaten" och det är mycket olämpligt. Blanda inte 400V och 230V det bäddar för tillbud i framtiden ingen märkning kommer att vara för evigt.
Jag har själv vid flera tillfällen fått erfara våndan med blandade "smarta" lösningar, tack och lov utan bestående men.
 