Stökar lite med elen i nya kåken, byggd -57.
Idag skulle en dimmer upp, trappkastare. En trappdimmer funkar inte med sparkoppling och dimmern måste sitta närmast lampan, fas in på P på brytaren i andra änden mao.
Först måste man alltså ta reda på hur det är kopplat.
I båda brytarna finns svart, vit och blå, vit ligger på P i bägge.
I lampan svart och blå.
Någon som kan gissa hur det satt ihop??
Idag skulle en dimmer upp, trappkastare. En trappdimmer funkar inte med sparkoppling och dimmern måste sitta närmast lampan, fas in på P på brytaren i andra änden mao.
Först måste man alltså ta reda på hur det är kopplat.
I båda brytarna finns svart, vit och blå, vit ligger på P i bägge.
I lampan svart och blå.
Någon som kan gissa hur det satt ihop??
Redigerat:
Eftersom ingen vågat sig på en gissning så kommer lösningen här:
Den första tanken är naturligtvis sparkoppling med vit som gemensam mellan P i brytarna men si så var det inte!
Vit fas ner i den ena brytaren, svart och blå kasttrådar mellan brytarna sedan tänder vit lampan i den andra brytaren, men byter färg till blå i en dosa innan lampan! Vit fas och svart nolla, i den gruppen...
Otippat, men man kan aldrig ta något för givet när det gäller färger i gamla hus.
Tändtråden låg i "dimmeränden" så det var bara att sätta upp dimmern.
I denna kåken verkar det varit vit fas och svart nolla från byggåret -57, sen verkar någon varit inne och gjort om en del på 60-talet med svart fas och vit nolla, sedan är det renoverat på 80-talet men där har det blivit fel på några ställen så blå är fas, svart nolla...:x blå är oftast tändtråd, ibland fas och undantagsvis nolla, i garaget från -82 är det rätt.
Spisen är 400 V, matas med tre svarta faser och en vit jord, ingen nolla men ansluten via ett noll-löst perilexuttag och delar tre 10 A säkringar med bastun.
Centralen har gemensam noll-jordskena, tycker det verkar sent med detta -57 men den behöver ju inte ha varit ny när den kom upp...
Hände en rolig grej med lysknappen på muggen också, en rejäl smäll när jag släckte och skjuten säkring. Visade sig att man gått "genom" brytaren med matningen, brytaren var en trappkastare med tändtråden på P, fasen på en utgång och givetvis hade man kopplat nollan på den andra utgången...släckte man för fort fick man med sig en ljusbåge och PANG...bränd brytare bytt, wago installerad och givetvis en blå fas...jorden var kopplad med en torix bakom brytaren.
Jag pular vidare.
Den första tanken är naturligtvis sparkoppling med vit som gemensam mellan P i brytarna men si så var det inte!
Vit fas ner i den ena brytaren, svart och blå kasttrådar mellan brytarna sedan tänder vit lampan i den andra brytaren, men byter färg till blå i en dosa innan lampan! Vit fas och svart nolla, i den gruppen...
Otippat, men man kan aldrig ta något för givet när det gäller färger i gamla hus.
Tändtråden låg i "dimmeränden" så det var bara att sätta upp dimmern.
I denna kåken verkar det varit vit fas och svart nolla från byggåret -57, sen verkar någon varit inne och gjort om en del på 60-talet med svart fas och vit nolla, sedan är det renoverat på 80-talet men där har det blivit fel på några ställen så blå är fas, svart nolla...:x blå är oftast tändtråd, ibland fas och undantagsvis nolla, i garaget från -82 är det rätt.
Spisen är 400 V, matas med tre svarta faser och en vit jord, ingen nolla men ansluten via ett noll-löst perilexuttag och delar tre 10 A säkringar med bastun.
Centralen har gemensam noll-jordskena, tycker det verkar sent med detta -57 men den behöver ju inte ha varit ny när den kom upp...
Hände en rolig grej med lysknappen på muggen också, en rejäl smäll när jag släckte och skjuten säkring. Visade sig att man gått "genom" brytaren med matningen, brytaren var en trappkastare med tändtråden på P, fasen på en utgång och givetvis hade man kopplat nollan på den andra utgången...släckte man för fort fick man med sig en ljusbåge och PANG...bränd brytare bytt, wago installerad och givetvis en blå fas...jorden var kopplad med en torix bakom brytaren.
Jag pular vidare.
Medlem
· Halland
· 4 104 inlägg
Seriöst, har du funderat på att tråda om? Jag vet, det kan vara ett rejält arbete.......
Det är väl inte så svårt..Fotografen skrev:
Du har:
1. Kortslutning mellan L2 och N
2. Kortslutning mellan L2 och L3
3. Kortslutning mellan brandlarmet och L1
4. Kortslutning mellan brandlarmet och L2
5. Kortslutning mellan brandlarmet och L3
4. Jordslutning mellan brandlarmet och PE
Börja med att separera PE från N och installera en JFB så brukar resten lösa sig.
Moderator
· Stockholm
· 52 423 inlägg
Färgglatt, rama in det på barnsäker höjd...
Nej, faktiskt inte, den gamla FK:n är av "evighetskvalite" och så värst krångligt att förstå sig på det är det inte.Anders_Nilsson skrev:
På bilden är klämman med de vita tåtarna i mitten fas, svart+blå till höger nolla, röd+gulgrön jord och de övriga tändtrådar. Av någon anledning byter de flesta tändtrådar färg i varje dosa de passerar, förstår inte varför.