Hejsan, idag har jag indraget tns system in i huset Från fasad mätarskåpet som är på fasaden . Jag har en annan kabel som tidigare var inkopplad som tnc , 3f + PEN Som gått till min lada som ligger 50m bort. Den har blivit urkopplad ett tag pga ej använts ..

Jag undrar nu ifall jag kan koppla in den kabeln i fasadmätare skåpet som har utgående (efter mätaren) 5 ledare system med kabeln som redan är nergrävd i marken ..

Hur skulle man kunna lösa det utan att behöva byta hela kabeln ? Går det koppla ihop nolla och jord i utgående ( efter mätaren) och sedan göra om till tns igen i husets el central !?
 
Låt oss se...
Du har TN-C fram till efter mätaren?
Därifrån en TN-S till huset.
Och ifrån samma punkt i mätarskåpet vill du koppla in en TN-C kabel till ladan?

Det går i så fall bra då du har TN-C i denna punkt.

Om du däremot har TN-S redan före mätaren som du antyder men som jag väljer att inte tro på så går det inte.
 
Bo har helt rätt.
 
Grejen är att Eon inte har dragit fram kabeln till mätaren än, jag hoppas att det blir en tnc system till mätaren ? Är det någon som vet detta något bättre ? Vilken kabel man brukar lägga in från gatan till mätaren?

Isåfall , kan jag gå med PEN till el centralen i huset och sen ändra till TNS??

Men ifall dem ansluter med PE+N till mätaren så kan man inte koppla på TNC efter mätaren eller? Det e min fråga ifall man kan lösa det på både sätt.
 
Jag kanske är otydlig men fråga isåfall så förklarar jag bättre :)
 
Nej du kan aldrig gå från TN-S till TN-C, så drar de en sådan kabel är du rökt.
Däremot kan du utgå med både en TN-S till huset och en TN-C till ladan ifrån en och samma TN-C-punkt.
Varifrån matas kabeln till ladan, mätarskåpet eller huset??
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Man får inte gå från TN-S till TN-C, blir det så så är det ej tillåtet.
 
Spelar ingen roll vilken kabel de drar till dig, vill du ha tn-c anges detta i föranmälan, inte svårare än så. Mest troligt blir det 5-ledare om det är ny hela vägen.
 
E.on drar bara TN-s. I alla fall i Stockholmsområdet.

Men ring till dom och fråga.
 
Det stämmer nog inte riktigt el-rickard, du menar kanske att de drar 5-ledare som standard till nya anslutningspunkter men att denna även kan kopplas TN-C om så anges.
 
Hmm.. Vad jag vet så la vi alltid TN-S från skåp på gatan/skogen till Fasadmätarskåpet.Dock att det bara(Ibland) är TN-C från Trafo till Elskåpet är ju en annan sak.

Men somsagt TN-C Till TN-S går bra men Aldrig TN-S till TN-C.
 
Det hela är mycket enkelt oavsett hur vissa väljer att krångla till det:
4-ledarkabel tex N1XV 4G10, EKKJ 3x10/10 kopplas TN-C
5-ledarkabel tex N1XV 5G10, EXQJ 4x10/10 kopplas TN-S eller TN-C. Vid TN-C används normalt inte blå ledare och skyltas i bägge ändar. Detta görs normalt aldrig vid nyanslutning men förekommer som i fallet ovan vid ny serviskabel till gammal anläggning på kundens (elinstallatören) begäran.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Vid nyianstallation skall PEN laedaren Tn-c system vara minst 10 mm2. Vid nyförläggning av t.ex 6 mm2 måste en tn-s koppling väljas vilket medför 5 g6 vid trefas.
 