Downlights och Trafo med dimmer problem
Sida 1 av 2
Hej,
Jag har problem med min spottar, trafo och dimmer. Det är väl något i detta som är problemet men förmodligen trafo och kabelstorleken. Problemet är följande.
Jag har kopplat 6 st 35 W till en Hytronik HT 2210 som klarar max belastning 210VA. Spottarna har 2,5mm2 kabel och dessa är kopplade ihop i 2 grupper (105 VA) per grupp.
När jag kör igång systemet så surrar lamporna lite. När jag dimmar ner en bit och låter lamporna vara avstängda så vägrar det att starta igen. Det knastrar till i lamporna, men efter ca 5 sekunder så slår det ifrån. När jag dimmar upp till max, fungerar det igen.
Jag hade tidigare 1,5 mm2 kabel inkopplat till en port på trafon och jag upplevde samma problem. Jag trodde då att kabeln är för dålig/vek då bytte jag till 2,5mm2 och delade upp detta på 2 utgångar på sekundärsidan.
Om jag kopplar ur 2 stycken lampor (35w) upplever jag ej något problem, men surr finns fortfarande kvar. Har jag bara 3 stycken lampor hopkopplade till trafo, så fungerar allt bra (verkar det som) och knappt något surr alls.
Jag har nog testat med det mesta, och jag börjar nu fundera på om något är felkopplat eller om jag nu måste byta till grövre kabel (4mm2) på de spottar som ligger längst bort.
Dessa spottar ligger inte i en slinga utan kablar är dragna separat till varje spott. Kabellängden överstrider heller inte 20 m. Jag har 1,5mm2 på primärsidan. Då där det inte skall spela någon roll.
Jag har en dubbeltrapp kopplad till dessa dimmers (ELKO 315GLE bakkant) och matningen ligger på dimmer (ska tillägga att jag har 2 stycken trafo och 2 dimmers, konfigurationen är samma på dessa).
Har ni några förslag eller ska detta kopplas på ett annat sätt?
Jag kan inte förstå hur det inte kan fungera. Jag kan köpa att kabeln är för vek när jag körde med 1,5mm2 men nu när jag har bytt borde jag få detta att fungera även om jag startar spottarna i dimmat läge. Hur jag skall få bort detta halogen surr det kan jag inte begripa mig på. Hoppas ni har några bra förslag
Mvh,
Erik
Jag har problem med min spottar, trafo och dimmer. Det är väl något i detta som är problemet men förmodligen trafo och kabelstorleken. Problemet är följande.
Jag har kopplat 6 st 35 W till en Hytronik HT 2210 som klarar max belastning 210VA. Spottarna har 2,5mm2 kabel och dessa är kopplade ihop i 2 grupper (105 VA) per grupp.
När jag kör igång systemet så surrar lamporna lite. När jag dimmar ner en bit och låter lamporna vara avstängda så vägrar det att starta igen. Det knastrar till i lamporna, men efter ca 5 sekunder så slår det ifrån. När jag dimmar upp till max, fungerar det igen.
Jag hade tidigare 1,5 mm2 kabel inkopplat till en port på trafon och jag upplevde samma problem. Jag trodde då att kabeln är för dålig/vek då bytte jag till 2,5mm2 och delade upp detta på 2 utgångar på sekundärsidan.
Om jag kopplar ur 2 stycken lampor (35w) upplever jag ej något problem, men surr finns fortfarande kvar. Har jag bara 3 stycken lampor hopkopplade till trafo, så fungerar allt bra (verkar det som) och knappt något surr alls.
Jag har nog testat med det mesta, och jag börjar nu fundera på om något är felkopplat eller om jag nu måste byta till grövre kabel (4mm2) på de spottar som ligger längst bort.
Dessa spottar ligger inte i en slinga utan kablar är dragna separat till varje spott. Kabellängden överstrider heller inte 20 m. Jag har 1,5mm2 på primärsidan. Då där det inte skall spela någon roll.
Jag har en dubbeltrapp kopplad till dessa dimmers (ELKO 315GLE bakkant) och matningen ligger på dimmer (ska tillägga att jag har 2 stycken trafo och 2 dimmers, konfigurationen är samma på dessa).
Har ni några förslag eller ska detta kopplas på ett annat sätt?
Jag kan inte förstå hur det inte kan fungera. Jag kan köpa att kabeln är för vek när jag körde med 1,5mm2 men nu när jag har bytt borde jag få detta att fungera även om jag startar spottarna i dimmat läge. Hur jag skall få bort detta halogen surr det kan jag inte begripa mig på. Hoppas ni har några bra förslag
Mvh,
Erik
Medlem
· Stockholm
· 376 inlägg
Hur lång kabel har du efter trafon? Många trafosar har problem och det räcker med dryga två meter kabel för att det ska strula ibland.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
Där har du nog lösningen. Det förespråkas att man inte ska belasta dimmers och trafos med mer än ca 70% av dess märkeffekt. Trafon i sig ska visserligen klara 210 VA, men det är antagligen under vissa förhållanden som reklamen inte förtäljer...t.ex utan dimmer eller med mycket god kylning etc.fatepower skrev:
Det är inte mer är 0,5 meter från trafo och ut till kopplingsdosan. Totalt 1 meter dvs per kopplingsgrupp på 105VA 2,5mm2.Anders Johansson skrev:
Redigerat av moderator:
Jo jag har tänkt i dessa banor jag med, dock har jag hört att andra gubbar på bygget, som jag har pratat med. Har anslutit samma konfiguration tidigare, men ej upplevt problem. Det verkar tydligen bli strul då jag skall ha det i mitt eget hem . Med 3 lampor belastar jag bara trafo med 50 % och med 4 lampor då ca 70%. Dimmer klarar 315VA totalt.Bo.Siltberg skrev:
Redigerat av moderator:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Ja om inte annat för livslängden så ska man inte maxbelasta.
//Patrik
//Patrik
Jag vet att livslängden kan minska om man överbelastar och ej håller trafon kyld dvs. att trafon är monterad i ett utrymme med lite luft eller dålig cirkulation. Den skall dock klara en last på 210VA i ett ventilerat utrymme. Överbelastning sker om du lägger på mer än 210VA och då minskar såklart livslängden på trafon. Du riskerar att inte en enda lampa tänds heller mer eller mindre att överbelastningskyddet slår till. Jag har dock inte märkt heller att överbelastningskyddet har aktiveras med min konfiguration på 210VA. Det kanske är så att det sliter mer på trafon då den går under maxlast men på något sätt känner man väl att den specifikationen bör vara inskriven inom marginalerna.Patrik_Hed skrev:
Kan du/någon ha någon idé om varför jag ej får det att fungera med 2,5mm2? Har även testat att koppla in flera portar och delat upp. Ju fler portar jag kopplar in ju sämre verkar det att bli? Hmm..
Redigerat av moderator:
Kan ju vara så någon del är trasig, koppla bort dimmern till att börja med.
Hej
Jag har exakt samma problem.
I köket har jag 6st 35w kopplat på en 210w hytronik trafo, tryckknappsdimmer inkopplad, kabel till varje lampa, upplever inga problem här förutom att det surrar lite när det är nerdimrat.
Badrum är det exakt likadant kopplat som kök, där har jag samma problem som dig, tänds inte ibland, jag har min tryckknappsdimmer inställd så den ska komma ihåg sista ljuststyrkan.
Ändrar jag till att den ska starta med full styrka så funkar det. och håller jag in knappen direkt när jag tänder så dimrar den upp till max direkt utanproblem.
I hallen har jag 6st 35w på en 210w trafo och 4st 35w på en 150w trafo.
Här får jag problemet ibland att 210 trafon inte funkar alls, har testat att mäta på den men det ger inte ut nåt alls, matning in finns.
Har du kommit på nåt fel ?
Jag har exakt samma problem.
I köket har jag 6st 35w kopplat på en 210w hytronik trafo, tryckknappsdimmer inkopplad, kabel till varje lampa, upplever inga problem här förutom att det surrar lite när det är nerdimrat.
Badrum är det exakt likadant kopplat som kök, där har jag samma problem som dig, tänds inte ibland, jag har min tryckknappsdimmer inställd så den ska komma ihåg sista ljuststyrkan.
Ändrar jag till att den ska starta med full styrka så funkar det. och håller jag in knappen direkt när jag tänder så dimrar den upp till max direkt utanproblem.
I hallen har jag 6st 35w på en 210w trafo och 4st 35w på en 150w trafo.
Här får jag problemet ibland att 210 trafon inte funkar alls, har testat att mäta på den men det ger inte ut nåt alls, matning in finns.
Har du kommit på nåt fel ?
Jag blir lite förvirrad beträffande när man blandar VA och W. Då jag nästan inte kan nånting ta det jag skriver med en nypa salt och rätta mig gärna. För mig är VA och W inte det riktigt samma sak när det gäller växelström. Jag trodde VA representerade någon typ av optimalt läge där volt och ampere ligger i fas vilket typ bara händer en gång per svängning. Min uppfattning var och är att tillverkarna använder detta mått på samma sätt som högtalartillverkarna gör med Watt.
I så fall om transformatorn är på 210 VA så betyder det att den är på typ 145 watt på full effekt, ca 4 st 35 watts lampor med andra ord. Ska man inte lasta den för mer än 70% av fulla effekten kan man ju endast köra med 3 lampor. Är transformatorn på 210 VA eller 210W? Tänker jag tokigt?
I så fall om transformatorn är på 210 VA så betyder det att den är på typ 145 watt på full effekt, ca 4 st 35 watts lampor med andra ord. Ska man inte lasta den för mer än 70% av fulla effekten kan man ju endast köra med 3 lampor. Är transformatorn på 210 VA eller 210W? Tänker jag tokigt?
VA är skenbar effekt, men glödlampor är enbart resistiva och man kan säga att W ≈ VA och Ohms lag gäller, men så fort en last som skapar fasförskjutning (som spolar & kondensatorer) är inblandad gäller andra regler.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
Har du möjlighet att mäta temperaturen kring alla trafos? Det kan ge lite vägledning. Trafon skall vara märkt med
ta = omgivningstemperatur (min-max).
tc = högsta tillåtna yttertemperatur på trafon
ta = omgivningstemperatur (min-max).
tc = högsta tillåtna yttertemperatur på trafon