Ingen bild tyvärr men vi hade en grej på jobbet idag som kunde blivit värsta elkopplingen.
Elektrikern: Jaha, jag är här för att byta ut den trasiga jordfelsbrytaren* så jag stänger av strömmen i det där rummet nu.
Driftansvarig (läkare): Eh...... NEJ!
Rummet i fråga är en IVA-sal med fyra patienter i respirator. Ja, det finns förstås batteribackup i respiratorerna (och sprutpumparna) men inte till en del annat som t.ex. dialysmaskinerna osv. Dessutom är vi inte superförtjusta i överraskningar överhuvudtaget. Något oklart om elektrikern förstod vad det var för verksamhet som bedrevs där.
De får byta jordfelsbrytaren* imorgon. Vi ska bara flytta fyra patienter först till en annan sal. Det tar ungefär en förmiddag. Det är nyligen ombyggt. Tydligen hittar de inte ritningarna. Suck....
* Något oklart om det faktiskt var en JFB, det var kollegans ord. Jag är inte så säker, speciellt eftersom jag tror att vi har IT-nät inne på IVA. Kan lika gärna varit jordfelsövervakning eller något helt annat. Poängen kvarstår dock, det är lämpligt att förstå implikationerna för verksamheten att man bryter strömmen.
Elektrikern: Jaha, jag är här för att byta ut den trasiga jordfelsbrytaren* så jag stänger av strömmen i det där rummet nu.
Driftansvarig (läkare): Eh...... NEJ!
Rummet i fråga är en IVA-sal med fyra patienter i respirator. Ja, det finns förstås batteribackup i respiratorerna (och sprutpumparna) men inte till en del annat som t.ex. dialysmaskinerna osv. Dessutom är vi inte superförtjusta i överraskningar överhuvudtaget. Något oklart om elektrikern förstod vad det var för verksamhet som bedrevs där.
De får byta jordfelsbrytaren* imorgon. Vi ska bara flytta fyra patienter först till en annan sal. Det tar ungefär en förmiddag. Det är nyligen ombyggt. Tydligen hittar de inte ritningarna. Suck....
* Något oklart om det faktiskt var en JFB, det var kollegans ord. Jag är inte så säker, speciellt eftersom jag tror att vi har IT-nät inne på IVA. Kan lika gärna varit jordfelsövervakning eller något helt annat. Poängen kvarstår dock, det är lämpligt att förstå implikationerna för verksamheten att man bryter strömmen.
Den var inte kul. Brukar inte sjukhus ha egna el/driftgubbar som är lite insatta i vad som pågår?
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 072 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 072 inlägg
Ingen aning. Med tanke på hur bra grejer sköts inom SLL, förlåt, Region Stockholm, så förvånar det mig inte alls. De borde definitivt ha egna gubbar med tanke på hur mycket specialgrejer det är, både rent eltekniskt (som sagt, IT-nät mm) och verksamhetsmässigt (nej, du ska inte ens bryta strömmen en liten stund där). Jag, som är lite uppmärksam på sånt här, ser folk från alla möjliga firmor med ett gulligt litet armband som säger "arbetar åt locum" (dvs det lokala förvaltningsbolaget).
Egentligen inte så mycket kritik mot elgubben (som vad jag förstår backade rätt snabbt) utan snarare mot vederbörandes arbetsledning.
Det jag såg av det var att det var draget lite skarvsladdar på några ställen och anslutningskablar gick in i några teleställ och signalsystemsställ (öppna dörrar, kunde titta in lite). Skarvsladdar på golvet är liksom inte heller bra i vår verksamhet men det är bättre än att bryta strömmen till en IVA-sal i drift.
Egentligen inte så mycket kritik mot elgubben (som vad jag förstår backade rätt snabbt) utan snarare mot vederbörandes arbetsledning.
Det jag såg av det var att det var draget lite skarvsladdar på några ställen och anslutningskablar gick in i några teleställ och signalsystemsställ (öppna dörrar, kunde titta in lite). Skarvsladdar på golvet är liksom inte heller bra i vår verksamhet men det är bättre än att bryta strömmen till en IVA-sal i drift.
I Västmanland har man lagt ut det på kontrakt.Fotografen skrev:
Men det är en och samma firma som haft det i typ 30 år. Brukar vara en grupp som är rätt permanent stationerade där. Men ibland byts det runt lite folk.
Som regel så har dom sjukhus anställda el mer övergripande roll som typ teknisk kunnig eller inofficiell chef för arbetsledaren. När man arbetar på såna ställen är det MYCKET viktig att dubbel kolla vad som blir spännings löst innan och att fråga avd. Chef om det är ok att bryta. Ibland gör man ju tabbar. Roligaste jag sett var då man sänkte drygt 60% av datanätet. El killarna gick fria pga att vi spelat in samtal precis innan där arbetsledaren säger "klipp ner fibern, slit ner och ut stativet"
Resultat: 40 min senare kommer driftens nätverkstekniker och blir mycket upprörda.
Pga att all trafik gick igenom ett ställe nu var typ hela nätverket nere.
Ett tag sedan denna lades upp, men jag undrar över syftet med detta? Ett uttag med dubbla faser/säkringar?U under_construction skrev:
För att snabbt kunna byta när proppen går? Eller en fulkoppling för att få 400v tvåfas?
U
under_construction
Medlem
· Västra Götaland
· 265 inlägg
under_construction
Medlem
- Västra Götaland
- 265 inlägg
Det där borde ligga i en tråd "värsta snickringen". Alltså snickare...
För att få 400V tvåfas till en enfas elgrill!!Huddingebo skrev:
Skulle vara perfekt effekt!
Har funderat ett tag på om det skulle funka, men slutsatsen är nog att det behövs nån spänning mitt-i-mellan för att inte smälta elementet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Källare i en BRF