Projektera ventilation. Frånluft 100+65 kvm
Om någon undrar så håller jag på och försöker göra läxan lite ordentligare just nu.
Därav tystnaden från min sida. Jag tackar för alla länkar snailman, jag försöker hitta hål i tidschemat att läsa genom.
Under tiden kan jag ju kasta ut frågan:
Hur exakt lika tryckfall måste man erhålla i alla grenar av systemet?
Ty det lär ju vara omöjligt att få exakt samma tryckfall fram till alla don, så någon variation måste ju vara OK. Dvs att finjustera med justeringen av själva donet.
Därav tystnaden från min sida. Jag tackar för alla länkar snailman, jag försöker hitta hål i tidschemat att läsa genom.
Under tiden kan jag ju kasta ut frågan:
Hur exakt lika tryckfall måste man erhålla i alla grenar av systemet?
Ty det lär ju vara omöjligt att få exakt samma tryckfall fram till alla don, så någon variation måste ju vara OK. Dvs att finjustera med justeringen av själva donet.
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ämnet (tryckfall) berörs i den här tråden http://www.byggahus.se/forum/ventilation/48838-lathund-ventilationsdimensionering-2.html
Nu måste jag komma vidare med detta, och beställa saker till veckan.
Jag har provat att koppla så här (se bild), och inser att pumpen i sig själv låter mer än luftljudet i sticket.
Så jag kopplar nog frånluften så här direkt ovanför pumpen i tvättstugan. Sätter bara en ventil där på sticket att reglera ner flödet med.
Och då minskar totalt flöde i systemet efter denna punkt till 47 l/s och 3,8 m/s i en 125-kanal.
Så nu väljer jag att ha 125-rör i ljuddämpare och huvudstam före och efter dämparen.
125-ljuddämpare dämpar mer också, enligt databladen.
Någon som tycker detta verkar dumt?
Jag har provat att koppla så här (se bild), och inser att pumpen i sig själv låter mer än luftljudet i sticket.
Så jag kopplar nog frånluften så här direkt ovanför pumpen i tvättstugan. Sätter bara en ventil där på sticket att reglera ner flödet med.
Och då minskar totalt flöde i systemet efter denna punkt till 47 l/s och 3,8 m/s i en 125-kanal.
Så nu väljer jag att ha 125-rör i ljuddämpare och huvudstam före och efter dämparen.
125-ljuddämpare dämpar mer också, enligt databladen.
Någon som tycker detta verkar dumt?
Intressant tråd! Ska installera ftx i vårt pågående nybygge och jag beställde ritning från en firma men det blev mer än snurrigt
Så det blir till att försöka få i hop något vettigt på egen hand. Kan dessvärre inte bidra med något matnyttigt men jag suger åt mig
Mattias
Så det blir till att försöka få i hop något vettigt på egen hand. Kan dessvärre inte bidra med något matnyttigt men jag suger åt mig
Mattias