23 855 läst · 65 svar
24k läst
65 svar
Potentialjordning av armering och balkar?
Får du ett avbrott på inkommande PEN-ledare så kan det vara bra att ha en bra potentialutjämning ( lokalt jordtag ).
Blir en apparat med metallhölje strömförande om jord och nolla försvinner, så att den bara är kopplad till fas? Trodde inte det. Och bryter inte jordfelsbrytaren i samma ögonblick som man i så fall rör den strömförande apparaten?
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
NEJ, skulle inkommande PEN ledare få avbrott, så kommer ström som passerar genom en apprat att ledas tillbaka genom nollan från apparaten, vidare ut genom jfb (då är det balans, jfb bryter ej, strön in=ström ut) sedan går strömmen vidare till den gemensamma kopplingspunkten för nolla/jord, där den borde ledas bort av PEN ledaren. PEN ledaren är bruten pga fel. Då kan strömmen istället gå "tillbaka" genom jordledaren ut till höljet på alla apparater i huset som är jordade. Efterssom PEN ledaren inte leder bort någon ström så blir spänningen på nollan (och därmed skyddsjord) 230V.
Just det ja, det har du naturligvis rätt i. Och då skulle alltså inte jordfelsbrytaren lösa ut om man rör vid apparaten och sluter kretsen, för den kommer se den som att strömmen går fas-nolla som vanligt, right? Jävlar, det vore farligt..
Ja det kan vara farligt om man inte bor nära brandstationen och kan ringa brandkåren, eller hur Billmanjon_h skrev:
Nej, det gör det inte riktigt för någonstans kommer du ändå få en potentialskillnad, främst i byggnadens ytterkanter och med stora risker. Dessutom blir ju neutralledaren spänningssatt genom att det är tre förskjutna faser vilket innebär att du får betydligt högre spänning i vägguttagen än 230 V. Har man tur går bara apparater sönder. Har man otur brinner det efter en stund och då är det ju bra att inte ha så långt till brandkåren som sagt.
Och för den som känner igen mitt alias så......ja, jag kunde inte hålla mig borta längre!
Och för den som känner igen mitt alias så......ja, jag kunde inte hålla mig borta längre!