41 239 läst · 125 svar
41k läst
125 svar
Ny central - är denna installation okej?
Moderator
· Stockholm
· 52 062 inlägg
Det beror väl på vad det är för laddbox. Men lite skumt ser det ut. Om jag tolkar rätt så är det säkringen "4" som går till laddboxen. Den ser ut att matas utan jorfelsbrytare överhuvudtaget. Vilket kan vara OK, om det är en laddbox med inbyggd jfb. Men lite skumt att det bara är enfasmatning till boxen.G GoGetLost skrev:
Varför skulle 4an inte skyddas av jordfelsbrytare enligt beskrivning ovan och vad är skumt med att ha en laddbox på en-fas?H hempularen skrev:Det beror väl på vad det är för laddbox. Men lite skumt ser det ut. Om jag tolkar rätt så är det säkringen "4" som går till laddboxen. Den ser ut att matas utan jorfelsbrytare överhuvudtaget. Vilket kan vara OK, om det är en laddbox med inbyggd jfb. Men lite skumt att det bara är enfasmatning till boxen.
Moderator
· Stockholm
· 52 062 inlägg
Möjligt att jag tolkar bilderna fel. Men den övre jordfelsbrytaren matar säkringar 1 -3 med en matningsskena. Säkring 4 ser ut att matas direkt från fasfördelningsplinten bredvid. I så fall utanför jordfelsbrytaren. Visserligen är den en tolkning/gissning från mig att fördelningsplintarna till höger är för faser, respektive nollor före jordfelsbrytarna.
Dels de enkelisolerade ledarna utanför centralen. Vet inte hur man löst dem bäst. För att bara täcka över men en planka är nog inte ok.
Lite fult att märka säkringar med penna istället för tex dymo. Men bättre än ingen märkning.
Utförligt gruppschema men otydligt på vilka grupper som går på (vilken) jordfelsbrytare.
Bra att använda personskyddsautomater på de grejorna. Så inte allt slocknar. Kyl o frys vill man gärna separera.
Sockerbit-skarvarna är inte så snyggt och skarva utanför centralen gör man inte. En lösning hade varit en dosa en bit ifrån och en ny bit kabel in i centralen.
Lite fult att märka säkringar med penna istället för tex dymo. Men bättre än ingen märkning.
Utförligt gruppschema men otydligt på vilka grupper som går på (vilken) jordfelsbrytare.
Bra att använda personskyddsautomater på de grejorna. Så inte allt slocknar. Kyl o frys vill man gärna separera.
Sockerbit-skarvarna är inte så snyggt och skarva utanför centralen gör man inte. En lösning hade varit en dosa en bit ifrån och en ny bit kabel in i centralen.
Bygger man en låda utanför kan man använda avskal eller muffa på mer flexslangK knightjocke skrev:Dels de enkelisolerade ledarna utanför centralen. Vet inte hur man löst dem bäst. För att bara täcka över men en planka är nog inte ok.
Lite fult att märka säkringar med penna istället för tex dymo. Men bättre än ingen märkning.
Utförligt gruppschema men otydligt på vilka grupper som går på (vilken) jordfelsbrytare.
Bra att använda personskyddsautomater på de grejorna. Så inte allt slocknar. Kyl o frys vill man gärna separera.
Sockerbit-skarvarna är inte så snyggt och skarva utanför centralen gör man inte. En lösning hade varit en dosa en bit ifrån och en ny bit kabel in i centralen.
Det finns nog tillräckligt med fk för att kunna hålla skarvarna inne i centralen
Nu är jag ingen installatör. Men är en skarv som är godkänd, ex sockerbit, så är det ok även om andra i tråden tycker att det är fult. De äldre gillar skruvklämmor och de nya gillar toppklämmor typ wago. Inget är egentligen fel.
Det jag tycker är fel är att elcentral sitter på brännbart material. Jag satte min på farmacell fibergips.
Det jag tycker är fel är att elcentral sitter på brännbart material. Jag satte min på farmacell fibergips.
Jag hade valt en central med 26 modulers bredd och 3 eller 4 rader, på så sätt hade hela hålet i vägge täckts samt det hade funnits platser över till framtida utbygge.
Det hade även gått och gjort centralen bättre överskådlig med vilken JFB som täcker vad.
Överspänningsskyddet tappar en del av sin verkan när skyddade och oskyddade ledare går bredvid varandra.
Så ser vår gruppcentral ut efter utbyte från en överfull diazedcentral samt en extern normcentral.
Har lämnat en trefasig plats ledig på varje rad innan enfasgrupperna börjar.
Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver
Vi har våra överspänningsskydd ute i mätarskåpet
Det hade även gått och gjort centralen bättre överskådlig med vilken JFB som täcker vad.
Överspänningsskyddet tappar en del av sin verkan när skyddade och oskyddade ledare går bredvid varandra.
Så ser vår gruppcentral ut efter utbyte från en överfull diazedcentral samt en extern normcentral.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har lämnat en trefasig plats ledig på varje rad innan enfasgrupperna börjar.
Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver
Vi har våra överspänningsskydd ute i mätarskåpet
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Inte okej på något sätt tyvärr och dessutom får elcentralen inte sitta direkt mot brännbart!SoderD skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Jag tycker det ser halvklart ut.. Eftersom det är öppet ovan centralen
sockerbitar har man i kaffet. Men annars är det inga hemskheter. Det inte fel att inte press hylsor. Det är inga livsfarliga saker.
fk som hänger fritt är inte bra eller korrekt
sockerbitar har man i kaffet. Men annars är det inga hemskheter. Det inte fel att inte press hylsor. Det är inga livsfarliga saker.
fk som hänger fritt är inte bra eller korrekt
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 547 inlägg
Elektrikerförbunden: bara elektriker får hålla på med el! Bara elektriker får hålla på med el! Det borde vara olagligt att sälja elinstallationsmaterial till privatpersoner!
Elektrikerna de vill hålla om ryggen: *bygger TS central och går hem*
Elektrikerna de vill hålla om ryggen: *bygger TS central och går hem*
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Det läskiga som slog mig....
Människan som gjorde installationen kanske hade behörighet...
Elektriker är inte de enda hantverkarna som aldrig gör fel, utan är alltid perfekta. Dessutom är de dem ända som har patent på sitt yrke.
Människan som gjorde installationen kanske hade behörighet...
Elektriker är inte de enda hantverkarna som aldrig gör fel, utan är alltid perfekta. Dessutom är de dem ända som har patent på sitt yrke.
Redigerat: