898 165 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Lycko dej!
Här skiter det sig duktigt.
A panel with the Panel Registration ID could not be found. Har använt hur många olika användare som helst typ Säger den när jag försöker lätta till en panael via spcconnect.com. Jag får försöka göra om igen från början och se om jag missat ngt
Här skiter det sig duktigt.
A panel with the Panel Registration ID could not be found. Har använt hur många olika användare som helst typ Säger den när jag försöker lätta till en panael via spcconnect.com. Jag får försöka göra om igen från början och se om jag missat ngt
Gah, blir tokig på detta hehe.
Tror det säkert något ha missat.
04/10/15 18:08:54: Poll transmission attempt failure
04/10/15 18:08:54: TCP connection closed by other side
04/10/15 18:08:54: DNS Resolve IP Address OK
Får detta i ATP loggen hela tiden. Det känns som min "panel" inte få kontakt med SPC Connect, dvs då finns det ingen panel med detta ATP-id- för SPC Connect har inte fått ID't från min central.
Tips på vad jag kan ha gjort fel?
Tror det säkert något ha missat.
04/10/15 18:08:54: Poll transmission attempt failure
04/10/15 18:08:54: TCP connection closed by other side
04/10/15 18:08:54: DNS Resolve IP Address OK
Får detta i ATP loggen hela tiden. Det känns som min "panel" inte få kontakt med SPC Connect, dvs då finns det ingen panel med detta ATP-id- för SPC Connect har inte fått ID't från min central.
Tips på vad jag kan ha gjort fel?
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Precis som RilleRock skriver så har också jag gjort, köpte dock denna http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/mobilt-bredband/antenn/minimag-3g-4g-(lte)-p30063RilleRock skrev:
Den gjorde enorm skillnad!
Har en fråga rörande 4320-centralen som jag egentligen tror mig ha bekräftat i manualen, dock lika bra att fråga.
Skulle vilja ha en PIR i anslutning till hallen vid vilken MAP sitter. Skulle då vilja ha funktionen att om magnetkontakten från dörren löser först ska PIR:en kopplas bort under inpasseringstiden. Normalt ska PIR:en inte vara fördröjd. Är detta möjliget eller måste PIR:en alltid ligga i en grupp med fördröjning?
Det jag kom fram på var att det inte var möjligt, stämmer verkligen det?
Skulle vilja ha en PIR i anslutning till hallen vid vilken MAP sitter. Skulle då vilja ha funktionen att om magnetkontakten från dörren löser först ska PIR:en kopplas bort under inpasseringstiden. Normalt ska PIR:en inte vara fördröjd. Är detta möjliget eller måste PIR:en alltid ligga i en grupp med fördröjning?
Det jag kom fram på var att det inte var möjligt, stämmer verkligen det?
Larm beställt, lär inte bli sysslolösa kvällar framöver. Hur som helst, senaste firmware till centralenheten verkar ju sido-distribueras privat här på forumet. Någon som känner för att dela med sig? 3.6.5 är senaste eller?