6 641 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Kan bilderna visa om Perilex-uttaget kan vara fullkopplat?
Vi köpte en Electrolux spis (EKC7051BOW 4) för drygt 5 år sedan och den "smällde" (alla plattor slutade fungera, säkringar gick och jordfelsbrytare löste ut) efter ett drygt år och via garantin blev en större "panel" utbytt som teknikern redan hade med sig "går ofta sönder på Electrolux". Nu hände samma sak igen och vi känner inte för en troligen rätt dyr reparation av en spis vi aldrig gillat.
Jag har läst igenom "Spisbibeln" men har ändå en del funderingar (som så många andra, verkar det som...)
När vi fick spisen installerad satte elektrikern in ett Perilex-uttag men visste jag inte/tänkte inte på att kolla/fråga om även nollan var framdragen till platsen. För att vara säker på att man har fullkopplat måste man mäta, det förstår jag, men kanske man via bilder kan se att det *inte* kan ha någon nolla inkopplad...(?)
Electroluxen har ett par alternativ på kopplingar, har tyvärr ingen torx-mejsel stor nog för att kunna öppna och se hur det är kopplat. Kontakten saknar i alla fall ett stift, så jag antar att det antingen är 2-fas eller 3-fas utan nolla.
Tänkte att det faktum om uttaget har nolla eller inte kan påverka vilken spis vi kan byta till, det ska ju finnas många olika kopplingssätt där inte alla är kompatibla.
Lyckades bara ta några dåliga bilder.
Jag har läst igenom "Spisbibeln" men har ändå en del funderingar (som så många andra, verkar det som...)
När vi fick spisen installerad satte elektrikern in ett Perilex-uttag men visste jag inte/tänkte inte på att kolla/fråga om även nollan var framdragen till platsen. För att vara säker på att man har fullkopplat måste man mäta, det förstår jag, men kanske man via bilder kan se att det *inte* kan ha någon nolla inkopplad...(?)
Electroluxen har ett par alternativ på kopplingar, har tyvärr ingen torx-mejsel stor nog för att kunna öppna och se hur det är kopplat. Kontakten saknar i alla fall ett stift, så jag antar att det antingen är 2-fas eller 3-fas utan nolla.
Tänkte att det faktum om uttaget har nolla eller inte kan påverka vilken spis vi kan byta till, det ska ju finnas många olika kopplingssätt där inte alla är kompatibla.
Lyckades bara ta några dåliga bilder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du sakna en ledare uppe till vänster. Det är inte helt lätt att hitta 400V spisar i dag. Induktionsspisar kan du glömma helt. Så det är nog lämpligt att dra fram en nolla. En nödlösning är att göra om en fas till nolla. Men då får man sannolikt tänka sig för när man använder spisen.
3 vita faser och 1 röd som är jord?
Det ser inte ut som någon Nolla, det skall vara upp till vänster på bild i så fall men det syns ingen på den plinten.
Det ser inte ut som någon Nolla, det skall vara upp till vänster på bild i så fall men det syns ingen på den plinten.
Tack för svaren!
Det är inte helt kört!
Man kan byta en fasledare till nolla. Märka noga i båda ändar med blå tape eller krympslang.
Men nu måste man använda en kopplingslåda, då en Perilex alltid skall vara fullkopplad!
Matningen blir då 2N+J (2 faser + Nolla + Jord) Det är tillräckligt för en moder häll.
Man kan byta en fasledare till nolla. Märka noga i båda ändar med blå tape eller krympslang.
Men nu måste man använda en kopplingslåda, då en Perilex alltid skall vara fullkopplad!
Matningen blir då 2N+J (2 faser + Nolla + Jord) Det är tillräckligt för en moder häll.
Nu är du ute på svag isL Leif i Skåne skrev:
Ledare ska vara färgmärkt i hela dess längd
Så det är en samvetsfråga om man ska ta till ett quickfix
Nu är ni tillbaka på ruta ett igen, det finns igen lag eller regel om att ett perilex SKA vara fullkopplat som en del säger . Sluta med att säga detta, då det är helt fel information . Detta har dragits ett flertal ggr på forumet av både den ena och den andra och ska vara något måste , som det inte är. Enda problemet är att det bara kan kopplas in en ren 400 V spis.L Leif i Skåne skrev:
Det finns inget som säger att ledaren ska vara i färg hela sin längd, det är inte förbjudet att märka om en ledare till blå ( neutral ) . Märkning ska ske med blå tejp eller en blå krympslang och är godkänt. De enda ledarna som .inte får märkas om är gulgrön och röd i gamla anläggningar. Finns röd som tändtråd i gammal kuloinstallation och var godkänt på den tiden, så lite passupp i gamla kuloinstallationer är inte fel.U Uffe A skrev:
Om du så bergsäkert säger att ett perilexuttag inte behöver vara fullkopplat får du gärna förklara varför Elsäkerhetsverket skriver att det måste vara det. Har du rätt och Elsäkerhetsverket fel?J jonaserik skrev:Nu är ni tillbaka på ruta ett igen, det finns igen lag eller regel om att ett perilex SKA vara fullkopplat som en del säger . Sluta med att säga detta, då det är helt fel information . Detta har dragits ett flertal ggr på forumet av både den ena och den andra och ska vara något måste , som det inte är. Enda problemet är att det bara kan kopplas in en ren 400 V spis.
Källa:Elsäkerhetsverket skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/spisinstallationer/
(Se punkt 2.)
Klart att det inte går med perilex om det är en fas i fastigheten, då drar spisen min 20 amp och det klarar inte ett perilex, sen det med bestyckat i all ära, så är det tillåtet att ha 3 faser utan nolla i ett perilex. och det är installerat på den tiden som reglerna tillät det och är inte retroaktivt. Vid nyinstallationer är det nog lämpligt att ha 5 ledare i uttaget, då det numera ska bytas till induktons/häll som har spänning 230V på element och elektronik. Så det med att skrämma upp folk """ Att det är förbjudet med endast 3 faser uttaget """ samt i nästan skarpa ordalag framhålla det som en olaglig installation finner jag makabert av er som KANSKE är i yrket och tillhör dom yngre generationerna. Det är inte något olagligt i det med endast 3 faser i ett perilex.
Vi är överens, jag fattade ditt inlägg fel.J jonaserik skrev:Klart att det inte går med perilex om det är en fas i fastigheten, då drar spisen min 20 amp och det klarar inte ett perilex, sen det med bestyckat i all ära, så är det tillåtet att ha 3 faser utan nolla i ett perilex. och det är installerat på den tiden som reglerna tillät det och är inte retroaktivt. Vid nyinstallationer är det nog lämpligt att ha 5 ledare i uttaget, då det numera ska bytas till induktons/häll som har spänning 230V på element och elektronik. Så det med att skrämma upp folk """ Att det är förbjudet med endast 3 faser uttaget """ samt i nästan skarpa ordalag framhålla det som en olaglig installation finner jag makabert av er som KANSKE är i yrket och tillhör dom yngre generationerna. Det är inte något olagligt i det med endast 3 faser i ett perilex.
Installationer som utfördes när andra föreskrifter gällde är inte olagliga idag.
Vid nyinstallation gäller dagens regler och då är det fullkopplade perilexuttag som gäller, bara för att klargöra för andra som kanske också misstolkade ditt inlägg.
(Jag är elektriker men tillhör inte den yngre generationen längre.)
Tittar du i SS 4364000, 514.3.1.Z1 så står det att den ska identifieras i hela sin längd med blå färgmärkningJ jonaserik skrev:Det finns inget som säger att ledaren ska vara i färg hela sin längd, det är inte förbjudet att märka om en ledare till blå ( neutral ) . Märkning ska ske med blå tejp eller en blå krympslang och är godkänt. De enda ledarna som .inte får märkas om är gulgrön och röd i gamla anläggningar. Finns röd som tändtråd i gammal kuloinstallation och var godkänt på den tiden, så lite passupp i gamla kuloinstallationer är inte fel.
Redigerat: