Hur stor huvudsäkring har jag?
Tipsa gärna grannarna, de har sannolikt samma fel.
Nja, här kan man nog kanske göra det. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det är fel på en så ny anläggning som rimligen inte ändrats alls sedan uppförandet, åtminstone inte i denna del.E elmont skrev:
Jag hade nog frågat styrelsen om det inte var läge att driva detta mot installatörer eller byggentreprenören beroende på entreprenadform. Är det många bostäder med samma fel blir det en rätt stor slant.
Nej, en jordfelsbrytare klarar sannolikt inte av att bryta mer än 1500 A, åtminstone är det provningsstandardens nivå för centralmonterade apparater som de tillverkare jag känner till hänvisar till. Hur mycket den kan bära vet jag dock inte; men sannolikt inga 6 kA, utan snarare kanske 3-3,5 gånger 1,5 kAD Daniel 109 skrev:
Den är godkänd för en kortslutningsström på 6kA i alla fall.
Tekniska egenskaper hos Hager säger Slut/brytförmåga 630 A.
https://hager.com/se/katalog/produkt/cda425r-jordf-br-4-p-25a-30ma
Posten under heter dock Klassad villkorlig kortslutningsström Inc enl EN 61008-1 och där anges 6 kA.
Stötströmshållfasthet (8/20 µs) anges till 0,25 kA.
Jag skulle gissa (vilket är dumt, snart kommer någon med rätt svar) på att stötströmshållfastheten är vad den klarar utan att garanterat vara grillad efter. Brytförmågan är vad de lovar att den kan bryta bort vid fel. Inc har jag ingen aning om.
https://hager.com/se/katalog/produkt/cda425r-jordf-br-4-p-25a-30ma
Posten under heter dock Klassad villkorlig kortslutningsström Inc enl EN 61008-1 och där anges 6 kA.
Stötströmshållfasthet (8/20 µs) anges till 0,25 kA.
Jag skulle gissa (vilket är dumt, snart kommer någon med rätt svar) på att stötströmshållfastheten är vad den klarar utan att garanterat vara grillad efter. Brytförmågan är vad de lovar att den kan bryta bort vid fel. Inc har jag ingen aning om.
En jordfelsbrytare föregås alltid av en säkring eller dvärgbrytare. I detta fall av en 6kA dvärgbrytare. Den kommer frånkoppla och skydda jordfelsbrytaren. Kortslutningsströmmen uppgår dock inte i detta fall till i närheten av 6kA.
En 6kA dvärgbrytare skulle jag vilja se. Har du en bild?
Exakt, men normalt sitter jordfelsbrytaren efter endast en huvudbrytare utan strömbegränsning i en central, och om man (nu är vi mer i industri- eller sjukhustillämpningar) har en kortslutningsström i centralen på mer än omkring 1500 A behöver man ha en inkommande huvudsäkring före jordfelsbrytarna. Det tror jag inte är så vanligt, och jag tror det missas ofta. Det går bra eftersom felet normalt uppstår långt från centralen vilket begränsar kortslutningsströmmen, men vid kortslutning i centralen kommer jordfelsbrytaren att gå sönder om den inte försäkras med något som begränsar strömmen.J Johan456 skrev: