Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Förstår inte vad du vill säga...?Manganbangan skrev:
Kom ihåg att planera för kondensavrinning!J jbernspang skrev:Nä, du har rätt förstås. Jag har nog inte riktigt tänkt klart än… Och VPn kommer ju anpassa sin CP eftersom det redan finns ett grundflöde i kollektorn när det behöver produceras varmvatten sommartid.
Fick lite feeling och kröp upp på vinden. Lyckades måtta mig till vart pipan från pannrummet går på första försöket…
Vill göra klart den delen först eftersom konvektorn ska placeras där man kommer upp ur luckan…
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Förlåt, läste lite i början om 60-80k till100-120k. Mot mina ,17000. Nu insåg jag att den skulle byggas in i taket. Min sitter som på bilden med kondens ner i källaren. Får ut en luft på ca 17⁰c men då den drar så lite ström kan den få gå dygnet runt. Intressant läsning, lycka till med installationen.anders07 skrev:
Vägra varmt hus✊
Ah, ok!Manganbangan skrev:Förlåt, läste lite i början om 60-80k till100-120k. Mot mina ,17000. Nu insåg jag att den skulle byggas in i taket. Min sitter som på bilden med kondens ner i källaren. Får ut en luft på ca 17⁰c men då den drar så lite ström kan den få gå dygnet runt. Intressant läsning, lycka till med installationen.
Vägra varmt hus✊
Jag har ju två enheter också...
Ett monster i taket och en vägghängd
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Nu kommer jag inte exakt ihåg längre, men tror att totalkostnaden för mig landade på någonstans runt 26 tusen, och då stod fläktkonvektorerna för ca. 18 tusen av det... De har gått upp en hel del i pris sedan jag köpte allt.
Det låg i lådan i över tre år innan jag kom igång och installerade...
Det låg i lådan i över tre år innan jag kom igång och installerade...
Är nog dags att starta kylan snart
Bytte från propylenglykol till "köldbärarsprit" förra hösten. Var ett helvete att få kopplingar på fördelaren att sluta svettas glykol. KB löste problemet, fick även något högre flöde tackvare snällare att cirkulera KB en propylenglykol.
Har en helt egen kylkrets.
Bytte från propylenglykol till "köldbärarsprit" förra hösten. Var ett helvete att få kopplingar på fördelaren att sluta svettas glykol. KB löste problemet, fick även något högre flöde tackvare snällare att cirkulera KB en propylenglykol.
Har en helt egen kylkrets.
Nja... min blåser varmt ännu...TotalControl skrev:
Det var min första plan också, värmeväxlare och glykol, men förstod att det är knepigare att pumpa, speciellt när det blir kallare...
Ja något knepare är det. Jag ökade flödet med ca 20% med samma uppfodringshöjd.
Har ca 10-15% KB vill jag minnas. Det blir slurry på vintern men is-sprängverkan är borta.
Har ca 10-15% KB vill jag minnas. Det blir slurry på vintern men is-sprängverkan är borta.
Skystar SKECM32 som jag ska köpa ligger på dryga 13-tusenlappen för tillfället. Styrenhet, front, CP, ventiler, slang och lite elprylar på det och jag landar nog på samma som du Anders i slutändan. Bakklaffventil och kopplingar till KB-slingan är ju redan på plats, så det blir ju gratis (kostnad som är betald och glömd)…
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
Jag har en SK-ECM-52, med front och kontroll tror jag den gick på runt 25 kkr. Hade jag fått med frun på stålborsten hade bara den ökat kostnaden med typ 8 kkr
Vi har faktiskt kört några gånger sen i februari, kanske för jag inte hunnit justerat in värmekurvan så bra kring -0 C ännu, så när solen legat på har vi fått dryga 24 grader inne.
Om och när vi bygger nytt hus, ska det in fläktkonvektorer eller kylbafflar från början, det är en sak som är säker.
Vi har faktiskt kört några gånger sen i februari, kanske för jag inte hunnit justerat in värmekurvan så bra kring -0 C ännu, så när solen legat på har vi fått dryga 24 grader inne.
Om och när vi bygger nytt hus, ska det in fläktkonvektorer eller kylbafflar från början, det är en sak som är säker.
Detta var ju riktigt intressant. Jag har två fläktkonvektorer, Carisma, på gång med EC-motor som jag tänkte styra själv med HA. Tittade initialt på 0-10V drivdon med Zigbee men har fått för mig att styrningen inte kommer gilla en PWM-signal utan behöver en ren analog 0-10v?C cappa skrev:
Sätt en kondensator parallellt?Leeijo skrev: