Hur tusan beter man sig vid spisen om man lyckas dränka perilexuttaget i fett? 🤔🤔🤔
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
T Timmertorsten skrev:
Tack, jomen det gör det. Det är svart, bränt och luktar bränd plast. Man kan se att det är värst vid två av stiften i stickproppen.
Mitt hetaste tips är fortsatt att anlita en spis-kompetent elektriker.
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
För att stickproppen ska tryckas ut så måste kortslutningen ske i uttaget eller i ledningen i väggen när uttaget. Det borde synas tydliga tecken på det.
Nja inte nödvändigtvis. Det finns komponenter inne i en spis som tål höga strömmar och effekter en kortslutning inne i spisen kan ge högre ström än uttaget klarar av mellan de två brända stiften i uttaget och därmed orsaka varmgång i uttaget. Vilket i sin tur skulle kunna göra kontakten lite mjukare varpå kontakten lossar. Kanske lite i sänder med sämre och sämre kontakt och mer och mer varmgång som resultat. Ända till kontakten lossar helt eller delvis.

Det behöver inte vara så. Men utrustning i ett kök med misstänkt dålig anslutning är inget bra. Speciellt inte 400V-utrustning. Tänk om PE-ledaren lossat av värmen eller något. På en defekt spis...

Så, om kontakten är bytt utan att problemet försvinner är kontakten inte orsaken utan ett av symptomen.

Börja med att säkerställa att spisen är korrekt inkopplad. Anlita expertis.
En variant är att lossa väggkontakten och ta bilder på anslutningen. Både på kopplingsschemat och på hur det är kopplat. Det är inte ovanligt med spisar som kan kopplas in på flera olika sätt beroende på om de skall anslutas till 400V eller 230V.

Om spisen är kopplad för 230V och ansluten till 400V skulle det kunna vara en förklaring. Men hur det är med den saken ser man med bilder. Som man kan visa här och/eller för elektrikern som har "lagat" felet eller vem man nu tror kan hjälpa till.

Faserna kopplas in på spisen på bestämda anslutningar. En felkoppling där skulle kunna beskrivas som "fel ordning på faserna" om man skulle gissa vad som menades. För att fasföljd inte har någon betydelser måste rimligen alla elektriker veta. Så det är troligare att det inte var vad som menas. Om jag nu skall gissa...

Att fortsätta gissa tror jag inte löser problemet.
 
  • Wow
  • Haha
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
För er som inte tror på fett i uttaget så säger jag bara att ni skulle se så grisigt det kan vara bakom spisar. Ofta har det aldrig blivit städat och det händer att spisen nästan är omöjlig att få ut, den är som fastklistrad av fett och matrester.
Och att Perilex uttag inte skulle klara en kortslutning inne i spisen och den är säkrad 16 eller 20 A tror jag inte på.
 
  • Gilla
elmontören och 3 till
  • Laddar…
MultiMan
Alfredo Alfredo skrev:
Hur tusan beter man sig vid spisen om man lyckas dränka perilexuttaget i fett? 🤔🤔🤔
Friterar i olja i öppen panna 24/7. Väldigt vanligt i en del kulturer.

Jag använder stekskydd (metallnät över pannan) även vid enklare sysslor, så det kommer i princip aldrig en droppe fett på fel ställe. Lösningar finns, men då måste man "orka".
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
T Timmertorsten skrev:
Tydligen andra spisen denna vecka med fel fasföljd. Hade ju varit annat om vi blandat betong i den, men den saknar ju motor.
va har den ingen varmluft eller kylfläkt`?
 
O O skrev:
Mitt hetaste tips är fortsatt att anlita en spis-kompetent elektriker.

Nja inte nödvändigtvis. Det finns komponenter inne i en spis som tål höga strömmar och effekter en kortslutning inne i spisen kan ge högre ström än uttaget klarar av mellan de två brända stiften i uttaget och därmed orsaka varmgång i uttaget. Vilket i sin tur skulle kunna göra kontakten lite mjukare varpå kontakten lossar. Kanske lite i sänder med sämre och sämre kontakt och mer och mer varmgång som resultat. Ända till kontakten lossar helt eller delvis.

Det behöver inte vara så. Men utrustning i ett kök med misstänkt dålig anslutning är inget bra. Speciellt inte 400V-utrustning. Tänk om PE-ledaren lossat av värmen eller något. På en defekt spis...

Så, om kontakten är bytt utan att problemet försvinner är kontakten inte orsaken utan ett av symptomen.

Börja med att säkerställa att spisen är korrekt inkopplad. Anlita expertis.
En variant är att lossa väggkontakten och ta bilder på anslutningen. Både på kopplingsschemat och på hur det är kopplat. Det är inte ovanligt med spisar som kan kopplas in på flera olika sätt beroende på om de skall anslutas till 400V eller 230V.

Om spisen är kopplad för 230V och ansluten till 400V skulle det kunna vara en förklaring. Men hur det är med den saken ser man med bilder. Som man kan visa här och/eller för elektrikern som har "lagat" felet eller vem man nu tror kan hjälpa till.

Faserna kopplas in på spisen på bestämda anslutningar. En felkoppling där skulle kunna beskrivas som "fel ordning på faserna" om man skulle gissa vad som menades. För att fasföljd inte har någon betydelser måste rimligen alla elektriker veta. Så det är troligare att det inte var vad som menas. Om jag nu skall gissa...

Att fortsätta gissa tror jag inte löser problemet.
Jag det vi fick reda på är att du inte vet ett jota om vad du skriver
 
MultiMan MultiMan skrev:
Friterar i olja i öppen panna 24/7. Väldigt vanligt i en del kulturer.

Jag använder stekskydd (metallnät över pannan) även vid enklare sysslor, så det kommer i princip aldrig en droppe fett på fel ställe. Lösningar finns, men då måste man "orka".
returen returen skrev:
va har den ingen varmluft eller kylfläkt`?
Nä en snikspis.
 
  • Gilla
returen
  • Laddar…
MultiMan MultiMan skrev:
Friterar i olja i öppen panna 24/7. Väldigt vanligt i en del kulturer.

Jag använder stekskydd (metallnät över pannan) även vid enklare sysslor, så det kommer i princip aldrig en droppe fett på fel ställe. Lösningar finns, men då måste man "orka".
Jag friterar bara ute och jag har för vana att göra bakom spisen. Det finns inte ett spår av fett eller vatten på väggen 😀
 
Alfredo Alfredo skrev:
Hur tusan beter man sig vid spisen om man lyckas dränka perilexuttaget i fett? 🤔🤔🤔
Det vet jag inte för min vägg är ren från fett 😁
 
  • Gilla
Patrik440 och 1 till
  • Laddar…
En liten tanke bara. Jag kanske tänker fel men det är väl inte helt ovanligt att folk köpt en spis med högre effektuttag än vad både proppar eller dvärgbrytare är dimensionerade för. Har sett exempel på folk som köpt den där "fantastiska spisen som visar sig ha effektbehov om 7400W på märkplåten" och sen undrar de varför deras 10A säkringar skjuter som popcorn titt som tätt.
Det kanske inte är hela förklaringen i det här fallet men det känns ju som att det onekligen blir väldigt varmt, nåt smälter och det blir en kortbralla?
 
E Em-Jay skrev:
En liten tanke bara. Jag kanske tänker fel men det är väl inte helt ovanligt att folk köpt en spis med högre effektuttag än vad både proppar eller dvärgbrytare är dimensionerade för. Har sett exempel på folk som köpt den där "fantastiska spisen som visar sig ha effektbehov om 7400W på märkplåten" och sen undrar de varför deras 10A säkringar skjuter som popcorn titt som tätt.
Det kanske inte är hela förklaringen i det här fallet men det känns ju som att det onekligen blir väldigt varmt, nåt smälter och det blir en kortbralla?
En bra tanke, tack. Men här går inte propparna och det är rätt dimensionerat. Propparna går inte heller utan skjöt bara nu.
 
E Em-Jay skrev:
En liten tanke bara. Jag kanske tänker fel men det är väl inte helt ovanligt att folk köpt en spis med högre effektuttag än vad både proppar eller dvärgbrytare är dimensionerade för. Har sett exempel på folk som köpt den där "fantastiska spisen som visar sig ha effektbehov om 7400W på märkplåten" och sen undrar de varför deras 10A säkringar skjuter som popcorn titt som tätt.
Det kanske inte är hela förklaringen i det här fallet men det känns ju som att det onekligen blir väldigt varmt, nåt smälter och det blir en kortbralla?
perilexen skall klara mer än 16A som denna spis bör kopplas till, symptomen är inte relaterad till avsäkringen
 
T Timmertorsten skrev:
En bra tanke, tack. Men här går inte propparna och det är rätt dimensionerat. Propparna går inte heller utan skjöt bara nu.
Vad menar du vad var det som skjöt?
 
returen returen skrev:
perilexen skall klara mer än 16A som denna spis bör kopplas till, symptomen är inte relaterad till avsäkringen
Isolationsmässigt JA absolut, men jag tänkte nog mer på värmeutveckling som en möjlig orsak. Vi har ju ingen aning om kablaget osv. Men som sagt det var bara en tanke.
 