En elektriker har hjälp mig att koppla in en termostat Blueline 105.

Han har kopplat.

1 L = Fas
2 N = Nolla
3 Ingen text = Tomt ingenting inkopplat
4 Text: Heating = Värmekabeln
5 Text : Heating = Värmekabeln
6 Text : Sens. = Röd sensorkabel
7 Text : Sens = Grön sensorkabel
8 Ingen Text= Tomt ingenting inkopplat

Är detta rätt ?
Hur snabbt ska det kännas att värmekabeln blir varm? (nedgjuten 1-3mm)
Enligt instruktion på hemsidan ska värmekabeln vara inkopplad på nr 3 & 4.
Den mantlade jorden på värmekabeln är kopplad direkt på jordkabeln.
http://elektranorge.no/pdf/5401240.pdf

M.v.h.
Leffe
 
Mätte han inte med amperemetern/strömtången för att se att slingan fungerade?
 
Som jag tolkar kopplingsschemat så ska slingan in på 3-4, som du säger, och så ska skyddsjord in på 5. Antar att skärmen från värmekabeln ska in på samma plint.

Men sitter det en plint på 3 då eller?

Det ska väl börja kännas lite grann efter ett tag,
Tänk på att inte brassa på fullt första gången du testar det.
//Patrik
 
Jo han mätte slingan & den funkar.
Ja det sitter en plint på nr3 också.

Texten som jag nämt i inlägget står på termostaten där eltrådarna ska in.
Jag tycker att det verkar logiskt att koppla in VK på dom 2 där det står heating.(som elis gjort)

Vad är det värsta som kan hända om jag provar att koppla enligt nätinstruktion?

/L
 
Men om en elektriker varit där o kopplat in samt mätt o sagt att den funkar är det väl bara plug n play?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.