Och mer info ska fixas.
Men ja, manöver sköts med knapparna, eller ja till och från sköta med den. På hydropressen sen sitter denna tryckvakt: Tryckvakt för hydropress med inställningsskala, fjäder, kabelanslutningar och korroderade komponenter i källarmiljö.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Så kopplingen nu är alltså: Central->"kontaktormotorskydd"->tryckvakt?->pump i brunnen.
 
H
Jepp 6 ledningar kopplade i tryckströmbrytaren, 3 på vardera sida ser det ut som,då kan du välja ett 1,6 - 2,5 A, vad är det gamla inställt på, kanske på ca 2 A, i bland sätts det skydd som är på gränsen och det är inte riktigt bra
 
Så, bara för att försöka förstå funktionen nu så här 12 år efter skolan, fungerar ett kontaktormotorskydd på det sättet att när jag trycker på on, så dras kontaktorn som då har någon form av hållkrets som håller den dragen. Till detta är ett termiskt motorskydd kopplat som bryter vid för hög värmeutveckling p.g.a. Hög ström och detta är anledningen till att jag har problemet jag har.. När kontaktorn blir strömlös så släpper hållkretsen och processen måste startas om manuellt. Med ett manuellt motorskydd enbart så slipper jag problemet med elektriskt styrd hållkrets utan får då ett skydd som står i läge "till" tills motorn löser ut det eller att jag aktivt trycker på från.. Har jag förstått det hela rätt nu?:D

Försöker få min industriskadade hjärna att minnas(y)
 
H
Helt rätt uppfattat , inga fallgropar i det utförandet med ett passivt motorskydd
 
Varför levereras då pumporna med kontaktormotorskydd? Bara ren nyfikenhet för jag försökte hitta max arbetstryck på pumpen så jag får ett hum om hur jag ska ställa in min tryckströmbrytare som för övrigt ser ut som den har sett bättre dagar och såg då olika paket med pump och tillbehör. Jag ser ingen direkt fördel med det?
 
H
Om du tänker ekonomi för företag så vill dom sälja, ibland t.o.m säger dom att garantin inte gäller , samt en del bara sänder med allt som behövs. vet flera pumpföretag som säger så. är nog en gammal installation och någon skylt vad som sitter i hålet inte finns kvar, normalt ska den sitta vid motorskyddet eller vid centralen. Tryckkärlet ska var förtryckt tomt med ca 2 bar och tillslag
ca 2,5 bar , frånslag ca 4-4,5 bar det klarar 99% av alla pumpar, då blir det ett bra tryck och flöde på vattnet . Det kan svaja lite i kranen men det märks inte så mycket, beror på diff start/stopp pump
 
Okej, ja dem siffrorna verkar fungera generellt. Får testa och se. För övrigt sitter det en grundlös sp1a-21 i brunnen:D
 
H
Grunfos har haft den tesen med motorskyddet, ska vara vårat men är nys, alla motorskydd skyddar lika, hur dom säger i dag vet jag inte. Sen att din tryckis ser lite maläten ut har ingen betydelse, det som kan hända med en typen är att det blir dålig kontakt i den blå/vita delen och då kan skyddet lösa ut, samt fungera 1 vecka eller 2 timmar, glappis eller brända kontakter p.g.a. ålder är vanligt orsak.
 
Pumpen är nog inte dagsfärsk så deras rekommendation Skiter jag i då den inte passar mina behov och fungerar det lika bra med ett passivt motorskydd så jag slipper återställa varje gång så tar jag det(y)

Ett stort tack för all hjälp ni har gett mig förresten!
 
  • Gilla
Hjulbent
  • Laddar…
B Beretic skrev:
Pumpen är nog inte dagsfärsk så deras rekommendation Skiter jag i då den inte passar mina behov och fungerar det lika bra med ett passivt motorskydd så jag slipper återställa varje gång så tar jag det(y)

Ett stort tack för all hjälp ni har gett mig förresten!
Som sagt ta lite bilder på skyddet du har med locket av, det är mycket möjligt att du kan koppla om och få det till det "passiva" du önskar.
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
Det ska jag absolut göra(y) har skiftjobb så det får vänta tills imorgon:sweat:
 
B Beretic skrev:
Varför levereras då pumporna med kontaktormotorskydd?
DET är en bra fråga. Det är precis så man inte vill ha det för en vattenpump. Ska man koppla förbi kontaktorn och dess hållkrets förlorar du den manuella manövermöjligheten, men det spelar ingen större roll då den ändå inte agerar frånskiljare. Det ska egentligen finnas en separat brytare också.
 
Vanlig brytare som i arbetsbrytare? För det kan jag sätta innan motorskyddet isåfall för det finns gott om plats.
Bilder på kontaktorn förresten.:
Kontaktor monterad i en öppen eldosa med synliga kablar och anslutningar mot en betongvägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kontaktor monterad i en eldosa med elektriska anslutningar och rörinföring.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektrisk kontaktor monterad på vägg med ledningsanslutningar och etiketter L1, L2, L3, och hjälpkontakter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kontaktor av märket Lovato, typ B9, med tekniska specifikationer på etiketten, monterad i en apparatlåda.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lovato kontaktor med tekniska specifikationer och damm i ett elskåp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja, detta går att koppla om genom att bygla startknappen, som om den alltid är intryckt.
Men, motorskyddet är urkopplat på bild av någon anledning (95 - 96). Kanske har det varit problem.
Så ett nytt motorskydd vore kanske på plats och då funkar den typ jag länkade till.
 
Tack Bo, det såg jag inte ens förens du skrev det. Då får det bli att lägga en order på ett sådant motorskydd du länkade till. Behöver jag fortfarande arbetsbrytare till ett sådant?

Med ett sådant motorskydd kommer jag då alltså slippa dessa omstarter vid avbrott..?
 