Hej!

Mycket tacksam för svar på denna fråga, då vi redan börjat karva så smått i väggen :)

Vi har fått bygglov för att sätta in en pardörr i långsidan av en 1-plans utbyggnad, i en vägg där det inte finns något dörrhål i nuläget. Dörrarna är totalt 1,40 i bredd och 2,10 höga, utbyggnaden där dörren ska sitta mäter 4 (gavel) x 8 (långsida) meter. Taket är beklätt med betongplattor och isolering.

Enligt ett test på Optimeras hemsida skulle det räcka med en limträregel på 45 x 145 mm, C24. Min bättre hälft nojjar dock och vågar inte satsa, samtidigt behöver vi ha all plats vi kan få ovanför dörren för att få rum med överljusfönstret...

Ytterst tacksam för kvalificerade råd så man kan sova gott om natten utan att oroa sig för att taket säckar ihop som en mogen banan under snön. (Snözon 2)

Vänliga hälsningar
Tove
 
45 x145 låter klent.

Vilken snözon? Eller var är det ?

Takvinkel ?

Normalt brukar man ta 45x 220 till detta men det finns lägre och tjockare lösningar.
 
Läste nog fel på dina mått.
Uppfattar ja det rätt att dörren sitter på sidan som är 8m och husets bredd är där 4 m ?
Isf kan det stämma med 145mm men ja skulle isf lägga 2 st 145 bredvid varandra, för att inte ligga så nära gränsen.
 
Det bästa är om ni kan pricka in hur dörröppningen hamnar i förhållande till takstolarna. Det ger nämligen helt olika utfall när det gäller balkens dimensionering. Med lite tur kan ni klara er med en ganska klen historia.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.