Jag tror vi kan enas om två enkla regler här nu för trefasgrupper som matar uttag mm

  • En och samma fas i brunnarna på ett flervägsuttag.
  • Använd trepolig säkring.
  • Övrig: Uppmärkning, noggrannhet, bedömning av nollans belastning mm
Om man inte använder en trepolig säkring så tillkommer ett par råd:

  • Fördela gruppen i en dosa så att varje uttag/strömbrytare mm får en enfasgruppledning. Inga överkopplingar av något slag i en apparatdosa till ett annat uttag/strömbrytare som matas från en annan fas. Detta gäller även envägsuttag i gemensam ram, dvs dom bör matas av samma fas.
  • Blanda inte 400V- och 230V-förbrukare på gruppen.
En liten fotnot från Gula boken (ELSÄK-FS 1994:4 § 20 k):
Ljusarmatur och andra tvåpoliga bruksföremål skall i regel anslutas till tvåledargruppledning. Undantag föreligger för anslutning till treledargruppledning, avsedd enbart för tvåpoliga bruksföremål, om vid ledningens överströmsskydd genom hållbar, tydlig märkning anges till vilka strömkretsar överströmsskydden hör. Vidare föreligger undantag för anslutning av såväl tvåpoliga som trepoliga bruksföremål till gemensam treledargruppledning om denna är fast ansluten till ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt frånkopplar samtliga fasleare eller om matningen sker över ett flyttbart don för övergång från trefas till enfas.

Denna regel utgick av "okända" skäl vilket man kan tolka som att alla de lärda inte var överens.
 
Glufsglufs skrev:
Men det spelar ju ingen roll då man ska följa tillverkarens anvisningar enligt reglerna. Skulle dom tex missa och skriva 6A istället så får man ju säkra ner om man inte får ett godkännande av tillverkaren att ha 16A med förklaringen om felmärkning.
Det skulle för övrigt bli jäkligt fel om det stog att uttagen var godkända för 400V 20A, snacka om farliga installationer det blir då.
Jo, men hela poängen med mitt resonemang är ju att det är en hönan-och-ägget-grej. Att ett fyrpoligt uttag, som varje tänkande person inser är uppbyggt av delarna till två tvåvägsuttag förutom bottenplatta och kåpa, bara är godkänt för totalt 16A 250V beror på att det inte finns någon marknad för att godkänna uttagen för mer.

Enda användningsområdet för att godkänna det för 16+16A och/eller 500V är om man på något sätt kommer på ett ställe där man kan installera uttag som lekman faktiskt inte får byta.

Finns det något fall där lekman faktiskt inte får byta uttag och/eller strömbrytare?
 
Bo.Siltberg skrev:
Om man inte använder en trepolig säkring så tillkommer ett par råd:

  • Fördela gruppen i en dosa så att varje uttag/strömbrytare mm får en enfasgruppledning. Inga överkopplingar av något slag i en apparatdosa till ett annat uttag/strömbrytare som matas från en annan fas. Detta gäller även envägsuttag i gemensam ram, dvs dom bör matas av samma fas.
  • Blanda inte 400V- och 230V-förbrukare på gruppen.


  • Egentligen gäller väl de kraven även om man har trepolig säkring, även om man nog kan sova rätt gott om man struntar i det?
 
yxis skrev:
Jo, men hela poängen med mitt resonemang är ju att det är en hönan-och-ägget-grej. Att ett fyrpoligt uttag, som varje tänkande person inser är uppbyggt av delarna till två tvåvägsuttag förutom bottenplatta och kåpa, bara är godkänt för totalt 16A 250V beror på att det inte finns någon marknad för att godkänna uttagen för mer.

Enda användningsområdet för att godkänna det för 16+16A och/eller 500V är om man på något sätt kommer på ett ställe där man kan installera uttag som lekman faktiskt inte får byta.

Finns det något fall där lekman faktiskt inte får byta uttag och/eller strömbrytare?
Jodå, det finns det nog, just nu kommer jag inte på något mer än inne i ställverk och liknande där endast behörig personal får vistas.
 
Byte av uttag och strömställare gäller väl bara hemma? På en industri t.ex. får väl inte lekman byta sådant?
 
yxis skrev:
Egentligen gäller väl de kraven även om man har trepolig säkring, även om man nog kan sova rätt gott om man struntar i det?
Inte av elsäkerhetsskäl, bara om tillverkaren av uttaget förbjuder överkoppling av flera faser på X-plintarna till efterföljande uttag.
 
Bo.Siltberg skrev:
[*]Blanda inte 400V- och 230V-förbrukare på gruppen.
Så gör jag själv, fast elektrikern som fixade tvättstugan åt förre ägaren gjorde det inte, utan skruvade uppenbarligen upp ett 4-vägsuttag med matning från den trefasdosa som också matar tvättmaskinen (gammal tvåfas). Inte för att det går att missförstå här, allt sitter utanpåliggande inom en meter från varandra. Men det är alltså inte olagligt, bara olämpligt? Eller? (Diazed-central, så inga flerpoliga säkringar).
 
Man får inte byta brytare och uttag om man Inte har "nödig kännedom" det innebär att man faktisk vet vad man håller på med. Jag är helt övertygad om att många inte har en aning om hyr det går till och hur man ska förfara och därmed inte får byta uttaget.
 
Hej!

Hoppas få fart i denna tråd igen. Har ett hus där ena väggen är 3 meter utan kontakt med ett fönster, en annan vägg som är 3,5 meter med tre fönster ovan utan en enda kontakt. och ytterligare en vägg på ca 2 meter där vi har en kontakt. sedan har vi 7,2 meter sammanhängande vägg utan någon kontakt vid golvet eller ovan fönster. Är detta rimligt?
 
Det ska vara ca 3,5 m mellan uttagen och alla möbleringsbara väggar ska ha minst ett uttag
 
Enlig vilken norm, standard eller bara enl dig ?
 
Jag hänvisar för det mesta till det som heter Svensk standard och ELAMA. I en del fall till föreskrifterna men ytterst sällan till "egna" standarder, och gör jag det talar jag tydligt om det och förklarar varför.
 
Mikael_L
Karriärmamman skrev:
Enlig vilken norm, standard eller bara enl dig ?
När en elektriker lite slarvigt säger "Svensk standard" menar h*n ofta "Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering" SS 4370146

Och i denna föreskrivs en massa små som stora saker, t.ex. avstånd mellan uttag, ljuspunkter, avstånd från tak/golv till diverse saker var man bör kunna manövrera elen ifrån.
Standarden är inte tvingande, man får bryta mot den så mycket man vill, men den är trots allt ganska bra.
Om man ber att få en elinstallation gjord enligt "svensk standard" SS 4370146, så blir det en ganska sund installation. Det blir ungefär som det blir när stora byggjättar designar elen i fler och enfamiljshus.

På denna sida kan man se vilka kapitel standarden har om man klickar på provläs:
http://www.elib.se/ebokhyllan/ebook_detail.asp?id_type=svby&id=1943701460&shop=140
 
Sidospår på tråden.

Hur är det med strömställare. Springer runt i många lgh och man ser verkligen att vissa etapper så har de ändras placering på strömställaren. Tex in till sovrumet så sitter det i många fall vid dörrkarmen vid handtaget. Men i hyfsat många sitter det även på "fel vägg" och man måste öppna dörren helt och gå in i rummet 1m för att kunna tända.

Dvs strömställaren sitter på samma vägg / sida som dörren är hängd på eller tvärväggen som dörren öppnas mot. Direkt efter där sitter strömställaren.

Detta är ju en rätt mysko placering faktiskt.
 
Det är inget annat än dåligt utfört arbete, skulle brytaren hamna så att den sitter bakom dörren får man "flytta" den med tex en kulo runt dörrfodret, det stör ju inte nämnvärt. Men det ska INTE hända, man måste kolla på dörrhängningen på snickarnas ritning för på elritningarna är ofta dörrhängningen fel.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.