3 312 läst · 52 svar
3k läst
52 svar
Åsknedslag och kraschad VVB
Tyvärr måste jag svara vet inte. Jag fick mitt skydd installerat 2006. https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-gar-soender-vid-aska.173791/page-4#post-1338933Z zingo skrev:
Dåtidens priser gäller inte idag.
Ser nu att det var 24 mån garanti på VVBn vilket innebär att jag har 3 mån kvar. Gäller garantin även då den kraschar pga åsknedslag tro?J jonaserik skrev:
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 447 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 447 inlägg
Lagstadgade reklamationsrätten på 3 år gäller (givetvis) inte för åsknedslag. Garantier är frivilliga och kan vara utformade precis hursomhelst, så där måste man läsa villkoren, men håller det för väldigt osannolikt att den omfattar åsknedslag. Enda jag vet som brukar täcka sådant är hemförsäkringen.
Erkänner att jag helt enkelt pinsamt kopplade fel när jag skulle koppla förbi den brända strömbrytaren. Stängde av hjärnan och läste bara innantill vilket ledde till misstolkning. Inte konstigt det blev kortslutning. Med rätt koppling fungerade VVBn sedan som den skulle, men även dioderna var brända. Innan rätt koppling hade jag redan köpt en ny på Jula och fick då kontaktuppgifter till TESYs filial i Danmark. Skrev och berättade vad som hänt och det slutade med att de helt utan kostnad skickade två uppsättningar brytare/dioder till mig så jag kunde byta både på den som stått i två år och den som nu fick sig en smäll. Oerhört snabb respons och handläggning. Kan verkligen inte klaga på den supporten. Kan vara bra för er andra som har TESY-produkter. Lämnar nu tillbaka den nyinköpta på Jula och tar en varm dusch.
Medlem
· Västra Götaland
· 4 004 inlägg
Du skall ha en eloge för att du är öppen och erkänner ditt misstag!Z zingo skrev:Erkänner att jag helt enkelt pinsamt kopplade fel när jag skulle koppla förbi den brända strömbrytaren. Stängde av hjärnan och läste bara innantill vilket ledde till misstolkning. Inte konstigt det blev kortslutning. Med rätt koppling fungerade VVBn sedan som den skulle, men även dioderna var brända. Innan rätt koppling hade jag redan köpt en ny på Jula och fick då kontaktuppgifter till TESYs filial i Danmark. Skrev och berättade vad som hänt och det slutade med att de helt utan kostnad skickade två uppsättningar brytare/dioder till mig så jag kunde byta både på den som stått i två år och den som nu fick sig en smäll. Oerhört snabb respons och handläggning. Kan verkligen inte klaga på den supporten. Kan vara bra för er andra som har TESY-produkter. Lämnar nu tillbaka den nyinköpta på Jula och tar en varm dusch.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Är det konstaterat att det var strömbrytaren som först gav en kortslutning och sedan gav avbrott? Ovanligt. Även om indikatorlampan i brytaren hade en roll här så borde den inte kunna orsaka kortslutning. Lampor med glödtråd för 230 V kan ge kortslutning, men en indikatorlampa, troligen glimlampa med ett förkopplingsmotstånd. Om det verkligen är så skulle jag vilja byta fabrikat/modell på brytaren. TESY kanske redan har bytt ut modellen?Z zingo skrev:
Kan inte se att strömbrytaren ens har en lampa. Dessa finns både med och utan lampor. Dioderna på båda sidor om brytaren står för ljuset. Men det var uppenbart sotigt på andra sidan brytarens halvgenomskinliga plast. Bara att den har genomskinlig plast får mig ju att tycka att den borde ha lampa men den har i alla fall aldrig lämnat från sig något sken. Det rasslar ordentligt när man ruskar om denBo.Siltberg skrev:Är det konstaterat att det var strömbrytaren som först gav en kortslutning och sedan gav avbrott? Ovanligt. Även om indikatorlampan i brytaren hade en roll här så borde den inte kunna orsaka kortslutning. Lampor med glödtråd för 230 V kan ge kortslutning, men en indikatorlampa, troligen glimlampa med ett förkopplingsmotstånd. Om det verkligen är så skulle jag vilja byta fabrikat/modell på brytaren. TESY kanske redan har bytt ut modellen?
Efter några dagars användning av den stackars beredaren kan jag nu konstatera att allt fungerar som vanligt igen. Och därmed kan jag avsluta denna tråd.Z zingo skrev:Kan inte se att strömbrytaren ens har en lampa. Dessa finns både med och utan lampor. Dioderna på båda sidor om brytaren står för ljuset. Men det var uppenbart sotigt på andra sidan brytarens halvgenomskinliga plast. Bara att den har genomskinlig plast får mig ju att tycka att den borde ha lampa men den har i alla fall aldrig lämnat från sig något sken. Det rasslar ordentligt när man ruskar om den