Så kallad molnkantseffekt, är nog snarare det att vid molntäckt himmel att solcellerna under täckglasen är svala, och när solen bryter fram ökas bestrålningen ögonblickligen, men solcellerna är fortsatt svala och värms upp kanske +10 oC under ett par minuter upp till sin arbetstemperatur motsvarande solskensbelysta.
En ökningen med 10 oC på solcellerna innebär ca 4 % lägre effekt, dvs som skillnad mellan 14,4 kW och 15,0 kW. Man ser dessa "spikar" i diagram effekt-tid vid växlande molnighet.
Men det kanske är mer skillnad på temperaturen under täckglasen på solcellerna än +10 oC, kanske +15 oC vid solbelyst jämfört molnig himmel. Då ca 6 % effektskillnad.

I vårt fall är det inte sådan så kallad molnkantseffekt, som löser ut 25 A automatsäkringen. Anläggningen ligger nämligen kring lunchtid redan kör ca 4 timmar och kör konstant på max 17,3 kW motsvarande 25,0 A.

i Müsslis fall kan det vara molnkantseffekt, om hans växelriktare har märkeffekten 15 kW(motsvarande 21,7 A) och är ostrypt. Samtidigt lägre fasspänning än 400 Volt, kanske 390 Volt. Man ser nämligen att fasspänningen varierar under en dag.
 
Redigerat:
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Så kallad molnkantseffekt, är nog snarare det att vid molntäckt himmel att solcellerna under täckglasen är svala, och när solen bryter fram ökas bestrålningen ögonblickligen, men solcellerna är fortsatt svala och värms upp kanske +10 oC under ett par minuter upp till sin arbetstemperatur motsvarande solskensbelysta.
En ökningen med 10 oC på solcellerna innebär ca 4 % lägre effekt, dvs som skillnad mellan 14,4 kW och 15,0 kW. Man ser dessa "spikar" i diagram effekt-tid vid växlande molnighet.
Men det kanske är mer skillnad på temperaturen under täckglasen på solcellerna än +10 oC, kanske +15 oC vid solbelyst jämfört molnig himmel. Då ca 6 % effektskillnad.

I vårt fall är det inte sådan så kallad molnkantseffekt, som löser ut 25 A automatsäkringen. Anläggningen ligger nämligen kring lunchtid redan kör ca 4 timmar och kör konstant på max 17,3 kW motsvarande 25,0 A.

i Müsslis fall kan det vara molnkantseffekt, om hans växelriktare har märkeffekten 15 kW(motsvarande 21,7 A) och är ostrypt. Samtidigt lägre fasspänning än 400 Volt, kanske 390 Volt. Man ser nämligen att fasspänningen varierar under en dag.
Du kan uppenbarligen detta bättre än jag. 😁 Tack för förtydligandet med molnkantseffekten, det var nytt för mig.
 
A
Ja precis om uteffekten är densamma och spänningen lägre måste ju strömmen vara högre.
Säkert också en faktor i sammanhanget.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Som en liten parantes till diskussionen om sammankopplade poler på dvärgarna kan jag bidra med att ABB i sina dvärgar fortfarande har en sådan kopplingsbygel, men att samtliga poler ändå löser om man demonterar den
 
  • ABB dvärgkopplingsbygel och brytare monterade i elskåp, kopplingsbygeln synlig på främre brytaren.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Emil.P och 3 till
  • Laddar…
Tack Millox!

Här är tidpunkten då 3-poliga automatsäkringen 25A löste ut, nämligen den 31 maj kl. 11:45.
Fas L1 har där lägre spänning, ca 228 Volt jämfört 233 för L2 och L3.
Fas L1 har där 5 Volt lägre än L2 och L3.

Hoppalà, det var bara ca 15 A ström på alla tre faserna!!
Det borde vara då automatsäkringen löste ut, eftersom inga driftsdata därefter på flera dagar.
Besynnerligt! Högre makter?

På kurvorna är det ett värde vart 5:e minut. Samplingtakt 5 minuter.

Högsta strömmen i maj 2024 har varit 23,5 A på faserna. Aldrig varit högre än så.
 
  • Diagram som visar spänningsfall för fas L1 vid 11:45 den 31 maj, med lägre spänning jämfört med L2 och L3.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Grafdiagram som visar ström för 3 faser där fas L1 har lägre spänning vid tidpunkten 11:45 den 31 maj.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
M Millox skrev:
Som en liten parantes till diskussionen om sammankopplade poler på dvärgarna kan jag bidra med att ABB i sina dvärgar fortfarande har en sådan kopplingsbygel, men att samtliga poler ändå löser om man demonterar den
Självklart gör de det man hittar knappast några som skulle bete sig annorlunda. Dina är ju så pass nutida så de har positiv kontaktlägesindikering per pol också då saknas inte heller den gemensamma friutlösningen. Allt helt enligt norm, dessutom kvalitetsapparater.
 
A Arnodt skrev:
Tack Millox!

Här är tidpunkten då automatsäkringen löste ut, nämligen den 31 maj kl. 11:45.
Fas L1 har där lägre spänning, ca 228 Volt jämfört 233 för L2 och L3.
Fas L1 har där 5 Volt lägre än L2 och L3.
Har du inte motsvarande för strömmen i din registrering?
 
GK100 GK100 skrev:
I TS fall är det främst funktionen överström bimetallutlösaren sköter som är intressant. Med omformaren som matning och en av typen för solel är det inget som säger att kortslutningsskydd via säkringen fungerar som avsett. Där kommer uyrustningens egna funktioner in och tar hand om fel utanför spec.

I alla trådar kring olika beredskapslösningar där Martin Lundmark skriver brukar han med all rätt framhålla detta vid tex generator eller omformardrift. Tyvärr verkar han inte tas på allvar alla gånger i områden där han verkligen är insatt längt förbi de flesta andra han brottas med. Lite av en nutida Cassandra på forumet.
Kortslutningsskyddet i säkringen till en on-grid växelriktare, som jag antar att detta är, har väl till uppgift att bryta bort nätet vid en kortslutning? Och bör väl dimensioneras mht kortslutningsström i princip som om växelriktaren vore en förbrukare?
 
GK100 GK100 skrev:
Självklart gör de det man hittar knappast några som skulle bete sig annorlunda. Dina är ju så pass nutida så de har positiv kontaktlägesindikering per pol också då saknas inte heller den gemensamma friutlösningen. Allt helt enligt norm, dessutom kvalitetsapparater.
Nej, exakt. Det var mer som en indikation att det fortfarande finns brytare som har denna bygel. I och med att de finns kvar på vissa brytare förväntar jag mig åtminstone att det finns personer som uppfattar bygeln som det enda som gör dessa dvärgar till trepoliga och om man demonterar så blir de enpoliga. Här tycker jag att ABB hade kunnat göra en gemensam bygel, istället för att sätta på en sammankopplingsbygel för att minska denna risk. Men det är ju inte direkt en teknisk aspekt
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
E ErikAdolfsson skrev:
Kortslutningsskyddet i säkringen till en on-grid växelriktare, som jag antar att detta är, har väl till uppgift att bryta bort nätet vid en kortslutning? Och bör väl dimensioneras mht kortslutningsström i princip som om växelriktaren vore en förbrukare?
Ja kabeln ska alltid skyddas det har ju inget att göra med om det är förbrukare eller källa i andra änden. I de här fallen är det en källa och då bör man även om det i BH fallen praktiskt kan lämnas därhän ändå bör finnas med i tankegången principiellt, därför jag nämnde det här.

Finns gott om större UPS-anläggningar där man inte haft det klart för sig och inte ordnat andra sätt för komplett skydd.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Tack Millox!

Här är tidpunkten då 3-poliga automatsäkringen 25A löste ut, nämligen den 31 maj kl. 11:45.
Fas L1 har där lägre spänning, ca 228 Volt jämfört 233 för L2 och L3.
Fas L1 har där 5 Volt lägre än L2 och L3.

Hoppalà, det var bara ca 15 A ström på alla tre faserna!!
Det borde vara då automatsäkringen löste ut, eftersom inga driftsdata därefter på flera dagar.
Besynnerligt! Högre makter?

På kurvorna är det ett värde vart 5:e minut. Samplingtakt 5 minuter.

Högsta strömmen i maj 2024 har varit 23,5 A på faserna. Aldrig varit högre än så.
Då får du kanske friskriva en frisk säkring som orsak. Ditt max på 23.5 A historiskt tyder ju på det också.
 
GK100,
tvärtom, det kan kanske vara automatsäkringen som har blivit dålig, även om den bara varit i drift ca 1 år.
Händer det att automatsäkringar pajar sönder, när de jobbar under eller vid sin märkström?
På en väggladdbox för elbil, hade vi en jordfelsbrytare 63A som pajade efter ca ett år drift av jordfelsbrytaren och elfirman bytte ut den på garantin.

Kan det vara så att växelriktaren kört ut smutsig och dålig ström som gjort att 3-poliga 25A automatsäkringen löste ut vid blott 15 A? Det är en termisk utlösning så hur strömmen ser ut om perfekt sinuskurva eller med övertoner, borde inte spela någon roll tycker jag, förutsatt samma effektivvärde på strömmen. Det är väl alstrad värme från strömmen som passerar automatsäkringen som löser ut den.
 
Redigerat:
A Arnodt skrev:
GK100,
tvärtom, det kan kanske vara automatsäkringen som har blivit dålig, även om den bara varit i drift ca 1 år.
Händer det att automatsäkringar pajar sönder, när de jobbar under eller vid sin märkström?
På en väggladdbox för elbil, hade vi en jordfelsbrytare 63A som pajade efter ca ett år drift av jordfelsbrytaren och elfirman bytte ut den på garantin.

Kan det vara så att växelriktaren kört ut smutsig och dålig ström som gjort att 3-poliga 25A automatsäkringen löste ut vid blott 15 A? Det är en termisk utlösning så hur strömmen ser ut om perfekt sinuskurva eller med övertoner, borde inte spela någon roll tycker jag, förutsatt samma effektivvärde på strömmen. Det är väl alstrad värme från strömmen som passerar automatsäkringen som löser ut den.
Ja det var kryptiskt skrivet där så vi får väl kalla din säkring inte frisk och inte friskriva den.

En säkring vid sin märkström även långa tider sammanhängande över i ditt fall dygnet påverkar normalt sett inte den negativt på något sätt och särskilt inte en ensam i en kapsling som du har. Däremot stor andel olinjära bidrag i strömmen är relativt vanligt att det kan skada vissa dvärgar så de löser obefogat och utan överlast. Det är ibland delar rent mekaniskt i mekanismen som av olika anledningar leder strömmar och skadas och ibland bimetallen som får fel egenskaper. Alla som har lite större översiktsbild av hur en större mängd komponenter av olika fabrikat osv felar är bekanta med detta.

Vi får hoppas att din omformare inte har så stor andel olinjär ström ut det ska den inte ha om den är ok och ditt fabrikat är ju i övre divisionen normalt sett. Det är i så fall troligare i ditt andra fall med en förbrukare av det slaget som ev påverkade din JFB.

Du kan nog utan tvekan byta din säkring med tanke på vad du visat här.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
GK100,
kan han förklara vad han menar med "olinjära bidrag i strömmen". En felfri växelström är ju olinjär, eftersom den växlar riktning 50 gånger per sekund och är dessutom väldigt olinjärt, då det är sinusformad spänning över varje halvvåg.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.