Hej

Jag har idag den gamla panelen med lysdioder och har köpt den ny vita pk5500,
jag undrar om det bara är att bytta eller om man måste ändra något i inställningarna.
 
Tror det bara är att byta.. i min manual för PC1616 står iaf att de gamla MAP:arna är framåtkompatibla med mitt larm, då borde de nya MAP:arna vara bakåtkompatibla med ditt också :)
 
tack för snabbt svar, har nu bytt och till en början såg det bra ut. Men efter en stund låser sig panelen och det står så här på skärmen

12345678
D

Och det går inte att trycka på något, någon som vet?
 
Jag vet inte, men det påminner väldigt mycket om mitt problem där det står

12345678
NN--------

Istället.. tror det har något att göra med hur många zoner som är konfigurerade eller nåt, men jag har inte lyckats få detta bekräftat än.

Har du en svensk MAP?
 
Jag måste få fråga vad är MAP?
 
MAnöverPanel!
 
Prova och bryta spänningen till centralen (batteriet också) och sätt tillbaka igen.

// Stefan
 
Ja jag har en svenska MAP
 
har provat det, och det funkar inte. utan efter en stund kommer klockan och datum fram men trycker jag då så kommer 12345678 fram igen
D
 
Då är det nog samma meddelande vi får då jag har en engelsk sådan..

Ingen som vet vad det är och hur man tar bort det?

Jag kan testa att ta bort strömmen när jag kommer hem men det verkar ju inte lovande.

Rb55: Om du trycker på <>, om det då står "System" eller "Partition 1" eller så borde du kunna trycka "*". Då borde det stå något i stil med "Väljer System" och pipa tre gånger. Därefter kan du programmera lite eller göra något.

Om du låter MAP:en vara ett tag däremot så måste du göra om..
 
Om du provar detta:
Modules are immediately enrolled and supervised when
detected on the KEYBUS. If a module has been removed, or
if the slot assignment of a keypad has been changed, module
supervision must be reset.
• View the event buffer (via DLS or LCD5500 keypad) to
identify the specific module(s) in trouble
• To reset module supervision:
• Enter Program Section [902].
• Press [#] (wait 1 minute for panel to scan KEYBUS).
• Enter Program Section [903] to identify modules
connected to KEYBUS.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.