41 131 läst · 131 svar
41k läst
131 svar
Rörgenomföringar i golv
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Hhmm... men inte 100mm på avloppen i alla fall..
Lär ju bli väldigt svårt att sätta på plats en toalettstol då...
Lär ju bli väldigt svårt att sätta på plats en toalettstol då...
"6.4.3 Försegling mot rör och genomföringar
På golv i våtrum, får inga andra rörgenomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. På väggar får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar. Rör skall vara fixerade vid genomföringar. Högst 2 mm hålrum mellan vägg/golvskiva och rör. Avstånd mellan rör, samt mellan rör och vägg/golv, skall vara minst 40 mm. Utstick från golv/vägg skall vara vinkelrätt mot golv/vägg, minst 100 mm och förseglas mot golv- eller väggkonstruktionens tätskikt."
På golv i våtrum, får inga andra rörgenomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. På väggar får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar. Rör skall vara fixerade vid genomföringar. Högst 2 mm hålrum mellan vägg/golvskiva och rör. Avstånd mellan rör, samt mellan rör och vägg/golv, skall vara minst 40 mm. Utstick från golv/vägg skall vara vinkelrätt mot golv/vägg, minst 100 mm och förseglas mot golv- eller väggkonstruktionens tätskikt."
Runt rör ska det vara manschetter.
Vid skivskarvar sk det vara remsor
Vid golv och hörnen VT remsor
Vid inre hörn special hörn remsa
Har de satt nytt gipps?
Vad är det för sort?
Här är länk till LIP instruktion så ser du har det ska göras
http://www.lip.dk/Media/PDFSvensk/Brochurer/VS 30 system 17.pdf
mvh Roland
Vid skivskarvar sk det vara remsor
Vid golv och hörnen VT remsor
Vid inre hörn special hörn remsa
Har de satt nytt gipps?
Vad är det för sort?
Här är länk till LIP instruktion så ser du har det ska göras
http://www.lip.dk/Media/PDFSvensk/Brochurer/VS 30 system 17.pdf
mvh Roland
Redigerat:
Allt gips är glasfibertäckt "Humid board". Jag vet att han satte manschetter (såg ut som tyglappar) åtminstone runt rören till duschblandaren så jag tror inte att det fuskats med det. Så tjockt som han la på med tätskikt är jag inte förvånad över att de inte syns.
Och golbrunn, nyare än 1990?
Finns det brunsmasnchett som sitter med klämring?
Kika på instruktionen jag la in nyss så ser du hur det ska se ut.
Ser dock ut som det inte finns manschetter runt rören på golvet.
mvh Roland
Finns det brunsmasnchett som sitter med klämring?
Kika på instruktionen jag la in nyss så ser du hur det ska se ut.
Ser dock ut som det inte finns manschetter runt rören på golvet.
mvh Roland
Lite detaljbilder från nuläget. Tror att tätskiktet ska vara klart, men kan vara en vända kvar på golvet. Gliporna under remsa ser ju lite läskiga ut... eller?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Jo jag vet att det står så här, men jag kan inte se meningen i det hela.ACME skrev:"6.4.3 Försegling mot rör och genomföringar
På golv i våtrum, får inga andra rörgenomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. På väggar får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar. Rör skall vara fixerade vid genomföringar. Högst 2 mm hålrum mellan vägg/golvskiva och rör. Avstånd mellan rör, samt mellan rör och vägg/golv, skall vara minst 40 mm. Utstick från golv/vägg skall vara vinkelrätt mot golv/vägg, minst 100 mm och förseglas mot golv- eller väggkonstruktionens tätskikt."
Dessutom kan det ju bli problem att få dit en toalettstol om avloppsröret sticker upp för mycket.
Oavsett behöver det vara högre upp än TS avlopp för annars är det ju risk att inte toalettstolen når ner i avloppet så det blir tätt.
Ja, det ser ju inte jättebra ut och dessutom ser det verkligen inte ut som att det är satt några manschetter runt rören...BiFuel skrev:
Innerhörn syns inte heller på dina bilder, men man får ju verkligen hoppas att de inte hoppat över dessa.
Vad jag kan se på bilderna så blir det fel med rör upp ur golv.
Även höjden på avloppen tror jag är fel, men det bör du kolla mer med någon som är bra på VVS regler.
Inga manschetter verkar finnas vid rören som kommer ur golv.
Inte heller de hörn man ska använda
Tveksamt om de lagt på rätt skickt av VS20
Att vara observant på är att tidsfristen 24 timmar inte överskrids på något ställe mellan VS20 och VS30 skickten för då fäster inte VS30 utan blir som en gummihud ovanpå som lätt går att dra loss från underlaget. 24 timmar står i instruktionen.
Mitt tipps är att kolla upp detta mer.
mvh Roland
Även höjden på avloppen tror jag är fel, men det bör du kolla mer med någon som är bra på VVS regler.
Inga manschetter verkar finnas vid rören som kommer ur golv.
Inte heller de hörn man ska använda
Tveksamt om de lagt på rätt skickt av VS20
Att vara observant på är att tidsfristen 24 timmar inte överskrids på något ställe mellan VS20 och VS30 skickten för då fäster inte VS30 utan blir som en gummihud ovanpå som lätt går att dra loss från underlaget. 24 timmar står i instruktionen.
Mitt tipps är att kolla upp detta mer.
mvh Roland