Planerar lite för en värmepumpsinstallation.
Vilka regler gäller för pumpens anslutning på insidan huset?
Går det bra med endast en vanlig stickpropp i ett uttag på väggen?
(Isåfall krävs det några avstånd från golv o.s.v.)
Eller krävs det en arbetsbrytare eller liknande?
Vilka regler gäller för pumpens anslutning på insidan huset?
Går det bra med endast en vanlig stickpropp i ett uttag på väggen?
(Isåfall krävs det några avstånd från golv o.s.v.)
Eller krävs det en arbetsbrytare eller liknande?
Det beror helt på viket fabrikat man ska ha, det står i installationsanvisningen hur pumpen ska anslutas och det ska man följa. Dom flesta vill att man sätter en säkerhetsbrytare före pumpen. Den kan man sätta tex vid centalen om pumpen ansluts inne, ansluts den ute kan man med fördel sätta brytaren vid utedelen.
Orsaken till säkerhetsbrytare är att om man ska arbeta med pumpen så kan man låsa den i frånslaget (eller tillslaget) läge så att ingen av misstag kan starta den medan man är och pillar i maskinen. Mycket säkerhet till en låg kostnad.
Orsaken till säkerhetsbrytare är att om man ska arbeta med pumpen så kan man låsa den i frånslaget (eller tillslaget) läge så att ingen av misstag kan starta den medan man är och pillar i maskinen. Mycket säkerhet till en låg kostnad.
pump, är det en luft/luft ???
går den på enfas ???
all el på dom luft/luft jag sett går till utomhusdelen, o jag har aldrig sett nån med stickpropp.
får man ha en permanent instalation ansluten till en stickpropp oavsett vad det är?
går den på enfas ???
all el på dom luft/luft jag sett går till utomhusdelen, o jag har aldrig sett nån med stickpropp.
får man ha en permanent instalation ansluten till en stickpropp oavsett vad det är?
Jag monterade L/L pumpar under ett drygt halvår, 4 tillverkare. 3 av dom hade på 9/10 modeller alltid matningen till innedelen. Sedan drar man en kabel därifrån till utedelen. Monterad stickpropp är inte vanligt, dom brukar levereras med avklippt gummikabel eller ska installeras fast (absolut vanligast). I de fallen monterade vi brytare.
Medlem
· Västernorrland
· 2 053 inlägg
Hur menar du att hjul ska vara avgörande?
Finns ju mycket "fast" som ansluts med stickpropp som inte har hjul. Kyl, frys, inbyggnadsmikro, ugn, köksfläkt, fläktkamin osv.
Min Sanyo L/L har då förmonterad stickpropp monterad på innedelen. Sist jag tittade hade den inga hjul.
Finns ju mycket "fast" som ansluts med stickpropp som inte har hjul. Kyl, frys, inbyggnadsmikro, ugn, köksfläkt, fläktkamin osv.
Min Sanyo L/L har då förmonterad stickpropp monterad på innedelen. Sist jag tittade hade den inga hjul.
kyl o frys är inte fast skruvade.it-snubben skrev:
Vissa L/L värmepumpar brukar komma förmonterade med sladd + stickpropp. Men jag tror detta är för att den testas på fabrik och för att den ska kunna startas tillfälligt innan elektrikern hunnit till kunden. Har för mig att de brukar stå i anvisningarna att man ska klippa proppen å ansluta den fast via 2pol brytare.
Om den ska få kopplas in med stickpropp SKA det stå i den medleverade installationsanvisningen, så om det inte uttryckligen står att den ska monteras med stickpropp så ska den vara fast monterad via en säkerhetsbrytare. Då din elektriker har helt rätt.
Jag har en L/L pump sedan tidigare en Sanyo 123 och planerar nu då för min andra pump i källarvåningen.
Har tittat lite på Sanyon och det är en enfaspump som förser innerdelen med spänning som i sin tur matar utedelen.
Killen som installerade pumpen kopplade på EKK fast installationskabel, han sa att det gick bra att sätta på en stickpropp tillfälligt.
Jag har tittat i Sanyons manual och det står en hel del men ingenting om hur den skall anslutas till huset elmässigt. Jag gissar på att det är fast installation med säkerhetsbrytare som gäller.
Tänkte passa på att fixa till elanslutningarna för båda pumparna nu när jag ändå är igång och köper min andra pump.
Tänkte förbereda och göra all rör och kabeldragning i väggarna och låta elkillen koppla in det hela.
Är det ok att sätta säkerhetsbrytaren direkt i anslutning till innerdelen och göra en fast elanslutning från innerdelen rätt in i säkerhetsbrytaren.
Finns det några regler för avstånd från innerdel eller golv o.s.v?
Har tittat lite på Sanyon och det är en enfaspump som förser innerdelen med spänning som i sin tur matar utedelen.
Killen som installerade pumpen kopplade på EKK fast installationskabel, han sa att det gick bra att sätta på en stickpropp tillfälligt.
Jag har tittat i Sanyons manual och det står en hel del men ingenting om hur den skall anslutas till huset elmässigt. Jag gissar på att det är fast installation med säkerhetsbrytare som gäller.
Tänkte passa på att fixa till elanslutningarna för båda pumparna nu när jag ändå är igång och köper min andra pump.
Tänkte förbereda och göra all rör och kabeldragning i väggarna och låta elkillen koppla in det hela.
Är det ok att sätta säkerhetsbrytaren direkt i anslutning till innerdelen och göra en fast elanslutning från innerdelen rätt in i säkerhetsbrytaren.
Finns det några regler för avstånd från innerdel eller golv o.s.v?