jung och gira, har en anläggning där jag inte bytt några batterin ännu.... har fungerat sedan 2001.
Strömbrytare till knappar i ett kök, så den används varje dag....
Strömbrytare till knappar i ett kök, så den används varje dag....
Läs mera om IHC på
www.intelligenthouse.se
Det är en informationssida om IHC, där finns även programvaran till den nya eljo kontroller enheten att ladda hem.
www.intelligenthouse.se
Det är en informationssida om IHC, där finns även programvaran till den nya eljo kontroller enheten att ladda hem.
Hej.
Är det någon som nyligen installerat IHC i ett nybyggt hus?
Det finns en del prisjämförelser mellan "vanlig" elinstallation och IHC på denna tråd, men de har några år på nacken.
Hur ser prisskillnaderna ut idag?
Ska precis bygga en 2-plansvilla på 200 m2, nyckelfärdigt, fast med oinredd övervåning. Så det är bara nederplanet som ska installeras nu.
Har väl tänkt mig att förbereda så mycket som möjligt, men kanske bara börja styra belysning och en del vägguttag.
Hur är det med driftstemperaturen för centralen?
Hur låga temperaturer kan det vara?
Finns det möjlighet att installera centralenheten i en krypgrund. Det är träbjälklag med golvvärme, så det kommer nog inte vara minusgrader i alla fall.
Man kanske kan mura ett litet rum som man isolerar?
- Håkan
Är det någon som nyligen installerat IHC i ett nybyggt hus?
Det finns en del prisjämförelser mellan "vanlig" elinstallation och IHC på denna tråd, men de har några år på nacken.
Hur ser prisskillnaderna ut idag?
Ska precis bygga en 2-plansvilla på 200 m2, nyckelfärdigt, fast med oinredd övervåning. Så det är bara nederplanet som ska installeras nu.
Har väl tänkt mig att förbereda så mycket som möjligt, men kanske bara börja styra belysning och en del vägguttag.
Hur är det med driftstemperaturen för centralen?
Hur låga temperaturer kan det vara?
Finns det möjlighet att installera centralenheten i en krypgrund. Det är träbjälklag med golvvärme, så det kommer nog inte vara minusgrader i alla fall.
Man kanske kan mura ett litet rum som man isolerar?
- Håkan
Hur funkar en dimmer egentligen?
Måste man programmera in en viss nivå på den eller går den att använda som en vanlig dimmer där du kan välja själv mellan 0 och 100% när du vill?
Om det nu är en förprogrammerad nivå, kan man ha flera nivåer på något sett, t.ex. kort tryck tänder fullt, lite längre tryck 50% och långt tryck 25% eller liknande?
- Mvh Håkan
Måste man programmera in en viss nivå på den eller går den att använda som en vanlig dimmer där du kan välja själv mellan 0 och 100% när du vill?
Om det nu är en förprogrammerad nivå, kan man ha flera nivåer på något sett, t.ex. kort tryck tänder fullt, lite längre tryck 50% och långt tryck 25% eller liknande?
- Mvh Håkan
du kan ha i princip vilken strömbrytare du vill
men bäst är en återfjädrande - då kan du för varje knapp programmera in flera funktioner . kort tryck, långt tryck , dubbeltryck.
om du har en strömbrytare med 3 knappar som är återfjädrande får du 9 styrningar. Sedan finns det också Eljo Senso IHC strömbrytare som har upptill 8 "knappar" + 4 dioder - en rad = 2 knappar och 4 rader - funkar bra för dimmer då vä knapp dimrar ned + stänger av + höger knapp dimrar upp + sätter på (bara ett exempel)
man kan också ställa så att en knapp styr dimringen typ tryck = på håll in = dimrrar upp till max sedan ned osv.
men bäst är en återfjädrande - då kan du för varje knapp programmera in flera funktioner . kort tryck, långt tryck , dubbeltryck.
om du har en strömbrytare med 3 knappar som är återfjädrande får du 9 styrningar. Sedan finns det också Eljo Senso IHC strömbrytare som har upptill 8 "knappar" + 4 dioder - en rad = 2 knappar och 4 rader - funkar bra för dimmer då vä knapp dimrar ned + stänger av + höger knapp dimrar upp + sätter på (bara ett exempel)
man kan också ställa så att en knapp styr dimringen typ tryck = på håll in = dimrrar upp till max sedan ned osv.
Jag installerade mitt IHC system för 6 månader sedan. Har sedan dess haft problem med 2 UNI dimmers. Spotlightsen slår till och från helt okontrollerat. Har uteslutit alla andra felkällor. Bytte plats på olika dimmers för att verkligen se att det var dimmern som orsakade problemet. Funderat på om det är överhettningsskyddet i dimmern som slår av och på!?! Men det borde inte generera ett till och från (blinkande) beteende på spotlightsen. Sannlolikt är det fel på dimmern. Någon som har haft liknande problem?
Det felet har jag också haft, men inte längre.
Det verkar som att dimmern släpper igenom ström till lamporna, fast det inte lyser.
Man kan höra ett svagt brumm från lamporna ibland fast lamporna ej lyser.
Ett annat fel som jag har haft är att om man stoppar in transformatorn till "trådlösa basenheten" så kan det blinka till i lamporna i köket..
Det verkar som att dimmern släpper igenom ström till lamporna, fast det inte lyser.
Man kan höra ett svagt brumm från lamporna ibland fast lamporna ej lyser.
Ett annat fel som jag har haft är att om man stoppar in transformatorn till "trådlösa basenheten" så kan det blinka till i lamporna i köket..
Hur löste du dina dimmer problem? Det framgår inte av ditt svar.
Jag kommer att byta ut de de två dimmers som jag har problem med. Hoppas därmed att problemet inte återkommer.
Jag är dock inte helt övertygad om att detta löser mitt problem permanent. Mina problem började inte uppträda fören ett par månaders drift, dvs dimmrarna hade inte den defekten från början. (Däremot kanske de har ett fabrikationsfel som utlöser problemet efter en kort tid!?!) Att dessutom 2 dimmers får samma defekt ökar ju sannolikheten för att fler av mina dimmers kommer få samma problem.
Om felkällan ligger någon annanstans i mitt system eller om det är dålig kvalite på de dimmers jag har återstår att se.
Jag kommer att byta ut de de två dimmers som jag har problem med. Hoppas därmed att problemet inte återkommer.
Jag är dock inte helt övertygad om att detta löser mitt problem permanent. Mina problem började inte uppträda fören ett par månaders drift, dvs dimmrarna hade inte den defekten från början. (Däremot kanske de har ett fabrikationsfel som utlöser problemet efter en kort tid!?!) Att dessutom 2 dimmers får samma defekt ökar ju sannolikheten för att fler av mina dimmers kommer få samma problem.
Om felkällan ligger någon annanstans i mitt system eller om det är dålig kvalite på de dimmers jag har återstår att se.
provade nu att dra ut strömmen till den bärbara datorn, sedan stoppa in laddaren igen, då dimmras lamporna ner, och kommer sedan tillbaka till ursprungsnivån...
håller med om att det inte känns helt rätt...
felet ovan är inte åtgärdade.
Belysningen som tändes mitt i natten förut åtgärdades genom att det plötsligt en dag inte gick att tända dessa. då hade dimmern helt enkelt gått sönder.
Ska nog ringa eljo eller elko angående mitt nuvarande fel..
håller med om att det inte känns helt rätt...
felet ovan är inte åtgärdade.
Belysningen som tändes mitt i natten förut åtgärdades genom att det plötsligt en dag inte gick att tända dessa. då hade dimmern helt enkelt gått sönder.
Ska nog ringa eljo eller elko angående mitt nuvarande fel..
Har gått en kurs i smarta hus och programmerat både IHC och EIB.
Tyckte att IHC var betydligt enklare att programera. Verkade dock som det fanns fler funktioner i EIB, samt att det var roligare att programmera.
Hur är programmeringen i "verkligenheten" ? Har bara suttit i en sal och byggt ihop mindre system, så jag kan tänka mig att det skiljer ganska mycket
Tyckte att IHC var betydligt enklare att programera. Verkade dock som det fanns fler funktioner i EIB, samt att det var roligare att programmera.
Hur är programmeringen i "verkligenheten" ? Har bara suttit i en sal och byggt ihop mindre system, så jag kan tänka mig att det skiljer ganska mycket
Tja!
Har aldrig installerat ett IHC eller EIB, så min fråga är, ligger alla ingångar m.m på 230V eller räcker det med att dra telefontråd? Det låter som om alla drar FK1,5 till alla knappar. Det vore ju smartare om man kunde dra 5pars kabel till knappar med många funktioner.
Fråga 2: Skillnaden (i stort sett) på IHC och EIB är alltså att EIB är ett bus-system? EIB = endast ELJO-apparater?
Har aldrig installerat ett IHC eller EIB, så min fråga är, ligger alla ingångar m.m på 230V eller räcker det med att dra telefontråd? Det låter som om alla drar FK1,5 till alla knappar. Det vore ju smartare om man kunde dra 5pars kabel till knappar med många funktioner.
Fråga 2: Skillnaden (i stort sett) på IHC och EIB är alltså att EIB är ett bus-system? EIB = endast ELJO-apparater?