S Skoog77 skrev:
Hade en Thermia villa 75 från 2004 innan, den låg stadigt på 5 graders diff.
Ska maila Thermia och fråga.
Thermia Villa 75 är en storlek större än vår Villa 55 och med det köldmediet skulle differensen ligga mellan 5-7 grader. Minns jag rätt var det R404A och Calibra Eco har idag R452B.
Med det äldre R404A har jag sett siffror på sämre verkningsgrad när man sänker från diff. på 7 grader. Har bara läst i Värmepumpsforum i ett inlägg att verkningsgraden sjönk med 4%/grad lägre, men har ingen fakta bakom de siffrorna. Vår pump hade vid installation hade 2-3 grader diff där jag under ett vinterhalvår trimmade in värmesystem och inställningar i pumpen.
Är ju snart dags att byta pump för oss och då intressant att veta om/hur man behöver trimma om värmesystemet/radiatorer om t.ex. en ny Thermia Calibra Eco ska ha annan differens för optimal drift/verkningsgrad, även om den har mera automatik bör en grundinställning göras.
Hos Thermia står det följande gällande Calibra Eco och utbyte från pump med ev. kort borrhål, så en Calibra bör då kunna hantera gamla borrhål men kanske inte optimalt. Så de problem som beskrivs i tråden låter mera som inte "riktigt" rätt utförd installation och injustering av pumpen.

Ett enkelt val vid utbyte av värmepump

Calibra Eco har funktioner som gör den till ett perfekt val när du ska byta ut en gammal värmepump, därför kallas den också "Utbytespumpen". Du behöver inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål är – med funktionen Energy Source Control kan Calibra Eco känna av hur mycket energi du kan hämta ur borrhålet. Det gör att borrhålets fulla potential kan utnyttjas utan att det överbelastas. (Det finns annars en viss risk att gamla borrhål överbelastas, då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar.)

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare borrhål, kan du komplettera med det senare. Calibra Eco ger dig full funktion från dag ett, och full frihet inför framtiden.
 
A AndersS skrev:
Thermia Villa 75 är en storlek större än vår Villa 55 och med det köldmediet skulle differensen ligga mellan 5-7 grader. Minns jag rätt var det R404A och Calibra Eco har idag R452B.
Med det äldre R404A har jag sett siffror på sämre verkningsgrad när man sänker från diff. på 7 grader. Har bara läst i Värmepumpsforum i ett inlägg att verkningsgraden sjönk med 4%/grad lägre, men har ingen fakta bakom de siffrorna. Vår pump hade vid installation hade 2-3 grader diff där jag under ett vinterhalvår trimmade in värmesystem och inställningar i pumpen.
Är ju snart dags att byta pump för oss och då intressant att veta om/hur man behöver trimma om värmesystemet/radiatorer om t.ex. en ny Thermia Calibra Eco ska ha annan differens för optimal drift/verkningsgrad, även om den har mera automatik bör en grundinställning göras.
Hos Thermia står det följande gällande Calibra Eco och utbyte från pump med ev. kort borrhål, så en Calibra bör då kunna hantera gamla borrhål men kanske inte optimalt. Så de problem som beskrivs i tråden låter mera som inte "riktigt" rätt utförd installation och injustering av pumpen.

Ett enkelt val vid utbyte av värmepump

Calibra Eco har funktioner som gör den till ett perfekt val när du ska byta ut en gammal värmepump, därför kallas den också "Utbytespumpen". Du behöver inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål är – med funktionen Energy Source Control kan Calibra Eco känna av hur mycket energi du kan hämta ur borrhålet. Det gör att borrhålets fulla potential kan utnyttjas utan att det överbelastas. (Det finns annars en viss risk att gamla borrhål överbelastas, då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar.)

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare borrhål, kan du komplettera med det senare. Calibra Eco ger dig full funktion från dag ett, och full frihet inför

A AndersS skrev:
Thermia Villa 75 är en storlek större än vår Villa 55 och med det köldmediet skulle differensen ligga mellan 5-7 grader. Minns jag rätt var det R404A och Calibra Eco har idag R452B.
Med det äldre R404A har jag sett siffror på sämre verkningsgrad när man sänker från diff. på 7 grader. Har bara läst i Värmepumpsforum i ett inlägg att verkningsgraden sjönk med 4%/grad lägre, men har ingen fakta bakom de siffrorna. Vår pump hade vid installation hade 2-3 grader diff där jag under ett vinterhalvår trimmade in värmesystem och inställningar i pumpen.
Är ju snart dags att byta pump för oss och då intressant att veta om/hur man behöver trimma om värmesystemet/radiatorer om t.ex. en ny Thermia Calibra Eco ska ha annan differens för optimal drift/verkningsgrad, även om den har mera automatik bör en grundinställning göras.
Hos Thermia står det följande gällande Calibra Eco och utbyte från pump med ev. kort borrhål, så en Calibra bör då kunna hantera gamla borrhål men kanske inte optimalt. Så de problem som beskrivs i tråden låter mera som inte "riktigt" rätt utförd installation och injustering av pumpen.

Ett enkelt val vid utbyte av värmepump

Calibra Eco har funktioner som gör den till ett perfekt val när du ska byta ut en gammal värmepump, därför kallas den också "Utbytespumpen". Du behöver inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål är – med funktionen Energy Source Control kan Calibra Eco känna av hur mycket energi du kan hämta ur borrhålet. Det gör att borrhålets fulla potential kan utnyttjas utan att det överbelastas. (Det finns annars en viss risk att gamla borrhål överbelastas, då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar.)

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare borrhål, kan du komplettera med det senare. Calibra Eco ger dig full funktion från dag ett, och full frihet inför framtiden.
ja inte vet jag..
 
A AndersS skrev:
Thermia Villa 75 är en storlek större än vår Villa 55 och med det köldmediet skulle differensen ligga mellan 5-7 grader. Minns jag rätt var det R404A och Calibra Eco har idag R452B.
Med det äldre R404A har jag sett siffror på sämre verkningsgrad när man sänker från diff. på 7 grader. Har bara läst i Värmepumpsforum i ett inlägg att verkningsgraden sjönk med 4%/grad lägre, men har ingen fakta bakom de siffrorna. Vår pump hade vid installation hade 2-3 grader diff där jag under ett vinterhalvår trimmade in värmesystem och inställningar i pumpen.
Är ju snart dags att byta pump för oss och då intressant att veta om/hur man behöver trimma om värmesystemet/radiatorer om t.ex. en ny Thermia Calibra Eco ska ha annan differens för optimal drift/verkningsgrad, även om den har mera automatik bör en grundinställning göras.
Hos Thermia står det följande gällande Calibra Eco och utbyte från pump med ev. kort borrhål, så en Calibra bör då kunna hantera gamla borrhål men kanske inte optimalt. Så de problem som beskrivs i tråden låter mera som inte "riktigt" rätt utförd installation och injustering av pumpen.

Ett enkelt val vid utbyte av värmepump

Calibra Eco har funktioner som gör den till ett perfekt val när du ska byta ut en gammal värmepump, därför kallas den också "Utbytespumpen". Du behöver inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål är – med funktionen Energy Source Control kan Calibra Eco känna av hur mycket energi du kan hämta ur borrhålet. Det gör att borrhålets fulla potential kan utnyttjas utan att det överbelastas. (Det finns annars en viss risk att gamla borrhål överbelastas, då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar.)

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare borrhål, kan du komplettera med det senare. Calibra Eco ger dig full funktion från dag ett, och full frihet inför framtiden.
Man litar ju på att man får en bra installation och pump när man betalar 115 tusen
 
  • Gilla
Skoog77
  • Laddar…
Vad är problemet?Du kan inte jämföra med din gamla on-off pump med din nya.Din calibra beräknar hela tiden vilken effekt Du behöver och hur hårt borran blir belastad.När det blir kallare så kommer du få en större diff mellan fram/returen.
 
Redigerat:
sebbe_j sebbe_j skrev:
Nej problemet är att jag har samma diff på
Fram och retur än vilken temp det är ute? Kan du förklara vad låg diff innebär rent krasst? Att jag får sämre värme ut i huset?
Din pump går på sparlåga eftersom det behövs ingen mer effekt.Titta på din inkommande brine så ligger du på plus.När det blir kallare kommer diffen öka pga av trögheten i systemet.
 
V växelventil skrev:
Din pump går på sparlåga eftersom det behövs ingen mer effekt.Titta på din inkommande brine så ligger du på plus.När det blir kallare kommer diffen öka pga av trögheten i
V växelventil skrev:
Din pump går på sparlåga eftersom det behövs ingen mer effekt.Titta på din inkommande brine så ligger du på plus.När det blir kallare kommer diffen öka pga av trögheten i systemet.
Ber om ursäkt. Ser att det blivit blandat diffarna både på kalla och varma sidan.. nu är det varma sidan jag pratar om inte kalla. Mvh
 
sebbe_j sebbe_j skrev:
Ber om ursäkt. Ser att det blivit blandat diffarna både på kalla och varma sidan.. nu är det varma sidan jag pratar om inte kalla. Mvh
Om du tittar på värmepumpssymbolen så ser du att växel nr 2 ligger Mao så din maskin går på lågfart och då blir diffen på fram och retur låg .Hade du haft din gamla on-off så hade du haft större diff mellan fram och retur eftersom du hade ingen växl el I den maskinen.
 
  • Display på värmepump visar temperaturer: framledning 32°C, retur 29.6°C, köldbärare in 2°C och ut -0.7°C, med växel 2 aktiv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad är växlar i Calibra och hur fungerar det mot våra gamla pumpar?
När ska man justera värmesystemet utifrån att få optimal genomströmning och temp.diff. på värmesidan? Köldmediet har väl fortfarande en påverkan och vilken är optimal diff.?
 
V växelventil skrev:
Om du tittar på värmepumpssymbolen så ser du att växel nr 2 ligger Mao så din maskin går på lågfart och då blir diffen på fram och retur låg .Hade du haft din gamla on-off så hade du haft större diff mellan fram och retur eftersom du hade ingen växl el I den maskinen.
Men spelar ingen roll om den ligger på växel 2 eller 6 diffen på frmsöedning och retur är ändå samma.. typ 2.5-3 grader på varma sidan
 
sebbe_j sebbe_j skrev:
Men spelar ingen roll om den ligger på växel 2 eller 6 diffen på frmsöedning och retur är ändå samma.. typ 2.5-3 grader på varma sidan
Installerade våran januari förra året, har bara skilt ca tre grader oavsett utetemperatur.
 
S Skoog77 skrev:
Installerade våran januari förra året, har bara skilt ca tre grader oavsett utetemperatur.
Ah precis som för mig då
 
sebbe_j sebbe_j skrev:
Men spelar ingen roll om den ligger på växel 2 eller 6 diffen på frmsöedning och retur är ändå samma.. typ 2.5-3 grader på varma sidan
Det beror på att den står i variabeln läge Mao följer cirkulationspumpen hastigheten på kompressorn. Du kan ju ställa den i fast läge om du tycker diffen är för låg men tala med din installatören innan.Jag skulle inte ändra om du inte upplever något problem.
 
Men vilken diff är optimalt för köldmediet? Har inte funderat tidigare men den här tråden ger mig frågetecken om nya pumpar?
"Växenventil" om jag minns rätt valde du bort Calibra för en annan modell som inte hade Calibras automatil vid ditt byte.
 
V växelventil skrev:
Det beror på att den står i variabeln läge Mao följer cirkulationspumpen hastigheten på kompressorn. Du kan ju ställa den i fast läge om du tycker diffen är för låg men tala med din installatören innan.Jag skulle inte ändra om du inte upplever något problem.
Inga problem alls, den förbrukar inte nämnvärt mindre än gamla pumpen dock.
 
A AndersS skrev:
Men vilken diff är optimalt för köldmediet? Har inte funderat tidigare men den här tråden ger mig frågetecken om nya pumpar?
"Växenventil" om jag minns rätt valde du bort Calibra för en annan modell som inte hade Calibras automatil vid ditt byte.
Stämmer bra att jag tog en legend med samma storlek som min gamla pump men priset för calibran är 10000 dyrare och vad jag skulle tjäna på calibran i besparing är inte så mycket.Sedan tror jag vi får kallare vintrar framöver.Diffen på köldbärarpumpen ska vara "ca" 3 grader.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.