Bygger radonsug. Är det ok att sticka ner ett spirorör genom hålet i bottenplattan?
Rostar spiroröret på sikt?

Eller är det bättre med plaströr?
 
K Kiario skrev:
Bygger radonsug. Är det ok att sticka ner ett spirorör genom hålet i bottenplattan?
Rostar spiroröret på sikt?

Eller är det bättre med plaströr?
Inga metallrör , markavloppsrör, finns i 110 eller 160 och är bäst när det gäller radonsug under platta. Massor med fukt/väta blir det. Och det gäller hela vägen ut i himlen
 
J jonaserik skrev:
Inga metallrör , markavloppsrör, finns i 110 eller 160 och är bäst när det gäller radonsug under platta. Massor med fukt/väta blir det. Och det gäller hela vägen ut i himlen
Ok. Många bilder på spirorör med radonsug finns på nätet. Alla fel?
 
K Kiario skrev:
Ok. Många bilder på spirorör med radonsug finns på nätet. Alla fel?
Vad är fel och vad är rätt, tvistar dom lärda om. Har själv drag från under plattan, men har rostfri 110 ner, som är slitsade med 4 slitsar 2 dm långa. Sen plaströr 110 mm. Drog först rakt upp genom taket i befintliga huvar. det var ett par vinklar på vägen upp och rören började falla ner lite. Stod vatten i rören, borrade dränhål och då fylldes en 10 L hink på 14 dygn. Fick göra om med ett vattenlås så all kondensvatten rinner nu ut i avloppet. Har en fläkt med motordimmer som passar i 110 röret och suger med ca 2 mm undertryck, det ska inte vara storm, utan ett konstant sug 24/7. Firmor som gör sådana jobb tar hiskligt betalt och sätter in en herrejösses fläkt. En för stor fläkt kommer att gå i tomme och varva upp en hel del, då vacumet underifrån stoppar luftflödet, flökten får ingen luft att jobba med. så en styrning är inte fel. det är då markradon du har. har du ny dränering så kan det vara bättre att använda den som radonsug.
 
  • Gilla
Daniel 109
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Vad är fel och vad är rätt, tvistar dom lärda om. Har själv drag från under plattan, men har rostfri 110 ner, som är slitsade med 4 slitsar 2 dm långa. Sen plaströr 110 mm. Drog först rakt upp genom taket i befintliga huvar. det var ett par vinklar på vägen upp och rören började falla ner lite. Stod vatten i rören, borrade dränhål och då fylldes en 10 L hink på 14 dygn. Fick göra om med ett vattenlås så all kondensvatten rinner nu ut i avloppet. Har en fläkt med motordimmer som passar i 110 röret och suger med ca 2 mm undertryck, det ska inte vara storm, utan ett konstant sug 24/7. Firmor som gör sådana jobb tar hiskligt betalt och sätter in en herrejösses fläkt. En för stor fläkt kommer att gå i tomme och varva upp en hel del, då vacumet underifrån stoppar luftflödet, flökten får ingen luft att jobba med. så en styrning är inte fel. det är då markradon du har. har du ny dränering så kan det vara bättre att använda den som radonsug.
SKa isolera rören och fläkten. Tänkte tejpa änden på spiroröret med bra tejp så att den inte skavs mot betongen. Borde inte rosta när det är isolerat o tort
 
K Kiario skrev:
SKa isolera rören och fläkten. Tänkte tejpa änden på spiroröret med bra tejp så att den inte skavs mot betongen. Borde inte rosta när det är isolerat o tort
Ska du isolera invändigt då ? för det är där vattnet/vätan blir, tänk dig dimma ute, öppna bildörren och hela rutan på insidan blir blöt. I övrigt så har jag ingen isolering på mina rör och ingen kondens på dom.
 