Jag har en Cylinda spis som behöver nytt värmeelement till ugnen. Spis är på 400 volt. Har sökt delar på nätet och frågat återförsäljarna om delar. Blir rekommenderad reservdel där det står 230 volt. På direkt fråga om 230 volt reservdel passar till 400 volt får jag inget svar. Har frågat två olika företag.

Någon som vet vad som gäller? Känns inte bra att stoppa in en reservdel avsedd för 230 volt i en spis på 400 volt.
 
Vilken beteckning har du på spisen? Det är inte ovanligt att 230V spisar är märkta med 400V för att de klarar matning från flera faser.
 
Exakt vad är det för spis?
 
D Daniel 109 skrev:
Vilken beteckning har du på spisen? Det är inte ovanligt att 230V spisar är märkta med 400V för att de klarar matning från flera faser.
Det är en spis på 400 volt. Står på beteckningen. Eluttaget är på 400 volt.
 
Exakt vad står det på beteckningen? Står det 400V3~ eller 400V3N~ ?
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Kan du svara på vad det för beteckning på spisen. Ett vanligt spisuttag kan du få ut både 230V och 400V från beroende på hur du ansluter lasten. På nya spisar används normalt sett 230V även om de är märkta med 400V
 
Om du inte kan svara på vad det är för modellbeteckning så får du skicka ett foto på typskylten där det även är angivet inkopplingsalternativen. Det är elementspänningen vi är ute efter.
 
Var ser du att spisen "är" 400 V. Det står väl inte "400 V" någonstans, men det kan stå "400 V 3N~" eller "400 V 2N~" som betyder 230 V. Ofta är det förtydligat antingen i själva inkopplingsanvisningen eller med texten "elementspänning 230 V". Men på nya spisar kan detta vara högst otydligt.
Exempel på en 230 V-spis:

Elkopplingsscheman för trefas 220-240V/380-415V, inkluderar ledningsfärger och terminalmarkeringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
useless useless skrev:
Exakt vad står det på beteckningen? Står det 400V3~ eller 400V3N~ ?

Nätspänning 400v 3~ 50 HZ

Cylinda S 6364 E
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Den beteckningen är en 400 V-spis!
 
Det tycks vara en riktig 400V spis och då ska det vara 400V element till den.
 

Bästa svaret

Enligt Cylinda är det den här du ska ha:


Skärmdump av fakturadel, listar en produkt "ELEMENT 2400W 400V", pris 464,00 kr, bild saknas, artikelnummer E4314016.
 
  • Gilla
  • Älska
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Håller med Useless. Om originaldelen är gjord för 400V och vid den spänningen ska utveckla 2400 W blir det extremt snett om du använder en del som ska ge mer effekt vid lägre spänning. På ren svenska: Elementet kommer att överhetta rejält när din spis trycker på 400V, gå sönder och kanske skada spisen medan det gör det.

Om du inte kan hitta en del som är exakt likadant specificerad som originaldelen - köp originaldelen.
464 kr tycker jag är peanuts för att vara säker på att delen är rätt.
 