Hej,
Har efter mycket tid färdigställt övervåningen i vårt hus. Vi har LK golvvärme med elpatron och cirk.pump nere och nu även uppe i andra fördelarskåpet. Jag har inte monterat termostater än men det kommer snart.
Problemet är att jag inte får någon värme på inkommande rör i fördelarskåp uppe när jag manuellt öppnar slingorna och kör igång cirk.pumpen.
Nere fungerar det och temp på vattnet nere är ca 45gr. Det är ett avstick av denna som går upp och visar 15gr där.
Tips? Så här ser fördelarskåpet ut.
Varför är inkommande och utgående sammankopplade och hur vet man om denna är öppen eller inte, fanns nån hex skruv under ett täcklock där emellan. Trycket nere på exp kärlet är ca 0.5bar, ca 1m under skåpet uppe.
Har efter mycket tid färdigställt övervåningen i vårt hus. Vi har LK golvvärme med elpatron och cirk.pump nere och nu även uppe i andra fördelarskåpet. Jag har inte monterat termostater än men det kommer snart.
Problemet är att jag inte får någon värme på inkommande rör i fördelarskåp uppe när jag manuellt öppnar slingorna och kör igång cirk.pumpen.
Nere fungerar det och temp på vattnet nere är ca 45gr. Det är ett avstick av denna som går upp och visar 15gr där.
Tips? Så här ser fördelarskåpet ut.
Varför är inkommande och utgående sammankopplade och hur vet man om denna är öppen eller inte, fanns nån hex skruv under ett täcklock där emellan. Trycket nere på exp kärlet är ca 0.5bar, ca 1m under skåpet uppe.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Finns ingen elpatron i någon av bilderna, däremot en golvvärmeshunt med cirkulationspump samt fördelare.
Att framledning och retur sitter ihop i gv-shunten beror på att de måste det för att det ska kunna bli cirkulation i golvvärmeslingorna.
Flödet genom golvvärmeslingorna är högre än genom radiatorerna/pannan.
I sammankopplingen mellan framledning och retur sitter det en backventil som gör att vattnet inte kan gå direkt från framledningen till returen utan flödet kan bara gå från returen till framledningen.
Skippa ställdon/termometer tills vidare.
Det som behövs är en injustering av hela värmesystemet.
Steg 1:
Injustering av förinställningen i gv-shuntarna samt alla slingor.
Difftemperaturen över varje radiator/gv-shunt bör vara 7-10⁰ samt ca 3-5⁰ över varje gv-slinga.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan med avseende på kurvlutningen och parallellförskjutningen.
Steg 3:
Eventuellt montering och injustering av ställdon & termostater.
Anledningen till att ni inte får någon värme på övervåningen kan bero på att det är luft i systemet.
Men troligast är det pga felaktig injustering.
Att framledning och retur sitter ihop i gv-shunten beror på att de måste det för att det ska kunna bli cirkulation i golvvärmeslingorna.
Flödet genom golvvärmeslingorna är högre än genom radiatorerna/pannan.
I sammankopplingen mellan framledning och retur sitter det en backventil som gör att vattnet inte kan gå direkt från framledningen till returen utan flödet kan bara gå från returen till framledningen.
Skippa ställdon/termometer tills vidare.
Det som behövs är en injustering av hela värmesystemet.
Steg 1:
Injustering av förinställningen i gv-shuntarna samt alla slingor.
Difftemperaturen över varje radiator/gv-shunt bör vara 7-10⁰ samt ca 3-5⁰ över varje gv-slinga.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan med avseende på kurvlutningen och parallellförskjutningen.
Steg 3:
Eventuellt montering och injustering av ställdon & termostater.
Anledningen till att ni inte får någon värme på övervåningen kan bero på att det är luft i systemet.
Men troligast är det pga felaktig injustering.
Tack för svar, elpatron sitter nere. Bilderna visar nya fördelarskåpet på övervåning.
Jag har försökt öka cirkulationen på pumpen och stängt av en slinga i taget för ev luft men har inte sett några bubblor, vid driftsättning bubblade det dock friskt i början.
Hur ska jag kunna justera när inkommande visar kallt? Flödet ligger på 3L per min för alla slingor nu.
Jag har försökt öka cirkulationen på pumpen och stängt av en slinga i taget för ev luft men har inte sett några bubblor, vid driftsättning bubblade det dock friskt i början.
Hur ska jag kunna justera när inkommande visar kallt? Flödet ligger på 3L per min för alla slingor nu.
Trycket 0.5 kan vara lågt. Fyll på till 1.0
Ta bort den svarta lock under V2 och kolla för att se att insex skruven under är öppen. (Lätt att glömma vid spolning)
https://www.lksystems.se/download/73160/SE.33.C.184_LK Fördelarshunt VS2.pdf?1701563414411
Ta bort den svarta lock under V2 och kolla för att se att insex skruven under är öppen. (Lätt att glömma vid spolning)
https://www.lksystems.se/download/73160/SE.33.C.184_LK Fördelarshunt VS2.pdf?1701563414411
Kan någon förklara detta. Skruvar jag in primär retur V2 så händer inget med flöde. Om jag däremot skruvar in vf ventil V (bakom/vänster om högra termometer) så stryps varje slingas flöde nästan helt. Verkar ju som att det är stopp i ledningarna nedåt