T Tompafix skrev:
Sedan blir ju båda lamporna på samma dimmer.
Ja, tanken är att sätta in två smarta glödlampor så jag kan styra dom enskilt från varandra genom mobilen eller bluetooth-dimmer
 
Blanda inte smarta lampor och dimmer, välj antingen eller.
 
  • Gilla
MultiMan och 3 till
  • Laddar…
tommib
Du måste följa ledarna hela vägen till centralen när du inte vet. Tyvärr. Även om du kan mäta mot säker jord (t.ex. centralkapslingen) så kan det vara fuljordat någonstans på vägen så det är visuell inspektion som gäller.

Det är helt klart en gulgrön ledare i taket där, det syns på din bild. Men det är tyvärr inte säkert att det är skyddsjord. Anta aldrig det.

Ett bra första steg är att reda ut hur det är kopplat. Öppna kopplingsdosor och titta efter försiktigt, gärna med bruten spänning.

Att du har ett ojordat uttag och ett jordat i samma rum är ett allvarligt fel. Man måste titta på varför det är så. Framför allt måste man titta på om det jordade uttaget verkligen är jordat. Samma princip som i taket, du måste följa ledarna hela vägen, det räcker inte med mätning.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det är helt klart en gulgrön ledare i taket där, det syns på din bild. Men det är tyvärr inte säkert att det är skyddsjord. Anta aldrig det.
Om det är bilden i inlägg 9 du menar så är det ett annat rum.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
tommib
Ah, my bad. Läste inte tillräckligt noga. Poängen kvarstår dock som flera andra också gjort, man kan inte anta att gulgrön är skyddsjord. Det finns massa klåpare där ute tyvärr.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Du måste följa ledarna hela vägen till centralen när du inte vet. Tyvärr. Även om du kan mäta mot säker jord (t.ex. centralkapslingen) så kan det vara fuljordat någonstans på vägen så det är visuell inspektion som gäller.

Det är helt klart en gulgrön ledare i taket där, det syns på din bild. Men det är tyvärr inte säkert att det är skyddsjord. Anta aldrig det.

Ett bra första steg är att reda ut hur det är kopplat. Öppna kopplingsdosor och titta efter försiktigt, gärna med bruten spänning.

Att du har ett ojordat uttag och ett jordat i samma rum är ett allvarligt fel. Man måste titta på varför det är så. Framför allt måste man titta på om det jordade uttaget verkligen är jordat. Samma princip som i taket, du måste följa ledarna hela vägen, det räcker inte med mätning.
Hur följer jag ledare som försvinner upp i taket?
tommib tommib skrev:
Du måste följa ledarna hela vägen till centralen när du inte vet. Tyvärr. Även om du kan mäta mot säker jord (t.ex. centralkapslingen) så kan det vara fuljordat någonstans på vägen så det är visuell inspektion som gäller.

Det är helt klart en gulgrön ledare i taket där, det syns på din bild. Men det är tyvärr inte säkert att det är skyddsjord. Anta aldrig det.

Ett bra första steg är att reda ut hur det är kopplat. Öppna kopplingsdosor och titta efter försiktigt, gärna med bruten spänning.

Att du har ett ojordat uttag och ett jordat i samma rum är ett allvarligt fel. Man måste titta på varför det är så. Framför allt måste man titta på om det jordade uttaget verkligen är jordat. Samma princip som i taket, du måste följa ledarna hela vägen, det räcker inte med mätning.
Hur följer jag takkontakten som försvinner upp i taket då? Och vad säger mig att det är jordat om jag följer det till centralen?

På andra sidan väggen finns den här dosan, därifrån går kablar in i köksstomarna och sedan vidare in i centralen. Om centralen menas proppskåpet?
 
  • Vägg med elledningar inneslutna i kabelkanaler, tak, list och en dörrkarm synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Du måste lista ut vart de tar vägen. Normalt finns en dosa någonstans, ofta ca 20-30 cm under taket, ovanför strömbrytaren. Du verkar dock ha en del utanpåliggande installationer som dessutom är övermålade. Tyvärr behöver du t.ex. öppna den dosan vi ser i bild, det kommer lämna lite spår.

Sånt här kan en erfaren elektriker.

Centralen = proppskåpet
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Du måste lista ut vart de tar vägen. Normalt finns en dosa någonstans, ofta ca 20-30 cm under taket, ovanför strömbrytaren. Du verkar dock ha en del utanpåliggande installationer som dessutom är övermålade. Tyvärr behöver du t.ex. öppna den dosan vi ser i bild, det kommer lämna lite spår.

Sånt här kan en erfaren elektriker.

Centralen = proppskåpet
Hm okej. Då vart detta lite jobbigare än jag tänkt mig.

Men låt oss säga att lampkabeln som kommer från taket är jordad. Vart fallerar min lösning i första inlägget då? Är det SKX-kabeln jag inte ska använda?
 
useless useless skrev:
För att kolla vägguttaget så är en bra början att öppna det och se vilka kablar som är anslu.
C Carlsonn skrev:
Hm okej. Då vart detta lite jobbigare än jag tänkt mig.

Men låt oss säga att lampkabeln som kommer från taket är jordad. Vart fallerar min lösning i första inlägget då? Är det SKX-kabeln jag inte ska använda?
Om det är jordat så kan du inte använda skarvdonen. Använd de delar jag skrev istället. Då behöver du endast göra en koppling.
 
  • Gilla
Carlsonn
  • Laddar…
tommib
Ja. Den lampan ska jordas.

Och jag vill igen trycka på att du inte kan anta något baserat på ledarens färg. Dessutom måste du kolla upp detta med ojordat/jordat i samma rum.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Ja. Den lampan ska jordas.

Och jag vill igen trycka på att du inte kan anta något baserat på ledarens färg. Dessutom måste du kolla upp detta med ojordat/jordat i samma rum.
Vad jag läst mig till så är det okej att koppla in jordade lampor i ojordade uttag men inte tvärt om. I sånt fall är det väl inte farligt i mitt fall? Eftersom lamporna med säkerhet är jordade men osäkerheten ligger i uttaget i taket.

De tidigare ägarna av lägenheten en modernare lampa inkopplad i det uttaget, om det spelar någon roll
 
tommib
Nej, det är inte ok om rummet inte är ett sk. isolerat utrymme. Därav frågorna om jordade uttag i övrigt.

Risken är att du saknar skyddsbarriären som skyddsjord innebär.
 
tommib
Jag måste pudla lite och säga att det inte är helt givet att lampan ska jordas. Jag tog en titt på vår extremt snarlika lampa och kan konstatera att den är dubbelisolerad och att ledningen den hänger i bara har två ledare. Däremot har vi ingen takkopp (precis som TS) och skulle den haft en sådan i metall ska den vanligen jordas.

Således skulle SKX fungera så länge det inte används en kopp i metall till lampan (och den är likadan som vår, dvs dubbelisolerad) men man måste oavsett det reda ut detta med ojordat och jordat i blandning.
 
  • Gilla
pacman42
  • Laddar…
BirgitS
tommib tommib skrev:
Jag måste pudla lite och säga att det inte är helt givet att lampan ska jordas.
Från inlägg 1:
C Carlsonn skrev:
Lampa (1) har tre kablar (Blå, svart och gul/grön)
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
Ja, men det framgår inte om skyddsjorden går ända ner till själva lampan eller bara sitter i upphängningsanordningen.

Jag har haft någon liknande lampa själv och sätter man en takkopp i plast så blir skyddsjorden överflödig.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.