Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Vad är det vi ser på bilderna?
Bilden med många kablar tolkar jag som att den högra går till strömbrytaren, vänster ut till en lampa, upp till den andra lampan och strömmen kommer nerifrån, korrekt?
Bilden med många kablar tolkar jag som att den högra går till strömbrytaren, vänster ut till en lampa, upp till den andra lampan och strömmen kommer nerifrån, korrekt?
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Det där ser väl ut att vara en dubbeltrappomkopplare? Alltså en "brytare" med två knappar som är avsedd att styra två olika lampor, som kan styras från minst två olika brytare på olika platser i rummet.
Och jag tycker mig se minst två fel här. Dels har du kopplat de två trådarna tii var sin halva av denna brytare. Du skall ha en ex. brun på pil in 1, och den andra på en av pil ut 1.
Men det är tur att du inte kopplat så just nu, för du ser ut att ha fas påp den ena och nolla på den andra. Kopplas dessa ihop via brytaren, så får du en praktkortslutning.
Koppla INTE om något och prova nu!
På di andra bild med dosan och kablarna, beskriv vilken kabel som går till vad. En bör vara inkommande el från centralen, en ned till brytaren, en rill lampan, vad mer har du där och till vad?
Är syftet att trappkoppla, att alltså styra från mer än en brytare i rummet?
Och jag tycker mig se minst två fel här. Dels har du kopplat de två trådarna tii var sin halva av denna brytare. Du skall ha en ex. brun på pil in 1, och den andra på en av pil ut 1.
Men det är tur att du inte kopplat så just nu, för du ser ut att ha fas påp den ena och nolla på den andra. Kopplas dessa ihop via brytaren, så får du en praktkortslutning.
Koppla INTE om något och prova nu!
På di andra bild med dosan och kablarna, beskriv vilken kabel som går till vad. En bör vara inkommande el från centralen, en ned till brytaren, en rill lampan, vad mer har du där och till vad?
Är syftet att trappkoppla, att alltså styra från mer än en brytare i rummet?
Fairlane skrev:
Vänster strömkälla, upp och ned 2 lampor. Höger brytare. Den bruna sladden som går från 3 till 4 är egentligen bara för att sladden inte nådde. Kan den brytaren inte användas till två lampor?H hempularen skrev:Det där ser väl ut att vara en dubbeltrappomkopplare? Alltså en "brytare" med två knappar som är avsedd att styra två olika lampor, som kan styras från minst två olika brytare på olika platser i rummet.
Och jag tycker mig se minst två fel här. Dels har du kopplat de två trådarna tii var sin halva av denna brytare. Du skall ha en ex. brun på pil in 1, och den andra på en av pil ut 1.
Men det är tur att du inte kopplat så just nu, för du ser ut att ha fas påp den ena och nolla på den andra. Kopplas dessa ihop via brytaren, så får du en praktkortslutning.
Koppla INTE om något och prova nu!
På di andra bild med dosan och kablarna, beskriv vilken kabel som går till vad. En bör vara inkommande el från centralen, en ned till brytaren, en rill lampan, vad mer har du där och till vad?
Är syftet att trappkoppla, att alltså styra från mer än en brytare i rummet?
Syftet är att styra två lampor var för sig med endast denna brytare.H hempularen skrev:Det där ser väl ut att vara en dubbeltrappomkopplare? Alltså en "brytare" med två knappar som är avsedd att styra två olika lampor, som kan styras från minst två olika brytare på olika platser i rummet.
Och jag tycker mig se minst två fel här. Dels har du kopplat de två trådarna tii var sin halva av denna brytare. Du skall ha en ex. brun på pil in 1, och den andra på en av pil ut 1.
Men det är tur att du inte kopplat så just nu, för du ser ut att ha fas påp den ena och nolla på den andra. Kopplas dessa ihop via brytaren, så får du en praktkortslutning.
Koppla INTE om något och prova nu!
På di andra bild med dosan och kablarna, beskriv vilken kabel som går till vad. En bör vara inkommande el från centralen, en ned till brytaren, en rill lampan, vad mer har du där och till vad?
Är syftet att trappkoppla, att alltså styra från mer än en brytare i rummet?
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Du tog ingen bild innan antar jag?Eudaimonia skrev:
Något mer måste vara förändrat än att du bara taget en ny strömbrytare och satt på ett lite annat ställe.
En strömbytare som ska styra två lampor separat behöver en fas och två tändtrådar. Du har två kablar så då går det inte?!
Det är svårt att se var alla kablar går. Om det är ström in från vänster så ser jag en svart, en blå och en gulgrön där. Korrekt? Går den svarta in under anslutningen nere till vänster? Om det är fas så ser det ut som du därifrån har fas till alla lampor?! Till lamporna vill du ha tändtråd. Det känns väldigt fel hela kopplingen.
Det ser ut som omedelbar kortslutning. Det som eventuellt räddar är att isoleringen ser ut att vara klämd på tändtråden som är ihopkopplad med nollorna. TS, du måste verkligen ha koll på vad du gör om du använder blå som tändtråd.
Sen tror jag kulon är för långt avmantlad och kommer nog inte täckas av locken...
Sen tror jag kulon är för långt avmantlad och kommer nog inte täckas av locken...