Vi har haft denna fjärrvärmeanläggning i cirka 2 år och i veckan hade vi en service på den. Man höjde trycket på manometern och sedan var det inte så mycket mer. Jag tycker nu detta ljud tillkommit mer frekvent. Bara nu imorse så kommer det med cirka 6 minuters mellanrum. Det kanske är precis så här det skall låta, speciellt när det börjar bli kallt ute och golvvärmen börjar köra igång igen men jag frågar er experter för säkerhets skull. Det är det sista ljudet, låter typ som om något fylls på eller pyser (svårt att avgöra).
 
  • Gilla
Mbrogren
  • Laddar…
Det jag funderar på är om det kan vara luft i systemet,

Ta några bilder på fjv-centralen.

Du kan hålla spetsen på en mejsel mot olika objekt, tex cirkulationspumpen, samt sätta handtagsänden i örat och lyssna, då går det att höra var ifrån ljudet kommer.
Gammalt mekanikertips, går tex hör om ett lager börjar ge upp.
Eller om man har ett stetoskop så kan man använda det istället för mejseln.
 
B
Skall se ifall man kan lokalisera ljudet. Nu är det borta för tillfället, höll på i cirka 1,5 timme (med 6 minuters mellanrum). Märker att det är samma ljud som när man duschar så det måste ju vara att vatten fylls på, på något sätt?
 
Ta några bilder på fjv-centralen, dels en översiktsbild, dels lite närbilder.

När du skriver att det låter som när någon tar varmvatten så kan det vara fjärrvärmevattenflödet som låter, når någon av de två ventilerna öppnar.

Vilka olika inställningar har reglercentralen (Danfoss ECL 110)?
I följande inlägg finns våra inställningar av ECL 110,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ur-staeller-jag-in-denna.463668/#post-4852909

Eventuellt så kan det vara så att regulatorn är lite felinställd gällande PID-parameterna.
 
B
Här kommer lite data och bilder:

Akt. T ute 13°C
Ack. T ute 11°C
Akt. T rum -
Önsk T rum 21°C
Akt T till -
Önsk T till 28°C
Akt T ret. -
Begr T ret. 50°C
 
  • Värmesystemets kontrollpanel som visar aktuell temperatur 21 grader Celsius med inställningsknappar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med cirkulationspump från Wilo och energimätare Kamstrup visas med rör och ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med pumpar, rör och styrenheter inomhus, med temperaturkontroller.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Manometer visar tryck på ca 1.5 bar i en värmesysteminstallation med kablar och rör i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

B bingo-berra skrev:
Akt T till -
Är det två streck eller är det tre streck?

Från manualen, sida 9:
”Om temperaturen visas på displayen som "- -" är givaren i fråga inte ansluten.
"- - -" är givaren kortlsuten.”

”Akt T till” är framledningstemperaturen, utan framledningsgivare så vet inte regulatorn hur varmt/kallt radiatorvattnet är.

Där har du problemet.
 
  • Gilla
bingo-berra och 1 till
  • Laddar…
B
Det är två streck, wow, snyggt noterat! Är det någon komponent som är sönder? Eller kanske den aldrig varit inkopplad. Har haft lite problem med värmen i golven.
 
En PT1000-givare brukar sällan gå sönder, mest troligt är att någon tråd har lossnat.
En framledningsgivare måste alltid finnas, det brukar alltid sitta monteradi fjv-centralen.

Om du tar bort locket över anslutningsplintarna på ECL110 och tar närbild på vänstra halvan, så ska du ha en kabel på plint 1-2 (utegivare) och en kabel på plint 3-4 (framledningsgivare),
Schematisk illustration av anslutning för temperaturgivare och ECL BUS med beskrivningar och rekommenderade typer för varje plint.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har du en multimeter/Ohm-mätare?
Om du har det så kan du jacka ur plint 3-6 och resistansmäta mellan 3-4 på den bortplockade kontakten, då ska du ha ett ohmtal på ca 1100-1200ohm (ca 26°-52°)
https://www.nn-energy.se/sites/default/files/tools/pt1000tabell.pdf
 
B
Tror att när serviceteknikern var här och monterade fast panelen (som hade lossnat, plastfästerna hade spruckit) så måste kabeln ha åkt ut, ser att det finns en kabel under panelen som är lös (se bild). Ringer dem i morgon, detta är över min nivå :D

Stort tack för hjälpen!
 
  • Närbild på en lös kabel under en löst monterad panel märkt "DrayTek".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den grå kabeln är troligen till utegivaren.
Framledningsgivaren ska gå in i ECLn i vänstra halvan.
I högra halvan har du inkommande 230V matning, utgående till shuntmotorn samt utgående till cirkulationspumpen.
 
B
Det var kabeln till framledningsgivaren som hade hoppat ut. Mailade serviceteknikern på helgen och på måndag morgon var han här och fixade det :D
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…