Hej alla undrar om mitt hus som är 3 våningsplan räcker att värma upp huset med luftvärmepump istället för direktverkande el. Huset är på 220kvm och jag funderar på att ha 3 innerdelar 1 på varje våning skulle detta räcka tror ni?
Beror lite på hur öppen planlösning det är eller om det är massa stängda dörrar.J wslimazzz skrev:
Det fungerar nog bra. Jag har 130m2 och en luftvärmepump, den tar ungefär halva den utan och elementen får jobba i andra änden. Stänger man dörrarna till sovrummen så blir det snabbt kallt där. Så helt ersätta element är svårt.
Kan vara svårt att hitta en multisplit med 3 innerdelar som har tillräcklig effekt för 220 kvm i Sverige. Beror på var i landet huset står, när det är byggt och hur det är isolerat. Man måste kolla specarna noga. Flera single-split avsedda för nordiskt klimat får klart högre värmeeffekt när det är kallt väder.
Finns den här https://www.bygghemma.se/hus-och-by...53N0pn9sw0CYTHYbTAfP2JVjKsvBaTGRoCguUQAvD_BwEJ Josth skrev:Kan vara svårt att hitta en multisplit med 3 innerdelar som har tillräcklig effekt för 220 kvm i Sverige. Beror på var i landet huset står, när det är byggt och hur det är isolerat. Man måste kolla specarna noga. Flera single-split avsedda för nordiskt klimat får klart högre värmeeffekt när det är kallt väder.
Det är ju rätt hyffsat bra med luft/luft fick nyss tips på att satsa på mitsubish mxz som är anpassad för 3 innerdelar och även anpassad för braskamminen jag har i huset.K Knight skrev:
Bygghemma är ju snurriga när man försöker läsa specen. Bättre pris och bättre ordning hos Polarpumpen: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/daikin-daikin-m3-r-luftvarmepump/p-1224278J wslimazzz skrev:
Den ger max 8,1 kW i vackert väder och nerförsbacke. Frågan är vad den förmår när det blir ordentligt kallt ute? Den avsäkras med 13 A. Det brukar också en bra single-split för nordiskt klimat göras. Du måste undersöka noga vad du behöver för effekt när det blir kallt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Jag hade aldrig satt ett system med en utedel och tre innedelar. Går utedelen sönder så står du där utan värme från någon av innedelarna. Sätt tre separata llvp istället. Kostnaden skiljer sig nog endast markant och du har en bra mycket säkrare lösning.
Multisplit är lite av en udda fågel. Det är många som ha problem med dem. Läs bara på t.ex. värmepumpsforum. Dessutom anar jag att det kan bli problem när de är lite äldre, om det t.ex. börjar läcka någonstans att hitta läckan. Blir ju svårare att dra gränsen för när man ska byta ut vs reparera med skulle jag gissa. Enda fördelen med multisplit är ju att det är en ful bullrig utomhusdel.
En split med 3 innerdelar kostar ju ungefär som 2 vanliga maskiner med installation. I längden tror jag helt klart det blir bättre med flera vanliga luft luft jämfört med multisplit, om man kan acceptera att ha flera utomhusdelar.
En split med 3 innerdelar kostar ju ungefär som 2 vanliga maskiner med installation. I längden tror jag helt klart det blir bättre med flera vanliga luft luft jämfört med multisplit, om man kan acceptera att ha flera utomhusdelar.
Jag tror på en kombination av direktverkande el och 2 st enskilda luftvärmepumpar placerade i typ vid trappan/hallen.
De lever om en aning så man måste tänka till vart man placerar dom. Bäst effekt får man ifall innerdelen har max luftflöde
De lever om en aning så man måste tänka till vart man placerar dom. Bäst effekt får man ifall innerdelen har max luftflöde
usel information men den ser på tok för liten utJ wslimazzz skrev:
titta på en sådan här i storlek 36
japp mycket klen prestanda kanske max 140m2J Josth skrev:Bygghemma är ju snurriga när man försöker läsa specen. Bättre pris och bättre ordning hos Polarpumpen: [länk]
Den ger max 8,1 kW i vackert väder och nerförsbacke. Frågan är vad den förmår när det blir ordentligt kallt ute? Den avsäkras med 13 A. Det brukar också en bra single-split för nordiskt klimat göras. Du måste undersöka noga vad du behöver för effekt när det blir kallt.
det räcker om en innedel havererar så slutar allt att funkaCancerman_777 skrev: