kallt i huset ecopart 417
Jo det vore ju konstigt annars när det är varmare ute men när du får minus som tidigare så kommer det bli samma problem som tidigare och beviset är ju när du kopplade in El-patron så fick du varmare.jonna åberg skrev:
Men pumpen värmer ju tanken. Så länge tanken är varmare än önskad framledningstemperatur så kommer framledningstemperaturen att vara stabil. Det oavsett om värmepumpen går stötvis eller hela tiden. Jag säger inte att den inte går kontinuerligt, men du kan inte se det på grafen för framledningstemperaturen.
det jag har gjort nu förutom shunten är att sänka hastigheten på cirkulationspumpen och det gjorde susen, vi 0° kunde den både hålla framledningen och värma i tanken!V växelventil skrev:
När den här räknat hem värme underskottet kommer pumpen stanna och framledning/retur kommer lägga sig på den beräknade framledningstemperaturen.D Daniel 109 skrev:Men pumpen värmer ju tanken. Så länge tanken är varmare än önskad framledningstemperatur så kommer framledningstemperaturen att vara stabil. Det oavsett om värmepumpen går stötvis eller hela tiden. Jag säger inte att den inte går kontinuerligt, men du kan inte se det på grafen för framledningstemperaturen.
Förstår inte varför man skulle räkna gradminutrar mellan VP och tank vid fast kondensering finns ju inget att hämta hem.
När tanken blir kall till en viss gräns i med mer ved. (hysteres)
Dock vet jag inget om CTC styrning, men låter konstigt.
När tanken blir kall till en viss gräns i med mer ved. (hysteres)
Dock vet jag inget om CTC styrning, men låter konstigt.
Kikade i CTC Ecologic S instruktionsblad. Den styr på hysteres.