Hej!
Renoverar badrummet och ska montera en vägghängd wc där cisternen ska byggas in i väggen. Utanför badrumsväggen mot mitt sovrum är det byggd en 95-regel vägg med osb+gips mot badrumsväggen. Därefter kommer det en 95vägg, med gips mot rum (som sågats bort bakom tänkt plats för toalett för att skapa djup) reglar, 15mm plyfa+12mm gips innan tätskikt och kakel. Mellan/i dessa väggar vill jag bygga-in min cistern.
Några funderingar har dykt upp.
Vad jag förstått efter att ha läst på gvk:s respektive Säkra Vattens hemsida så måste golvet i vägg vara i nivå med färdigt golv badrum med lutning in i badrumet samt att tätskikt ska gå i höjd med cistern bakom modulen i utrymmet inne i vägg.
Finns det några bestämmelser för vilket material som måste vara bakom/under tätskikt? Om jag stärker upp (reglar) bakom fästena för ramen till cisternen, kan jag då klä reglar och osb med gips och sedan fästa tätskikt utanpå?
Måste golvnivå inuti vägg vara samma som färdigt golv utanför eller räcker det med att det är fall in mot badrum i anslutning till en skvallerventil eller dyl?
Hur fungerar det med inbyggda toalett i vägg när det gäller tillgänglighet? behövs det en inspektionslucka eller liknande? tycker jag har läst här på forumet att när det byggs en fristående vägg så bygger man en inspektionslucka på toppen av en av väggen
Renoverar badrummet och ska montera en vägghängd wc där cisternen ska byggas in i väggen. Utanför badrumsväggen mot mitt sovrum är det byggd en 95-regel vägg med osb+gips mot badrumsväggen. Därefter kommer det en 95vägg, med gips mot rum (som sågats bort bakom tänkt plats för toalett för att skapa djup) reglar, 15mm plyfa+12mm gips innan tätskikt och kakel. Mellan/i dessa väggar vill jag bygga-in min cistern.
Några funderingar har dykt upp.
Vad jag förstått efter att ha läst på gvk:s respektive Säkra Vattens hemsida så måste golvet i vägg vara i nivå med färdigt golv badrum med lutning in i badrumet samt att tätskikt ska gå i höjd med cistern bakom modulen i utrymmet inne i vägg.
Finns det några bestämmelser för vilket material som måste vara bakom/under tätskikt? Om jag stärker upp (reglar) bakom fästena för ramen till cisternen, kan jag då klä reglar och osb med gips och sedan fästa tätskikt utanpå?
Måste golvnivå inuti vägg vara samma som färdigt golv utanför eller räcker det med att det är fall in mot badrum i anslutning till en skvallerventil eller dyl?
Hur fungerar det med inbyggda toalett i vägg när det gäller tillgänglighet? behövs det en inspektionslucka eller liknande? tycker jag har läst här på forumet att när det byggs en fristående vägg så bygger man en inspektionslucka på toppen av en av väggen
Du kanske redan gjort färdigt men fick förklarat för mig att man använder enkom fixtur för att bygga in i vägg.
Var stort sett bara en modell som geberit som samtliga rekommenderade.
Det är med inbyggd låda med tätskikt i fixturen och skulle olyckan vara framme kan man byta cistern utan att riva väggen.
Annars var det bygga en låda innanför badrummets väggar som gällde.
Var stort sett bara en modell som geberit som samtliga rekommenderade.
Det är med inbyggd låda med tätskikt i fixturen och skulle olyckan vara framme kan man byta cistern utan att riva väggen.
Annars var det bygga en låda innanför badrummets väggar som gällde.
Ok! nä blev en enfixtur med inkluderat i priset wc-skål från Gustavsberg, tänkte att det var safe eftersom de var ett beprövat märke. Fixturen byggs in i väggen genom att jag förstärker bakom fästena för fixturen med reglar. Så kommer i princip att bygga ett fack/låda inuti väggen (som har ett djup på ca 210mm), denna låda klär jag sedan med 6 mm gips för att inte bygga ut för mycket och därefter golvet har flytits med fall ut från lådan, kläs facket in med tätskiktet och en skvallerventil/öppen fog lämnas för att varna om eventuell läcka.T TheGame skrev:Du kanske redan gjort färdigt men fick förklarat för mig att man använder enkom fixtur för att bygga in i vägg.
Var stort sett bara en modell som geberit som samtliga rekommenderade.
Det är med inbyggd låda med tätskikt i fixturen och skulle olyckan vara framme kan man byta cistern utan att riva väggen.
Annars var det bygga en låda innanför badrummets väggar som gällde.
Men intressant att höra att det i princip enkom rekomenderas Gerbits wc-fixtur. Är det branchfolk som säger detta?
Är det denna modul du menar med den färdiga lådan som är tät i sig? https://www.geberit.se/produkter/badrumsprodukter/geberit-monolith/
Men den ser ut att fästas på vägg eller bygger man i den också menar dem? För i sådana fall om någonting läcker så måste väggen rivas upp ändå?
Det var detta jag syftade på med om man behövde en inspektionslucka -->
MYT 2# Du måste bryta ner väggen om du behöver gå in i cisternen.
FALSKT: Underhåll av vägghängda toaletter sker via spolplattan. Här kan du komma åt spolmekanismen och resten av cisternen utan problem.
Tänk såhär. Bygg klart badrummet inkl de ytskikt du ska ha på väggar och golv. När detta är klart monterar du fixturen. Klä in den med tex. Luxskivor. Montera det ytskikt du tänkt ha på fixturen. Borra ett litet hål förslagsvis under porslinet nere vid golvvinkeln så du ser om det blir läckage.S Stenberra skrev:Hej!
Renoverar badrummet och ska montera en vägghängd wc där cisternen ska byggas in i väggen. Utanför badrumsväggen mot mitt sovrum är det byggd en 95-regel vägg med osb+gips mot badrumsväggen. Därefter kommer det en 95vägg, med gips mot rum (som sågats bort bakom tänkt plats för toalett för att skapa djup) reglar, 15mm plyfa+12mm gips innan tätskikt och kakel. Mellan/i dessa väggar vill jag bygga-in min cistern.
Några funderingar har dykt upp.
Vad jag förstått efter att ha läst på gvk:s respektive Säkra Vattens hemsida så måste golvet i vägg vara i nivå med färdigt golv badrum med lutning in i badrumet samt att tätskikt ska gå i höjd med cistern bakom modulen i utrymmet inne i vägg.
Finns det några bestämmelser för vilket material som måste vara bakom/under tätskikt? Om jag stärker upp (reglar) bakom fästena för ramen till cisternen, kan jag då klä reglar och osb med gips och sedan fästa tätskikt utanpå?
Måste golvnivå inuti vägg vara samma som färdigt golv utanför eller räcker det med att det är fall in mot badrum i anslutning till en skvallerventil eller dyl?
Hur fungerar det med inbyggda toalett i vägg när det gäller tillgänglighet? behövs det en inspektionslucka eller liknande? tycker jag har läst här på forumet att när det byggs en fristående vägg så bygger man en inspektionslucka på toppen av en av väggen
Klart.
Försök inte hitta några andra vägar om du vill följa gällande branschregler.
Geberit Duofix Tek hette fixturen.S Stenberra skrev:Ok! nä blev en enfixtur med inkluderat i priset wc-skål från Gustavsberg, tänkte att det var safe eftersom de var ett beprövat märke. Fixturen byggs in i väggen genom att jag förstärker bakom fästena för fixturen med reglar. Så kommer i princip att bygga ett fack/låda inuti väggen (som har ett djup på ca 210mm), denna låda klär jag sedan med 6 mm gips för att inte bygga ut för mycket och därefter golvet har flytits med fall ut från lådan, kläs facket in med tätskiktet och en skvallerventil/öppen fog lämnas för att varna om eventuell läcka.
Men intressant att höra att det i princip enkom rekomenderas Gerbits wc-fixtur. Är det branchfolk som säger detta?
Är det denna modul du menar med den färdiga lådan som är tät i sig? [länk]
Men den ser ut att fästas på vägg eller bygger man i den också menar dem? För i sådana fall om någonting läcker så måste väggen rivas upp ändå?
Det var detta jag syftade på med om man behövde en inspektionslucka -->
MYT 2# Du måste bryta ner väggen om du behöver gå in i cisternen.
FALSKT: Underhåll av vägghängda toaletter sker via spolplattan. Här kan du komma åt spolmekanismen och resten av cisternen utan problem.
Jo vägghängda toaletter utför man service via spolplattan men vi har en vägghängd toa i en mindre WC också som är i en "låda". Men skulle nått gå sönder och man mot förmodan måste byta ut hela anordningen finns det inget sätt att göra det på än att riva lådan.
Det är däför dom rekomenderade den där fixturen på flera ställen jag fråga för ville man bygga in i väggen helt kan man även ta ut allt hela spolanordningen och cistern utan att behöva riva väggen..
Du menar att man inte kan bygga in en fixtur i väggen om man vill följa rådande branschregler? Då tappar man syftet med en vägghängd toa om man vill spara plats. Vad jag har förstått av kommunikation med rörläggare och vad jag har kunnat söka mig fram till på gvk's hemsida osv, så kan man genom att göra en vattentät låda i väggen bygga in cisternen i väggen (om man har djup nog dvs) och fortfarande bygga efter gällande branschregler.Krille-72 skrev:Tänk såhär. Bygg klart badrummet inkl de ytskikt du ska ha på väggar och golv. När detta är klart monterar du fixturen. Klä in den med tex. Luxskivor. Montera det ytskikt du tänkt ha på fixturen. Borra ett litet hål förslagsvis under porslinet nere vid golvvinkeln så du ser om det blir läckage.
Klart.
Försök inte hitta några andra vägar om du vill följa gällande branschregler.
Fan det var en bra produk! sparar plats, osynlig och säker! Önskar jag hade haft den kunskapen innan jag köpte Gb's... aja nästa badrumsbygge! Men det måste väll ha byggts in cisterner i väggar förut kan ju inte vara den ända som har blivit instruerad att bygga så här?T TheGame skrev:Geberit Duofix Tek hette fixturen.
Jo vägghängda toaletter utför man service via spolplattan men vi har en vägghängd toa i en mindre WC också som är i en "låda". Men skulle nått gå sönder och man mot förmodan måste byta ut hela anordningen finns det inget sätt att göra det på än att riva lådan.
Det är däför dom rekomenderade den där fixturen på flera ställen jag fråga för ville man bygga in i väggen helt kan man även ta ut allt hela spolanordningen och cistern utan att behöva riva väggen..
Moderator
· Stockholm
· 52 270 inlägg
Nja. Det går inte att bygga in och riktigt helt uppfylla reglerna.
Jag har gjort det.
Medan väggen in mot badrummet var öppen. Byggde lådan inne i väggen, öppen framåt. Gjöt en liten kaka flytspackel i botten. Med skvallerrör utåt. Lade tätskikt i lådan i väggen. Monterade fixturen.
Här kommer problemet. Det går inte att få till en helt godkänd tätning mot väggskivan som skall monteras.
Jag fixade tätskikt på insidan av skivan ungefär vid fixturen. Sedan lade jag två silikonströngar på alla ytor som skivan får kontakt med. Monterade skivan.
detta är i praktiken helt tätt, men inte enligt regelboken.
Jag kan även komma åt fixturen från baksidan. Det är inmot en klädkammare. Jag har satt skåpdörrar som döljer fixturen.
Jag har gjort det.
Medan väggen in mot badrummet var öppen. Byggde lådan inne i väggen, öppen framåt. Gjöt en liten kaka flytspackel i botten. Med skvallerrör utåt. Lade tätskikt i lådan i väggen. Monterade fixturen.
Här kommer problemet. Det går inte att få till en helt godkänd tätning mot väggskivan som skall monteras.
Jag fixade tätskikt på insidan av skivan ungefär vid fixturen. Sedan lade jag två silikonströngar på alla ytor som skivan får kontakt med. Monterade skivan.
detta är i praktiken helt tätt, men inte enligt regelboken.
Jag kan även komma åt fixturen från baksidan. Det är inmot en klädkammare. Jag har satt skåpdörrar som döljer fixturen.
Om du går in på säker vatten så finns flera illustrationer hur en fixtur ska byggas in. Observera att reglerna skiljer sig åt lite om det är en wc eller ett badrum.S Stenberra skrev:Du menar att man inte kan bygga in en fixtur i väggen om man vill följa rådande branschregler? Då tappar man syftet med en vägghängd toa om man vill spara plats. Vad jag har förstått av kommunikation med rörläggare och vad jag har kunnat söka mig fram till på gvk's hemsida osv, så kan man genom att göra en vattentät låda i väggen bygga in cisternen i väggen (om man har djup nog dvs) och fortfarande bygga efter gällande branschregler.
Som jag skrev i föregående inlägg. Försök tänk tanken att du gör badrummet helt klart med ytskit och allt innan du slutligen monterar och klär in fixturen. Då blir det rätt.
Om det i ditt fall innebär att du kan bygga en vägg så det skapas en nisch in där fixturen ska stå vet jag inte.
Tänk också på att det ska vara minst 6 cm mellan bakkant avloppsrör och tätskiktet bakom avloppsröret.
Jag har samma dilemma. I mitt fall håller jag på och bygger en liten toalett i källaren. Oisolerad platta på mark. 70-tal. Jag har flyspacklat den grovgjutna kosntruktionsbetongen där toagolvet ska vara. Jag tänkte lägga kliners direkt på flytspacklet. Dvs inte hålla på och trassla med tätskikt. Det är ju uppreglade väggar runt toan. Men det känns ändå som att ev skador på grund av ett läckage inte kan bli så stora. Jag hade tänkt använda en vanlig WC-stol med P-lås. Det känns ganska säkert avseende läckage. Men jag har såklart funderat på att bygga in en fixtur också. I mitt fall skulle jag komma åt hela fixtruren bakifrån då toan ligger vägg i vägg med ett grovförråd.
Det känns ju som att det är större risk med läckage från en inbyggd toa. Och där inne i grovförrådet kan det ju läcka länge innan man märker det. På en valig toa ser man ju en pöl på golvet så att säga. Kort sagt. Det känns som att man har lite bättre koll på en vanlig WC-stol.
Det känns ju som att det är större risk med läckage från en inbyggd toa. Och där inne i grovförrådet kan det ju läcka länge innan man märker det. På en valig toa ser man ju en pöl på golvet så att säga. Kort sagt. Det känns som att man har lite bättre koll på en vanlig WC-stol.
Vanligaste läckaget från en cistern är anslutningen mellan wc stol, avlopp och spolvattnet. Ibland läcker det utåt så man ser det snabbt. Men ofta läcker det inåt. Då ser man det inte snabbt och det kan bli ganska stora skador i intilliggande konstruktion innnsn man märker det.O Olf Oggler skrev:Jag har samma dilemma. I mitt fall håller jag på och bygger en liten toalett i källaren. Oisolerad platta på mark. 70-tal. Jag har flyspacklat den grovgjutna kosntruktionsbetongen där toagolvet ska vara. Jag tänkte lägga kliners direkt på flytspacklet. Dvs inte hålla på och trassla med tätskikt. Det är ju uppreglade väggar runt toan. Men det känns ändå som att ev skador på grund av ett läckage inte kan bli så stora. Jag hade tänkt använda en vanlig WC-stol med P-lås. Det känns ganska säkert avseende läckage. Men jag har såklart funderat på att bygga in en fixtur också. I mitt fall skulle jag komma åt hela fixtruren bakifrån då toan ligger vägg i vägg med ett grovförråd.
Det känns ju som att det är större risk med läckage från en inbyggd toa. Och där inne i grovförrådet kan det ju läcka länge innan man märker det. På en valig toa ser man ju en pöl på golvet så att säga. Kort sagt. Det känns som att man har lite bättre koll på en vanlig WC-stol.
Men läckage mellan cistern och WC stol samt avloppet är ju sådana läckage som inte läcker så länge man inte använder toan. Dvs dessa är ingen issue när man är bortrest tex. Och när det gäller avloppet så kan väl inte det vara någon större skillnad mot en konventionell stol med P-lås Eller? Eller skarven kommer på andra sidan väggen förstås. Det är sant.
Men vad jag har bakom tätskikt spelar rimligtvis ingen större roll? Standard är ju 15 min plyfa och gips våt eller vanlig, men om det är en osb klädd med 6mm gips i nischen kan ju inte det spela någon roll då det är tätskikt som håller borta fukten vid ev läcka. A röret har jag koll på)Krille-72 skrev:Om du går in på säker vatten så finns flera illustrationer hur en fixtur ska byggas in. Observera att reglerna skiljer sig åt lite om det är en wc eller ett badrum.
Som jag skrev i föregående inlägg. Försök tänk tanken att du gör badrummet helt klart med ytskit och allt innan du slutligen monterar och klär in fixturen. Då blir det rätt.
Om det i ditt fall innebär att du kan bygga en vägg så det skapas en nisch in där fixturen ska stå vet jag inte.
Tänk också på att det ska vara minst 6 cm mellan bakkant avloppsrör och tätskikt bakom avloppsröret.
Njae! Det blev en klurig fråga det där. Du måste givetvis ha reglar där fixturen ska skruvas fast i väggen. Om du sagt osb och 13 mm gips hade jag sagt ok. Nu vill du ha renoveringsgips 6 mm. Det borde bli tillräckligt stabilt för att tätskikts leverantören ska säga ja. Men om det mot förmodan skulle inträffa en skada just där är jag ganska övertygad om att försäkringsbolaget kommer att säga nej. Nu vet jag inte om du tänkt göra allt själv för då lär försäkringsbolaget ändå säga nej vid en skada.S Stenberra skrev:
Reglar du 30 cc så kommer det att hålla. Men det blir nog svårt att säga att det är fackmannamässigt utfört.
Som du ser på mitt svar så vill jag ha både hängslen och livrem.