A
Hej,

Har den nya Heru 100 som släpptes i år.
Finns en Modus-PDF här.

https://fsp.ostberg.com/products/front/products/download_document/27857/4328/heru-100-s-ec

Jag försöker få in utomshustemp. till att börja med.
Är osäker på vad jag ska använda för "register".
Har öppnat port 4000 i routern.
Vad har jag missat. Varför hittar jag inte bland etinites?

modbus:
host: 192.168.86.124
name: hub1
type: tcp
port: 4000
sensor:
platform: modbus
registers:
- name: Outdoor temperature
unit_of_measurement: °C
register: 2
slave: 1
register_type: input
 
  • Gilla
vankel och 1 till
  • Laddar…
Hur har det gått för dig? Jag har nyss fått en Heru 100 installerad och är intresserad av att få in grejer i HA.

Har inte ens kikat på agreggatet än, men har de alla stöd för tcp/ip? Bara jacka upp den på sitt nätverk? Såg att man kunde slå på tcp/ip för modbus i servicemenyn i fjärren.

Edit: nu har jag öppnat och hittat ett rj45!
 
Redigerat:
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
S spuun skrev:
Hur har det gått för dig? Jag har nyss fått en Heru 100 installerad och är intresserad av att få in grejer i HA.

Har inte ens kikat på agreggatet än, men har de alla stöd för tcp/ip? Bara jacka upp den på sitt nätverk? Såg att man kunde slå på tcp/ip för modbus i servicemenyn i fjärren.

Edit: nu har jag öppnat och hittat ett rj45!

Japp, jag kör allt via modbus i HA
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
Se bilder
 
  • Skärmbild av ett övervakningssystem för FTX-ventilation med temperaturer och fläktdata.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärmdump av ett hemautomationssystem som visar temperatur och inställningar för en luftvärmepump och ventilationsenhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
tumiro och 1 till
  • Laddar…
Nice! Och det är modbus över tcp? Du får gärna dela med dig av lite yaml :)
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
S spuun skrev:
Nice! Och det är modbus över tcp? Du får gärna dela med dig av lite yaml :)
Japp, det är det. Du får ändra IP och TCP på kontrollpanelen. Sen låsa IP på routern.
Sen får du google upp östbergs modbus manual, där ser du vilka adresser du ska använda.
Nånting blir fel för mig när jag höjer temperaturen.. då sänker den fläkthastigheten istället.
Har inte haft tid att titta på det. Du får gärna informera mig om du hittar nått. Det är den under Climates

modbus:
name: apa
host: 192.168.86.163
type: tcp
port: 502

climates:
- name: Heru FTX Klimat
slave: 1
data_type: int
data_count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 1
max_temp: 22
min_temp: 15
temp_step: 1
current_temp_register_type: input
target_temp_register: 1
current_temp_register: 2

#Info för mig:
# Binary sensor , input type (discrete_input eller coil)
# Sensor (register_type input eller holding)
# 0 - coil, 1 - discrete input, 3 - input register, 4- holding register

binary_sensor:
- platform: modbus
inputs:
- name: Heating
hub: apa
slave: 1
address: 29
device_class: heat
input_type: discrete_input
- name: Ventilation On
hub: hub1
slave: 1
address: 0
device_class: power
- name: Ventilation Overpressure
hub: hub1
slave: 1
address: 1
device_class: plug
- name: Ventilation Boost
hub: hub1
slave: 1
address: 2
device_class: plug
- name: Ventilation Away
hub: hub1
slave: 1
address: 3
device_class: plug


sensor:
- platform: modbus
registers:
- name: Outdoor temperature
unit_of_measurement: °C
register: 1
slave: 1
register_type: input
hub: apa
device_class: temperature
- name: supply air temperature
unit_of_measurement: °C
register: 2
slave: 1
register_type: input
hub: apa
device_class: temperature
- name: Extract air temperature
unit_of_measurement: °C
register: 3
slave: 1
register_type: input
hub: apa
device_class: temperature
- name: Exhaust air temperature
unit_of_measurement: °C
register: 4
slave: 1
register_type: input
hub: apa
device_class: temperature
- name: Filter days left
register: 19
slave: 1
register_type: input
hub: apa
- name: Current supply fan power
unit_of_measurement: '%'
register: 24
slave: 1
register_type: input
hub: apa
- name: Current exhaust fan power
unit_of_measurement: '%'
register: 25
slave: 1
register_type: input
hub: apa
- name: FTX återvinning
unit_of_measurement: '%'
register: 29
slave: 1
register_type: input
hub: apa
- name: Current Heating Power
unit_of_measurement: '%'
register: 28
slave: 1
register_type: input
hub: apa
- name: Temperature Setpoint
unit_of_measurement: °C
register: 1
slave: 1
register_type: holding
hub: apa
device_class: temperature

switch:
platform: modbus
scan_interval: 10
coils:
- name: Forcering
hub: apa
slave: 1
coil: 2
- name: Övertryck
hub: apa
slave: 1
coil: 1
- name: Bortaläge
hub: apa
slave: 1
coil: 3
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
Tusen tack! Steg ett för mig är att få fram en nätverkskabel, lite stökigt men bör gå.
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
S spuun skrev:
Tusen tack! Steg ett för mig är att få fram en nätverkskabel, lite stökigt men bör gå.
Min flickvän löste det. Är rädd för mössen på vinden..
 
  • Gilla
Manganbangan och 2 till
  • Laddar…
Jag har faktiskt min i krypgrunden (ganska rymlig sådan), och inga möss :) mer bökigt att borra sig ner, men tror jag har ett vp-rör som går ner som jag kanske kan nyttja.
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
S spuun skrev:
Jag har faktiskt min i krypgrunden (ganska rymlig sådan), och inga möss :) mer bökigt att borra sig ner, men tror jag har ett vp-rör som går ner som jag kanske kan nyttja.
finns väl extenders via elnätet annars, om det blir bökigt
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
Nu lirar det! Men vet inte om jag har register på andra positioner. "FTX återvinning" visar 255% xD
 
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
A
S spuun skrev:
Nu lirar det! Men vet inte om jag har register på andra positioner. "FTX återvinning" visar 255% xD
ja, det går säkert att ändra till 0-100 på nått sätt.
det är värmaren som får återvinningen att skjuta i taket. Tror det är nått att modbus är 8-bit och kan visa värden 0-255
 
  • Graf över FTX återvinning som visar värden mellan 0-255 och en topp som når ca 275.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
spuun
  • Laddar…
Johan1975z skrev:
ja, det går säkert att ändra till 0-100 på nått sätt.
det är värmaren som får återvinningen att skjuta i taket. Tror det är nått att modbus är 8-bit och kan visa värden 0-255
Aha, så din "65%" i skärmdumpen tidigare är 65 av 255? Då förstår jag. Får se hur jag ska räkna för att få ut samma som i fjärrkontrollen.
 
A
S spuun skrev:
Aha, så din "65%" i skärmdumpen tidigare är 65 av 255? Då förstår jag. Får se hur jag ska räkna för att få ut samma som i fjärrkontrollen.
Ja, du kommer säkert komma längre än mig. Du får uppdatera mig sen.
 
(Rotortemp.-Utetemp.) / (Frånlufttemp.-Utetemp.) ger den återvinning man ser i displayen. Frågan är då vilket register som är rotortemp? 3x00007 heat recovery temperature?
 