N nikbr998 skrev:
Hej!
Jag har ett lite knepigt beteende med mina ATSer mot SPC Connect. Det visar sig genom att jag relativt ofta får kommunikationsfel. Det kan hända allt från någon gång i månaden till ett par gånger i veckan. Jag har Ethernet som primär och modem som sekundär. Vad kan detta bero på? Har jag satt för "hårda" ATP-kategorier (4 resp 4A)? Kan det vara strul med krypteringsnyckeln (jag tänker eftersom de verkar gå ner samtidigt ibland).

De brukar alltid komma tillbaka så småningom.

Så här kan det se ut i loggen:
16/02/2021 16:25:46 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=1]
16/02/2021 16:26:46 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
16/02/2021 16:28:47 FlexC ATS Status Ned [ATS=1]
16/02/2021 16:28:47 Larm: Kommunikationsfel

eller:
23/02/2021 10:51:57 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
23/02/2021 11:21:59 FlexC ATP Status EDP kontakt [ATS=1, ATP=2]
23/02/2021 14:16:30 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=1]
23/02/2021 14:17:30 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
23/02/2021 14:17:51 FlexC ATP Status EDP kontakt [ATS=1, ATP=1]
23/02/2021 16:19:30 FlexC ATP Status EDP kontakt [ATS=1, ATP=2]
23/02/2021 20:29:32 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
23/02/2021 23:29:30 FlexC ATP Status EDP kontakt [ATS=1, ATP=2]
24/02/2021 15:45:39 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=2]
24/02/2021 16:02:56 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=1]
24/02/2021 16:04:37 FlexC ATP Status EDP kontakt [ATS=1, ATP=1]
24/02/2021 16:45:36 FlexC ATP Status Ned [ATS=1, ATP=1]
24/02/2021 16:48:37 FlexC ATS Status Ned [ATS=1]
24/02/2021 16:48:37 Larm: Kommunikationsfel
Vanderbilt har problem med SPC Connect. Går ned lite då och då. Senast kl 16 idag. Skulle tro att det bara är de tillfällena du ser.
 
gol gol skrev:
Vanderbilt har problem med SPC Connect. Går ned lite då och då. Senast kl 16 idag. Skulle tro att det bara är de tillfällena du ser.
Jag tänkte länge det, men tycker att det är lite väl ofta :)
 
J Joelbit skrev:
Fast nu växlar det inte klockrent mellan enkelt och dubbelt motstånd heller, du har en hel del flytande värden också. De mätvärdena kan du lätt få om det inte är ordentlig kontakt på motståndet som sitter i serie (EOL), jämför en dålig lödning på ett kretskort.
Men den fladdrar mellan stängd (4,6k) och öppen (9,6k) när dörren är stängd.
Om nu EOLen har dålig kontakt, varför blir det då inte högre motstånd än dubbla ohmtalet (larmmotståndet + EOL)?

Slingan är konstant hel.
Det som glappar är själva ”kortslutningen” av larmmotståndet.
 
Jag köpte en begagnad SPC4300 med en SPCK421.100 i höstas, som jag inte har haft tid/ork att leka med förrän nu.

Jag har ett bekymmer med att ”Inst.läge aktiv” blinkar i MAPen fastän ingen är inloggad.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Jag köpte en begagnad SPC4300 med en SPCK421.100 i höstas, som jag inte har haft tid/ork att leka med förrän nu.

Jag har ett bekymmer med att ”Inst.läge aktiv” blinkar i MAPen fastän ingen är inloggad.
[video]
Det är för att du i ditt "centralägarkonto" har aktiverat att installatörkontot har rätt att logga in i systemet.
Men är man själv både ägare och installatör så känns det lite som det kvittar om det är aktiverat hela tiden.
 
Redigerat:
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
J Joelbit skrev:
Fast nu växlar det inte klockrent mellan enkelt och dubbelt motstånd heller, du har en hel del flytande värden också. De mätvärdena kan du lätt få om det inte är ordentlig kontakt på motståndet som sitter i serie (EOL), jämför en dålig lödning på ett kretskort.

Hej!

Hade slut på 9 volts batterier här hemma så får fixa imorgon ,så får jag igång multimetern :) men jag skruvade upp plasthöljet idag , började dra lite i trådarna ,men allt sitter som berget så kan inte vara dålig kontakt .

Men jag har märkt en annan sak , jag kör med ding dong så det tutar till när dörren öppnas , dom senaste dagarna så körs ding dongen igår precis som att dörren öppnas , men den är stängd ...Så något knas är det iaf ..

Tittar jag i loggen så ser det ut så här nu t ex:

25/02/2021 18:51:27
STÄNGD 5.4K
25/02/2021 18:41:19
STÄNGD 5.6K
25/02/2021 18:39:42
STÄNGD 5.8K
25/02/2021 18:39:39
STÄNGD 6.0K
25/02/2021 18:39:37
Öppen 8.1K
25/02/2021 18:39:34
Ogiltigt värde 6.1K
25/02/2021 18:38:54
Ogiltigt värde 6.3K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 8.2K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 8.0K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 7.8K
25/02/2021 18:38:48
Öppen 7.2K
25/02/2021 18:38:46
Öppen 7.0K
25/02/2021 18:38:01
Ogiltigt värde 6.9K
25/02/2021 18:38:01
Ogiltigt värde 6.7K
25/02/2021 18:38:00
Ogiltigt värde 6.1K
25/02/2021 18:37:53
Ostabil 6.0K
25/02/2021 18:37:42
STÄNGD 6.0K
25/02/2021 18:33:55
Ogiltigt värde 6.6K
25/02/2021 18:33:53
Öppen 8.3K
 
Såhär ser det ut när dörren är stängd:
Elektriskt kretsdiagram som visar motstånd och anslutningar, med blå markering vid S1-G kontakt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Om det tex blir oxider på kontaktytan (där jag målat blått) så kommer motståndet mellan S1-G att öka från 5,6 till maximalt 11,2 .
Om det bara är lite oxidation så blir motståndet typ 1/(1/5600+1/100)+5600= 98+5600= 5,698 .
Om det är mycket oxider så blir motstånd typ 1/(1/5600+ 1/1000000)+5600= 5569+5600= 11,169 .
 
Det kan ju säkert stämma det här med oxidationer iomed kontaken sitter i ett kallgarage , ska testa att öppna upp igen o ta en ordentlig titt hur det ser ut på ytorna alt byta ut motstånden emot nya .
 
Studera dessa fyra bilder (ja byt ut 5,6 till 4,7 samt 11,2 till 9,4) och jämför med värdena som centralen rapporterar, någon ”tamp”/sabotagebrytare har normalt inte en magnetkontakt men låter den vara med för att visa vad som händer vid kabelbrott:

Elektriskt kretsschema som visar anslutningar och resistorer för en dörrsensor med sabotagekontakt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

”Dörr stängd”


Schema över en larmsensors kretskoppling med indikering av motstånd och tamp-/sabotagebrytare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

”Dörr öppen”


Elkopplingsschema för larm med beteckningarna S1 och TAMP, resistorer och öppen krets.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

”Sab.kontakt” påverkad, eller kabelbrott

Schematisk illustration av larmkomponenter med motstånd och sabotagebrytare som visar öppen, stängd och kabelbrottsstatus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Kabeln kortsluten.

(Ja bilderna är tagna från Kjell-fakta.)

Du skriver även följande:
L larsw1 skrev:
Var o kollade på kontakten , dom sitter kloss i kloss , typ 2 mm mellan , provade att "öppna" dörren för att se när den larmar , men inget händer men ska öppna upp o se .
Som jag skrev i inlägg 3981 så misstänker jag att det är själva magnetkontakten eller rättare sagt reed-kontakten som blivit utsliten.
Kontaktytorna i reed-kontakten ska inte kunna oxidera eftersom de är ingjuta i en glasbulb.

Du kan även prova att ”kortsluta” anslutningsskruvarna på magnetkontakten för att se vad som händer. Om det då blir stabilt värde på 4,6 så är det bekräftat att det är magnetkontakten som strular.
 
L larsw1 skrev:
Hej!

Hade slut på 9 volts batterier här hemma så får fixa imorgon ,så får jag igång multimetern :) men jag skruvade upp plasthöljet idag , började dra lite i trådarna ,men allt sitter som berget så kan inte vara dålig kontakt .

Men jag har märkt en annan sak , jag kör med ding dong så det tutar till när dörren öppnas , dom senaste dagarna så körs ding dongen igår precis som att dörren öppnas , men den är stängd ...Så något knas är det iaf ..

Tittar jag i loggen så ser det ut så här nu t ex:

25/02/2021 18:51:27
STÄNGD 5.4K
25/02/2021 18:41:19
STÄNGD 5.6K
25/02/2021 18:39:42
STÄNGD 5.8K
25/02/2021 18:39:39
STÄNGD 6.0K
25/02/2021 18:39:37
Öppen 8.1K
25/02/2021 18:39:34
Ogiltigt värde 6.1K
25/02/2021 18:38:54
Ogiltigt värde 6.3K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 8.2K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 8.0K
25/02/2021 18:38:50
Öppen 7.8K
25/02/2021 18:38:48
Öppen 7.2K
25/02/2021 18:38:46
Öppen 7.0K
25/02/2021 18:38:01
Ogiltigt värde 6.9K
25/02/2021 18:38:01
Ogiltigt värde 6.7K
25/02/2021 18:38:00
Ogiltigt värde 6.1K
25/02/2021 18:37:53
Ostabil 6.0K
25/02/2021 18:37:42
STÄNGD 6.0K
25/02/2021 18:33:55
Ogiltigt värde 6.6K
25/02/2021 18:33:53
Öppen 8.3K
Det jag reagerade på idag i din logg är värdena för öppet och stängt, där är bara ett glapp mellan 6,0 och 7,0kohm som är ogiltigt!? Har du värdena för dubbelbalanseringen rätt inställt i centralen? Sen finns det en inställning för mätnoggrannhet också men jag kommer inte ihåg vad de olika inställningarna gav för toleranser. Det har Rille bättre koll på.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Studera dessa fyra bilder (ja byt ut 5,6 till 4,7 samt 11,2 till 9,4) och jämför med värdena som centralen rapporterar, någon ”tamp”/sabotagebrytare har normalt inte en magnetkontakt men låter den vara med för att visa vad som händer vid kabelbrott:

[bild]
”Dörr stängd”


[bild]
”Dörr öppen”


[bild]
”Sab.kontakt” påverkad, eller kabelbrott

[bild]
Kabeln kortsluten.

(Ja bilderna är tagna från Kjell-fakta.)

Du skriver även följande:


Som jag skrev i inlägg 3981 så misstänker jag att det är själva magnetkontakten eller rättare sagt reed-kontakten som blivit utsliten.
Kontaktytorna i reed-kontakten ska inte kunna oxidera eftersom de är ingjuta i en glasbulb.

Du kan även prova att ”kortsluta” anslutningsskruvarna på magnetkontakten för att se vad som händer. Om det då blir stabilt värde på 4,6 så är det bekräftat att det är magnetkontakten som strular.
MC440, vilket lär vara den vanligaste magnetkontakten på den svenska marknaden, har sabotagekontakt inbyggd. Kanske är fjädern till den som börjat spöka?

Sen bör ju EOL vara monterat i magnetkontakten, finns terminaler för det i MC440 tex, så värdet när han kortsluter över anslutningskablarna ska bli 0komh = tamper utlöst.

Dock är fortfarande skruven/skruvarna där kabel och motstånd samsas en känslig punkt, där blir det lätt glapp om inte trådarna är lika tjocka. Själv krimper jag ihop motstånd och kabel ibland för att minska risken för glapp.
 
Jag provade att sätta lite olika kombinationer av ett 4,6 en/två 1,0 en/två 2,2 på en ingång på ett expansionskort (SPCE652.100), inställd på 4k7/4k7 och fick följande svar/värden via webbsidan i centralen:

5,3 = ok
5,5 = dålig (stängd)
5,9 = otillfredställan (stängd)
7,4 = otillfredställan (öppen)
7,9 = dålig (öppen)
8,0 = oljud (öppen)
 
Marcl
Hej,

Har nyligen införskaffat en SPC4320 med en SPCK430. Systemet är igång och jag kör det just nu endast med en Ethernet-koppling eftersom jag inte hade ett SIM-kort vid installationstillfället. Då SPC Connect är sporadiskt som bäst (väldigt mkt ATS Down/Up den senaste tiden) så blev SIM-kort en prioritet.

Jag har nu skaffat mig ett SIM-kort och skulle vilja koppla in det i centralen (i SPCN320-modulen) och vad jag förstår av min efterforskning så bör man först strypa strömmen helt till centralen (även från backup-batteriet) för att undvika problem. Jag har redan kodat in PIN-koden till SIM-kortet via SPCK430'n men är nu osäker på hur jag går vidare på rätt sätt, dvs. vad den korrekta process är.

Att koppla från batteriet och strypa strömmen är relativt enkelt skulle jag tro men jag vill först vara säker på att allt kommer igång igen samt att modemt/SIM-kortet fungerar som det ska, dvs. att larmet bootar som det ska. När larmet sedan har bootat up så blir nästa steg att logga in via webbgränssnittet och konfigurera SIM-kortet, och jag förutsätter att det även finns en guide för det online.

Med det sagt så är min fråga;
Vad är den korrekta processen för att installera och konfigurera ett SIM-kort i en existerande, fungerande SPC4320-central med en SPCN320-modul? Samt, då jag redan har en Ethernet-koppling, behöver jag fundera på vilken av dessa som sätts som primär och backup?

Jag har sökt runt efter en guide för detta men har inte funnit någon så jag hoppas någon här kan hjälpa mig. Tack på förhand.
 
- Bryt 230V till centralen & koppla bort batteriet (ena polen räcker).
- Sätta i sim-kortet.
- Starta upp centralen (230V & batteri).
- Logga in som installatör (går att gå direkt på centralens ip-nummer).
- Aktivera installatörsläge
- Gå till ”kommunikationer” -> ”Modem” -> ”Konfigurera”

Skärmdump av GSM-modeminställningar för ett säkerhetssystem med fält för APN, roaming och SMS-konfiguration.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Edit: jag har GSM-modulen på backup-platsen.
”Mobildata”/APN måste fyllas i annars funkar det inte.

Det M2M-simkort jag har, har följande guider
https://smartlarm.se/info/kan-jag-montera-ajax-sjalv/
https://smartlarm.se/info/kan-jag-installera-nookbox-system-sjalv/

Edit2:
Om du går in på Vanderbuilt’s shop och klickar dig vidare till de olika sakerna du har så finns det produktblad, manualer etc att tillgå,
https://shop.vanderbiltindustries.com/sv-se/inbrottslarm/system/spc/?p=1
 
Redigerat:
  • Gilla
Marcl
  • Laddar…
Hej!

Jag har tagit över ett begagnat siemens SPC-system, centralenheten är en 4320.320. Det medföljde även en manöverpanel SPCK420, expansionsenhet, samt branddeckare, IR och MK. FW 3.2.5

I ett försök att komma åt larmets webbgränssnitt kopplade jag upp centralenheten på mitt lokala nätverk och kunde då se enheten dyka upp i listan över anslutna enheter på routern. Jag har däremot problem att ansluta till webbgränssnittet och har gjort diverse försök enligt tips här på forumet bla med äldre webbläsare t.ex IE 11 där jag aktiverat SSL 3.0.

Eftersom samtliga deckare/enheter är bortkopplade från expansionsenheten får jag flertalet larm på manöverpanelen när jag spänningsätter systemet.

Min fråga är således hur jag går vidare för att kunna, om möjligt, använda larmet. Bör jag göra en fabriksåterställning först och utgå därifrån och hur kommer jag åt webbgränssnittet lättast.
 