P
Detta är en av mina elcentraler.
Om jag förstått det rätt så är detta ett så kallat apparatskåp eller? Det är av plåt.
Metallapparatskåp på trävägg med synliga strömskenor och elkablar i olika riktningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Men kan man verkligen ha det som en elcentral? Det ser lite konstigt ut när strömskenan är helt synlig.
Apparatskåp av plåt öppet med synliga strömskenor och säkringsautomater monterade på en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Några åsikter om man bör göra?
 
Var syns strömskenan?
 
Ser väl bra ut, kanske skulle satt apparaterna lite högre upp så hade det varit mer motiverat med brun skiva längst ner över strömskenan.

jag har gjort några sådana men då fuskar jag med en plastcentral i apparatskåpet.

utanför skåpet är det lite sporadisk klamring av kablar.

Protte
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
P
Men strömskenan med sin lilla gula "hatt"? Ska den verkligen vara så lättåtkomlig?
Känns verkligen lite halvfarligt.
Är det vanligt att man gör så här?
Att jag saknar en gruppförteckning är en annan sak.

Klamringen utanför kanske är mindre bra men överallt dit alla kablar går är klamrade superjämt och snyggt. De måste ha haft en mall.

Det känns lite som det har varit olika personer som gjort själva dragningen och skåpet. Lite olika nivå...
 
P PappasHammare skrev:
Detta är en av mina elcentraler.
Om jag förstått det rätt så är detta ett så kallat apparatskåp eller? Det är av plåt.
[bild]
Men kan man verkligen ha det som en elcentral? Det ser lite konstigt ut när strömskenan är helt synlig.
[bild]

Några åsikter om man bör göra?
Det bruna du ser är en del i ipklassningen. Eller rättare sagt det är petskyddet. Den nedre delen verkar vara avbruten av någon med lite bristande tålamod.

kan finnas nya att beställa. Leta efter någon märkning på skåpet.
 
  • Gilla
toolman77
  • Laddar…
eftersom skåpet är låsbart (måste öppnas med ett verktyg) ser jag inga risker, ingen kommer ju in i skåpet utan att denne är medveten om att han ska in. Ungefär som en vanlig central där man inte plockar av kapslingen utan att förstå vad man kommer att hitta under.
 
E elmont skrev:
eftersom skåpet är låsbart (måste öppnas med ett verktyg) ser jag inga risker
nu vet vi ju inte förutsättningarna, men min gissning är att skåpet sitter i ett stall/ridhus och man kan ju tänka sig att jordfelsbrytaren löser ut lite oftare än i en lägenhet/villa och för att inte det ska vara svart i stallet/ridhuset så är det väl rimligt att dom som befinner sig där vill kunna återställa jfb själva utan att kalla ut en vaktmästare/ägare för att låsa upp skåpet och återställa den

om så är fallet, så tycker jag att det vore ju praktiskt om skåpet inte är låst/ointagligt och att det därför vore lämpligt att man gör en liten ansträngning och bygger för strömskenan
 
Borde gå att köpa en akrylplastskiva på BT och passa dit istället för den trasiga bakelitskivan.
 
  • Gilla
Tsdoesds
  • Laddar…
Om det är den gula hatten som är problemet så endera tar man loss hela skenan och kapar bort en bit eller sätter dit en extra säkring och skriver reserv i gruppförteckningen.

Men det sitter en AEG säkring på slutet och den verkar inte riktigt trivas med Hagerskenan så den kanske skulle bytas.

Strömskenan i sig är nog IP20 så den skulle jag inte vara orolig för, plasten går inte att få dän, det är hullingar på kopparskenorna.

Protte
 
bax bax skrev:
Borde gå att köpa en akrylplastskiva på BT och passa dit istället för den trasiga bakelitskivan.

Det är nog pertinax, fenolpapper. Förr var det vanligt i kretskort. Numera är det mest glasfiber.

Protte
 
prototypen prototypen skrev:
Om det är den gula hatten som är problemet så endera tar man loss hela skenan och kapar bort en bit eller sätter dit en extra säkring och skriver reserv i gruppförteckningen.

Men det sitter en AEG säkring på slutet och den verkar inte riktigt trivas med Hagerskenan så den kanske skulle bytas.

Strömskenan i sig är nog IP20 så den skulle jag inte vara orolig för, plasten går inte att få dän, det är hullingar på kopparskenorna.

Protte
jooo... men med en hel skiva måste väl ändå vara bättre..
 
bax bax skrev:
Borde gå att köpa en akrylplastskiva på BT och passa dit istället för den trasiga bakelitskivan.
det går alldeles utmärkt. Den gamla blir mall. Nytt fintandigt blad till en sticksåg och lite andakt under sågningen så går det hur bra som helst
 
P
harka harka skrev:
nu vet vi ju inte förutsättningarna, men min gissning är att skåpet sitter i ett stall/ridhus och man kan ju tänka sig att jordfelsbrytaren löser ut lite oftare än i en lägenhet/villa och för att inte det ska vara svart i stallet/ridhuset så är det väl rimligt att dom som befinner sig där vill kunna återställa jfb själva utan att kalla ut en vaktmästare/ägare för att låsa upp skåpet och återställa den

om så är fallet, så tycker jag att det vore ju praktiskt om skåpet inte är låst/ointagligt och att det därför vore lämpligt att man gör en liten ansträngning och bygger för strömskenan
Du har så rätt så rätt.. Det är i ett ridhus och nej det behövs inte någon nyckel. Det är ett litet vred. Man ser det på första bilden.. Möjligt att den går att ta bort men inget jag hade tänkt göra.
JFB har dock aldrig slagit ut.

Men jag hade tänkt att lägga in lite automation i framtiden och därmed vill ha in lite styrbara reläer etc så ett byte av skåp kommer nog ske men kanske inte så direkt.
Ville mest kontrollera att det detta "byggsätt" är ok och normalt.
Vad ska man ha som är bättre? Ett plåtskåp?
 
Skåpet är utmärkt och mitt tidigare inlägg om "låsbart" innebär inte att man måste ha ett lås med nyckel utan att man måste vrida upp en "låsanordning" för att öppna dörren, dvs ingen kan utan att vara medveten om det öppna dörren.
 
Eldon installation AB i Nässjö har beröringsskyddet som reservdel till denna ”gamla” HPK central.
Kan vara lite småbökigt att få tag i då Eldon bara säljer via elgrossisterna.
 