Elförbrukning bergvärme
Hur mycket ström drar ett bergvärmeaggregat?
Inga problem att besvara bara man vet vad du gör av med idag sen beror det på storlek på pump vart man bor typ av hus typ av distrubitonssystem djup på borrhål mm.Försök ge så mycket fakta som du bara kan.
olika stora pumpar drar olika mycke ström:star_daddy skrev:
här är några exempel.
Nibe 1215 -5 : 3,6A (startström utan mjukstartsrelä 30A)
Nibe 1215 -7 : 5,5A (startström utan mjukstartsrelä 42A)
Nibe 1215 -8,5: 6,7A (startström utan mjukstartsrelä 58A)
Nibe 1215 -10 : 7,9A (startström utan mjukstartsrelä 62A)
Tack för svaren!
Jag är lite intresserad av ungefär vilken årskostnad man får för elen i Stockholms trakten med en "normal" bergvärmepump, och ett "normalt" borrhål (vad det nu kan vara).
Är för min månadskostnads kalkyl så ett ungefärligt värde räcker.
Pumpen skulle då vara en IVT Compact ....nånting.
Hus 1,5 pl boyta 175m2 + garage 45m2 skulle då värmas upp.
Är för min månadskostnads kalkyl så ett ungefärligt värde räcker.
Pumpen skulle då vara en IVT Compact ....nånting.
Hus 1,5 pl boyta 175m2 + garage 45m2 skulle då värmas upp.
Utan att veta din bef. förbrukning så skulle jag gissa på en för brukning liknande "rogge'' tar upp...ca 7000 KW
Med ett elpris på drygt 1 krona/kw så kan du väl räkna med 7500kr/år
Sedan har du kanske räntekostnader+ökad tax.värde.
Amortering ar ingen "kostnad" men pumpen kanske ska betalas av....man vill inte att man betalar ränta för en pump som man inte har, pga utbyte i framtiden..
Med ett elpris på drygt 1 krona/kw så kan du väl räkna med 7500kr/år
Sedan har du kanske räntekostnader+ökad tax.värde.
Amortering ar ingen "kostnad" men pumpen kanske ska betalas av....man vill inte att man betalar ränta för en pump som man inte har, pga utbyte i framtiden..
Hur mycket en pump tar beror naturligtvis på storlek av pump. Men om vi pratar verkningsgrad....
Jag har satt in en trefasmätare och ser hur många kWh pumpen tar. Tar man sedan och dividerar med antal drifttimmar så ser man hur mycket den drar per timme.
Om jag nu utgår att min 6 kW pump ger exakt 6 kW så kan man uppskatta verkningsgrad. Verkningsgraden skiljer sig en del beroende på temperaturen i borran vilket är lägst på vintern när man tar ut mest energi samt framledningstemperaturen.
Sämst verkningsgrad hade jag i februari med 3.58 och bäst i somras med 4.85.
Jag har satt in en trefasmätare och ser hur många kWh pumpen tar. Tar man sedan och dividerar med antal drifttimmar så ser man hur mycket den drar per timme.
Om jag nu utgår att min 6 kW pump ger exakt 6 kW så kan man uppskatta verkningsgrad. Verkningsgraden skiljer sig en del beroende på temperaturen i borran vilket är lägst på vintern när man tar ut mest energi samt framledningstemperaturen.
Sämst verkningsgrad hade jag i februari med 3.58 och bäst i somras med 4.85.
varför ska vi anta att en 6kW pumpe ger exakt 6kW hela tiden, det är ju rätt orealistiskt.Linnex skrev:Hur mycket en pump tar beror naturligtvis på storlek av pump. Men om vi pratar verkningsgrad....
Jag har satt in en trefasmätare och ser hur många kWh pumpen tar. Tar man sedan och dividerar med antal drifttimmar så ser man hur mycket den drar per timme.
Om jag nu utgår att min 6 kW pump ger exakt 6 kW så kan man uppskatta verkningsgrad. Verkningsgraden skiljer sig en del beroende på temperaturen i borran vilket är lägst på vintern när man tar ut mest energi samt framledningstemperaturen.
Sämst verkningsgrad hade jag i februari med 3.58 och bäst i somras med 4.85.
Nä... jag är ingen expert men då går det att vända på siffrorna och räkna på förmodade skillnad på kW ut.CarMan skrev:
Kontentan är i a f att drift tiden under februari krävde mer kW per timme än sommaren vilket gör att skillnad i verkningsgrad mellan max och min bör fortfarande vara samma. Kalkyl när jag satte in pumpen var en årsverkningsgrad på 3.78.
Linnex skrev:Nä... jag är ingen expert men då går det att vända på siffrorna och räkna på förmodade skillnad på kW ut.
Kontentan är i a f att drift tiden under februari krävde mer kW per timme än sommaren vilket gör att skillnad i verkningsgrad mellan max och min bör fortfarande vara samma. Kalkyl när jag satte in pumpen var en årsverkningsgrad på 3.78.
men om pumpen inte ger 6kW hela tiden så fallar din beräkning.
min pump ger allt från 6kW till 14kW helt beroende på vilken temp kb & vb har.
Hmm, jag får vila från diskussionen lite. Jag har haft fel i uträkningen och enligt de rätta värdena så ökar antal kWh/drifttimme under sommaren :-/.CarMan skrev:
Liknande trådar
-
Rimlig förändring i elförbrukning med bergvärme?
Värme allmänt -
Elförbrukning bergvärme och övrigt
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Bergvärme/Elförbrukning skenar!
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Ökad elförbrukning på IVT Greenline bergvärme
Värmepumpar -
Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?
Värmepumpar