useless useless skrev:
Vi kan kanske ta några pedagogiska bilder...

Så här brukar man koppla en armatur avsedd för krontändning. Lampa A respektive B styrs av varsin tändtråd, 1 och 2. Anslutningen i taket har tre anslutningar - 2 tändtrådar och nolla:

[bild]

Plockar man bort en av anslutningarna så att det bara är två anslutningar i stickproppen, t ex en av tändtrådarna, så blir det så här:

[bild]

I detta läget är det helt omöjligt att på något sätt få lampa B att lysa. Det spelar ingen roll hur mycket man vrider stickproppen i uttaget!



Tar man istället bort kontakten som nollan är kopplad genom så blir det antingen så här:
[bild]
Eller så här:
[bild]
beroende på om nollorna eventuellt är ihopkopplade.

I det sista fallet kommer båda lamporna att lysa, men med reducerad styrka, om stickproppen är vriden så att ena tändtråden är kopplad till nollan i takuttaget. Annars lyser ingen lampa.


Jag hävdar med bestämdhet att det inte finns något fall där en kontakt med två stift kan ge upphov till fenomenet att olika lampor lyser beroende på hur man vrider stickproppen i takuttaget. För det krävs minst tre anslutninggar.
Om det i TS fall verkligen är så att olika lampor lyser så är enda rimliga slutsatsen att takkroken är en del av den elektriska kretsen och då har TS stor anledning att plocka bort lampan och be någon se över anläggningen.
I sista bilden lyser ingen lampa
 
optimum
P Putte 9497 skrev:
Sluta då med det
Jag är utbildad till elektriker så jag vet när man kan pilla själv eller när man bör överlåta till en behörig elektriker.

Är du också utbildad elektriker?
 
  • Gilla
1
  • Laddar…
optimum optimum skrev:
Jag är utbildad till elektriker så jag vet när man kan pilla själv eller när man bör överlåta till en behörig elektriker.

Är du också utbildad elektriker?
Oavsett du är utbildad till elektriker eller inte så får du bara byta uttag och strömbrytare om du har nödig kännedom. I alla andra fall måste du ta ut en behörighet och bli godkänd av Elsäkerhetsverket.
 
Det finns inte en teoretisk möjlighet att det som visas på TS bild beter sig som beskrivet.
Det måste finnas en annan förklaring.

Om man kan vrida/peta/dra i lampkabel eller kontakt och få olika lamor att lysa så är det väl glappkontakt.

Det kan vara glappkontakt i lampkontakten som tycks ha 3 anslutningskablar kopplad till 2 stift.
(Fast det borde leda till att 3 eller 5 lampor lyser om det inte är 2 fel som uppträder växelvis).

En möjlighet är att en av de nya lamporna är dålig eller glappar i den gamla lamphållaren, så att 2 eller 3 lampor lyser. (Då kan man behöva böja blecket i lamphållaren som ligger mot gängan på lampan).

Den enda någorlunda logiska förklaringen, om beskrivna beteendet att olika lamor lyst verkligen stämmer, är att det 3:e stiftet i lampkontakten trillat ur och försvunnit mellan de två testerna.
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
optimum
P Putte 9497 skrev:
Oavsett du är utbildad till elektriker eller inte så får du bara byta uttag och strömbrytare om du har nödig kännedom. I alla andra fall måste du ta ut en behörighet och bli godkänd av Elsäkerhetsverket.
Jag vet det. Jag är utbildad elektriker men har inte behörighet. Därför brukar jag låta bli att ge råd till folk som helt klart inte ska pilla själva.

På motsvarande sätt som om någon ber om tips för att ta livet av sig brukar jag be dem ta kontakt med någon att få prata med och inte ge tips om gift eller annat som personen kan komma att använda.
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
P Putte 9497 skrev:
Äntligen någon som förstår vad jag menar
Vad är det du menar mer än att lampan med två stift i kontakten skulle uppföra sig olika beroende på vilket uttag man kopplar den till?


P Putte 9497 skrev:
Testa och sätt lampan i ett takuttag i ett sovrum så kommer alla lampor att lysa
P Putte 9497 skrev:
I sista bilden lyser ingen lampa
Hur ska du ha det? Lyser alla lampor eller inte? Varför skulle inte lamporna lysa i sista bilden där dom är seriekopplade?

Rita gärna en egen bild som förklarar hur du tänker.
 
  • Gilla
Fairlane och 1 till
  • Laddar…
P Putte 9497 skrev:
Oavsett du är utbildad till elektriker eller inte så får du bara byta uttag och strömbrytare om du har nödig kännedom.
Det går verkligen utför med skolan nuförtiden om det är möjligt att sakna nödig kännedom om hur man byter uttag och strömbrytare som utbildad elektriker. :thinking:
 
  • Gilla
lopec och 1 till
  • Laddar…
Fairlane
P Putte 9497 skrev:
Oavsett du är utbildad till elektriker eller inte så får du bara byta uttag och strömbrytare om du har nödig kännedom. I alla andra fall måste du ta ut en behörighet och bli godkänd av Elsäkerhetsverket.
Nja, det räcker väl att bli inskriven i ett egenkontrollprogram?!
Sen med tanke på att den elektriker du anlitade förut, som hade behörighet, inte visste hur en jordfelsbrytare fungerar, så tar jag hellre hjälp av en icke-behörig än en behörig som inte vet att ojordade uttag också skyddas av jordfelsbrytare. Hade den elektrikern kommit hem till mig hade jag slängt ut honom och ringt en annan. Jag skulle också anmält det till ESV, för en spdan elektriker känns inte vettigt att ha, särskilt inte som utbildare.
 
Fairlane
Maarrre Maarrre skrev:
Oj så många svar, mer eller mindre begripliga för en novis som mig. Jag har iallafall förstått av era kommentarer att som lampan är kopplad just nu så är det omöjligt för den att lysa med alla lampor samtidigt. Jag har bestämt mig för att lämna in den och få ny el dragen, som gör att den kan lysa med alla lampor samtidigt. Vi kommer nog ta hit elektriker framöver för att få lite fler vägguttag, då kan ju hen byta takuttaget också samtidigt.
Om du bor i Stockholm så kan jag rekommendera Elsvea på Hornsgatan.
 
A
Som jag ser det är det inget fel på tak uttaget. Gamla hus hade krontändning. Två knappar på strömbrytaren. Detta för att stora lampkronor hade två tänd lägen. Mysbelysning och städbelysning. Forntidens dimmer.

Det är alltså två tänd trådar och en nolla i taket.

Lampan däremot är en katastrof med en extra ledning som man allvarligt kan fundera på vad den kommer ifrån.

Förövrigt undrar jag om du hittar en elektriker som moddar lampan till dagens standard.

Med tanke på hur lampan uppför sig släng skiten.
 
Redigerat:
  • Gilla
udihow och 2 till
  • Laddar…
A
Fairlane Fairlane skrev:
Om du bor i Stockholm så kan jag rekommendera Elsvea på Hornsgatan.
Misstänker att ingen gör i ordning en gammal metall lampa och stämplar den okej.


Edit
Drar om ledningarna i en gammal lampa som behöver jordas, skeptisk.

Edit2

Lampan är riktigt snygg annars så jag förstår att ni vill få den att fungera. Det går att fixa men inte tillämpligt!
 
Redigerat:
Det jag syftade på när det gäller ett ojordat uttag är när man kommer i kontakt med ett sådant i exempelvis ett sovrum då skyddar inte jordfelsbrytaren. Tror att vi menar olika saker
 
Fairlane Fairlane skrev:
Nja, det räcker väl att bli inskriven i ett egenkontrollprogram?!
Sen med tanke på att den elektriker du anlitade förut, som hade behörighet, inte visste hur en jordfelsbrytare fungerar, så tar jag hellre hjälp av en icke-behörig än en behörig som inte vet att ojordade uttag också skyddas av jordfelsbrytare. Hade den elektrikern kommit hem till mig hade jag slängt ut honom och ringt en annan. Jag skulle också anmält det till ESV, för en spdan elektriker känns inte vettigt att ha, särskilt inte som utbildare.
Ett egenkontrollprogram kan man bara bli inskriven i om du är anställd som elektriker
 
1066Hastings skrev:
Misstänker att ingen gör i ordning en gammal metall lampa och stämplar den okej.


Edit
Drar om ledningarna i en gammal lampa som behöver jordas, skeptisk.

Edit2

Lampan är riktigt snygg annars så jag förstår att ni vill få den att fungera. Det går att fixa men inte tillämplig!
1066Hastings skrev:
Misstänker att ingen gör i ordning en gammal metall lampa och stämplar den okej.


Edit
Drar om ledningarna i en gammal lampa som behöver jordas, skeptisk.

Edit2

Lampan är riktigt snygg annars så jag förstår att ni vill få den att fungera. Det går att fixa men inte tillämplig!
Jag skulle inte vara så negativ.
1. Huset lednigar är troligen helt OK. Kronkoppling är en mycket bra sak, tråkigt att den inte används längre.
2. om man över ger kronkoppling till förmån för jord, nolla och tändtråd kan man ansluta en jordad lampa. Dock måste en tråd i röret byta färg --> elektriker.
3. Att rätta till lampan borde inte vara så svårt om man vet vad man gör. Det viktiga är att höljet måste jordas, samtliga delar. Finns en del trådar om detta på BH. Med val av rätt komponenter är det troligen inget problem.

Men: inte alla elektriker ar vana vid sådant. Fråga en bra lampaffär eller byggvårdsfirma om dom kan rekommendera någon.
 
P Putte 9497 skrev:
Det jag syftade på när det gäller ett ojordat uttag är när man kommer i kontakt med ett sådant i exempelvis ett sovrum då skyddar inte jordfelsbrytaren. Tror att vi menar olika saker
Om man har skyddat sin elanläggning med JFB i elcentralen och har ett ojordat uttag i sovrummet och där kommer i kontakt med en fas och tex ett vattenburet element så man får strömgenomgång i kroppen så kommer JFB att lösa ut.
 