3 451 läst · 15 svar
3k läst
15 svar
Vilka fel kan uppstå i detta huset?
Sida 1 av 2
Hej. Är intressanter av ett hus från 1991.
FASAD
Tegel
GRUND
Betong
STOMME
Trä
BJÄLKLAG
Trä
GRUNDMUR
Betong
Vilka risker finns här? Fasaden? Den är putsad. Kan den vara enstegstätad trots där är tegel?
Hur är plattorna från denna tiden?
Andra tips och idéer angående konstruktionen?
FASAD
Tegel
GRUND
Betong
STOMME
Trä
BJÄLKLAG
Trä
GRUNDMUR
Betong
Vilka risker finns här? Fasaden? Den är putsad. Kan den vara enstegstätad trots där är tegel?
Hur är plattorna från denna tiden?
Andra tips och idéer angående konstruktionen?
Moderator
· Stockholm
· 52 269 inlägg
Grund i betong, kan betyda rätt många olika saker.
Om vi till att börja med antar att det är en betongplatta på mark.
Då är det så att i äldre konstruktioner som framförallt vara vanliga på 70 talet så gjöts betongplattan på marken, med isolering ovanpå betongen. Detta skapade ett antal olika problem.
Sedan började man med dagens konstruktion med frigolit på marken, och betong på det. Det verkar hittills lösa de flesta problem.
1991 är lite tidigt för en modern betong grund, det ligger lite i bryttiden, det är inte helt säkert att den är byggd med dagens moderna metod. Det behöver utredas.
Om vi till att börja med antar att det är en betongplatta på mark.
Då är det så att i äldre konstruktioner som framförallt vara vanliga på 70 talet så gjöts betongplattan på marken, med isolering ovanpå betongen. Detta skapade ett antal olika problem.
Sedan började man med dagens konstruktion med frigolit på marken, och betong på det. Det verkar hittills lösa de flesta problem.
1991 är lite tidigt för en modern betong grund, det ligger lite i bryttiden, det är inte helt säkert att den är byggd med dagens moderna metod. Det behöver utredas.
Moderator
· Stockholm
· 52 269 inlägg
Fasaden låter ju inte som det är en typisk enstegstätad fasad. Men jag har bara begränsad koll på det exakta problemet med de här fasaderna. Å andra sidan tror jag att problemen med fasader är på nyare hus än -91.
Jo 70-talets problem är jag väl medveten om. Men hade man kommit tillrätta med det till 1991? Eller vilka typfel finns från den tiden?H hempularen skrev:Grund i betong, kan betyda rätt många olika saker.
Om vi till att börja med antar att det är en betongplatta på mark.
Då är det så att i äldre konstruktioner som framförallt vara vanliga på 70 talet så gjöts betongplattan på marken, med isolering ovanpå betongen. Detta skapade ett antal olika problem.
Sedan började man med dagens konstruktion med frigolit på marken, och betong på det. Det verkar hittills lösa de flesta problem.
1991 är lite tidigt för en modern betong grund, det ligger lite i bryttiden, det är inte helt säkert att den är byggd med dagens moderna metod. Det behöver utredas.
Ok. Men om huset är teglat, är det ens möjligt att den är enstegstätad då?H hempularen skrev:
Eftersom huset är relativt ungt kan det finnas byggtekniker och material som är dåliga men att felen / effekterna inte uppträtt eller upptäckts ännu. Historiskt har det varit ett genomgående tema; man bygger med ett visst material eller med en viss teknik och 30-40 år senare uppträder problemen eller hälsoeffekterna.
Moderator
· Stockholm
· 52 269 inlägg
Det är det jag inte skulle våga vara helt säker på. Efter problemen på 70 talet, så var betongplatta en konstruktion med dåligt rykte. Ingen ville bygga betongplatta på mark, med undantag. Under 80 talet byggdes de flesta hus med krypgrund i olika varianter.M Maestrono skrev:
Men så började man på allvar uppmärksamma att problem med krypgrund. Det finns flera varianter på problem. Men i huvudsak är det så att det är under perioder kallare under grunden, än i luften utomhus. En varm och fuktig dag så blåser varm fuktig luft in genom ventilerna till grunden, och kylan gör då att fukt kondenserar till vatten, som skapar mögel och röta. Men det finns fler scenarier som ger skador på en krypgrund.
Då gjorde betongplatta på mark comeback. Denna helt utdömda grundteknik, återkom i ny skepnad.
Det nya är nu att man isolerar under grunden, därmed kommer vattenånga som kan avdunsta från vatten nere i marken inte kondensera mot en kall betongplatta. Plattan är varm.
Men denna typ av grund med frigolit under betongen kom någon gång på 90- talet. Jag tror att jag observerade ett bygge med denna teknik 95- 97 ungefär första gången. Så frågan är om man byggde så -91.
Problemet med enstegstätade fasader är inte frigolitplattorna i sig utan underlaget.H hempularen skrev:
Som jag har fått det förklarat för mig är metoden utvecklad för stenhus och ska då vara bra. Problemen uppstod när man började använda samma metod på hus med trästomme. Träet kunde då började mögla.
Så teglet borde väl vara OK.
Jag är inte expert på fasader, men har haft ett enstegstätat hus med trästomme.
Tillägg: Det spelar även in om det finns läckor i fasaden, eller om det var fuktigt när fasaden sattes upp mm.
Redigerat:
Med tegelfasad från -91 borde det finnas ventilations hål i nedersta raden. Lätt att se isåfall.
Har märkt i vårat hus att puder snö har lätt att komma in i hålen, där det är lägre till mark.
Om vindskydds skivan klarar att ta upp och torka bort denna extra fukt utan att skadas kan jag ej svara på.
Samt inspektera fönster o dörr foder runt tegelfasaden, verkar vara lite svårare att få helt tätt jämfört med trä.
Har märkt i vårat hus att puder snö har lätt att komma in i hålen, där det är lägre till mark.
Om vindskydds skivan klarar att ta upp och torka bort denna extra fukt utan att skadas kan jag ej svara på.
Samt inspektera fönster o dörr foder runt tegelfasaden, verkar vara lite svårare att få helt tätt jämfört med trä.
Ja ventilationshål är där. Vad är det som är lätt att se här?K kettu skrev:Med tegelfasad från -91 borde det finnas ventilations hål i nedersta raden. Lätt att se isåfall.
Har märkt i vårat hus att puder snö har lätt att komma in i hålen, där det är lägre till mark.
Om vindskydds skivan klarar att ta upp och torka bort denna extra fukt utan att skadas kan jag ej svara på.
Samt inspektera fönster o dörr foder runt tegelfasaden, verkar vara lite svårare att få helt tätt jämfört med trä.
Att det är ventilerat.M Maestrono skrev:
När det gäller plastskivor direkt på trästomme är det avsaknad av ventilation som orsakar problemen. Därav namnet enstegstätad fasad, vilket gjorde att man började med en luftspalt bakom plasten, tvåstegstätad fasad.
Finns ventilering mellan tegel och stommen och plastskivorna utanpå teglet borde ju ev fukt kunna ventileras bort.