Nybörjar hjälp?

Har precis köpt ett så kallat "SPC Ready2Go" paket som jag trodde är bara att koppla in enligt beskrivning.
https://lasshop.se/produkt/larmpaket-spc-ready2go/

Men det är allt annat än Reday2Go, man måste tydligen vara larm tekniker för att få ihop det, tydlig installations manual verkar saknas.

Jag har köpt till flera glaskross detektorer GB-5300 + GB-5000 interface, nån som känner till dessa och hur man ansluter det till spc4320 enheten?
 
Skumpe
T ToniR skrev:
Nybörjar hjälp?

Har precis köpt ett så kallat "SPC Ready2Go" paket som jag trodde är bara att koppla in enligt beskrivning.
[länk]

Men det är allt annat än Reday2Go, man måste tydligen vara larm tekniker för att få ihop det, tydlig installations manual verkar saknas.

Jag har köpt till flera glaskross detektorer GB-5300 + GB-5000 interface, nån som känner till dessa och hur man ansluter det till spc4320 enheten?
Jag har erfarenhet av att lära mig larm som lekman (har ett helt orelaterat yrke) och har installerat trådburet för ett par år sedan. Jag är ganska tekniskt lagd och jag ändå uppskattar att det tog kanske 10-15 timmar att lära mig och förstå det jag behövde veta. Larm är medvetet krångligt därför att de tjänar stora pengar på att sälja kurser i hur de ska installeras. Det har i princip inte skett någon utveckling alls i användarvänlighet på ett par decennier. Det blir nästan skrattretande när man tänker på vad som hänt på mobiltelefonsidan när det gäller användargränssnitt och sådant under samma tid.
 
Skumpe Skumpe skrev:
Jag har erfarenhet av att lära mig larm som lekman (har ett helt orelaterat yrke) och har installerat trådburet för ett par år sedan. Jag är ganska tekniskt lagd och jag ändå uppskattar att det tog kanske 10-15 timmar att lära mig och förstå det jag behövde veta. Larm är medvetet krångligt därför att de tjänar stora pengar på att sälja kurser i hur de ska installeras. Det har i princip inte skett någon utveckling alls i användarvänlighet på ett par decennier. Det blir nästan skrattretande när man tänker på vad som hänt på mobiltelefonsidan när det gäller användargränssnitt och sådant under samma tid.
Trams. Det är skitenkelt dock så är det inte plug'n'play.

Börja tex med kjells artiklar

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/smarta-hem/larmkomponenter/inkopplingsprincipen

Ställ sen specifika frågor så ska det lösa sig.
 
Skumpe
A andersda skrev:
Trams. Det är skitenkelt dock så är det inte plug'n'play.

Börja tex med kjells artiklar

[länk]

Ställ sen specifika frågor så ska det lösa sig.
Du kanske är smartare helt enkelt då? Vill inte berätta för mycket om min bakgrund men om jag tycker det är svårt tycker fler det, så mycket kan jag säga. Och det är meningen. Men som sagt du är säkert exceptionellt smart och tycker allt vi andra inte förstår är trams.
 
Skumpe Skumpe skrev:
Jag har erfarenhet av att lära mig larm som lekman (har ett helt orelaterat yrke) och har installerat trådburet för ett par år sedan. Jag är ganska tekniskt lagd och jag ändå uppskattar att det tog kanske 10-15 timmar att lära mig och förstå det jag behövde veta. Larm är medvetet krångligt därför att de tjänar stora pengar på att sälja kurser i hur de ska installeras. Det har i princip inte skett någon utveckling alls i användarvänlighet på ett par decennier. Det blir nästan skrattretande när man tänker på vad som hänt på mobiltelefonsidan när det gäller användargränssnitt och sådant under samma tid.
Hej! vad är det som är svårt ?? Ohms lag ?
//Goerana
 
Skumpe
G goerana skrev:
Hej! vad är det som är svårt ?? Ohms lag ?
//Goerana
Vad är en dubbelbalanserad slinga? Hur skiljer den sig från en enkelbalanserad? Behöver man dubbelbalansera? Hur skiljer larmet på sabotage och inbrott? Vad är en sektion och hur stor ska en sådan vara? Ska man serie- eller parallellkoppla olika givare? Kan man seriekoppla magnetkontakter och brandvarnare i samma sektion eller måste det vara olika sektioner? Varför? Kan man parallellkoppla brandvarnare och kolmonoxiddetektorer, varför, varför inte? Vilken sladd ska du ha när du kopplar larmet? Hur tjocka ska ledarna vara? Hur ska de vara isolerade? Ska det vara 4 eller 6 ledare? Varför finns det 6 plintar på magnetkontakten där två är märkta "sabotage" när du med fyra plintar redan har den funktionen vid dubbelbalansering? Hur stora ska motstånden vara? Varför? Vilket SIM-kort ska du ha i larmsändaren? Spelar det någon roll? Hur ofta behöver du fylla på det för att det ska vara aktivt? Hur programmerar du sektionerna? Det finns 40 olika sektionstyper men ingen förklaring i manualen vad de gör, man får gissa på namnet. Teletec besvarar inga frågor. Vad är skillnaden på en användarkod, masterkod, väktarkod och servicekod? Kan du dra en sladd hur långt som helst? Vad är maxlängden? Hur ska IR-detektorerna sitta? Stämmer det som står i manualen? Inte för mig, det fick jag testa mig fram för att lösa.

Du kan ju börja där. Det är inte konceptuellt eller analytiskt svårt att förstå hemlarm. Det är grundskolefysik. Däremot är det enormt otillgängligt material att ta in om man aldrig hållit på med det innan. Och det är tidsödande eftersom det innebär en hel del prövande vad som funkar och vilken effekt olika förändringar har.

Gränssnittet är också under all kritik. Ni hade aldrig accepterat att behöva slå upp olika koder i en katalog och navigera menyer i en LCD-display med två rader för att till exempel skicka e-mail eller läsa Expressen, men av någon anledning tycker vissa att det är helt naturligt att det går till så när det gäller hemlarm. Gränssnittet hade kunnat vara lika enkelt och användarvänligt som det på en mobiltelefon om man ville. Det är som att jämföra Windows 10 eller Android med DOS. Larm är DOS för att de tjänar pengar på att ha det så.

Tycker också ni kan uppvisa lite mer ödmjukhet inför amatörer som försöker lära sig saker. Jag hade aldrig hackat på en hantverkare för att han/hon inte förstod något jag håller på med. Osnyggt.
 
Skumpe Skumpe skrev:
Jag har erfarenhet av att lära mig larm som lekman (har ett helt orelaterat yrke) och har installerat trådburet för ett par år sedan. Jag är ganska tekniskt lagd och jag ändå uppskattar att det tog kanske 10-15 timmar att lära mig och förstå det jag behövde veta. Larm är medvetet krångligt därför att de tjänar stora pengar på att sälja kurser i hur de ska installeras. Det har i princip inte skett någon utveckling alls i användarvänlighet på ett par decennier. Det blir nästan skrattretande när man tänker på vad som hänt på mobiltelefonsidan när det gäller användargränssnitt och sådant under samma tid.
A andersda skrev:
Trams. Det är skitenkelt dock så är det inte plug'n'play.

Börja tex med kjells artiklar

[länk]

Ställ sen specifika frågor så ska det lösa sig.
Ok tack jag tror jag fått rätt på det mesta även hur glaskross sensorerna ska kopplas trots den dåliga informationen gällande GB-5300 + GB-5000.

Så en specifik fråga, går det att testa en limmad glaskross sensor utan deras testinstrument?
 
Redigerat:
Skumpe Skumpe skrev:
Vad är en dubbelbalanserad slinga? Hur skiljer den sig från en enkelbalanserad? Behöver man dubbelbalansera? Hur skiljer larmet på sabotage och inbrott? Vad är en sektion och hur stor ska en sådan vara? Ska man serie- eller parallellkoppla olika givare? Kan man seriekoppla magnetkontakter och brandvarnare i samma sektion eller måste det vara olika sektioner? Varför? Kan man parallellkoppla brandvarnare och kolmonoxiddetektorer, varför, varför inte? Vilken sladd ska du ha när du kopplar larmet? Hur tjocka ska ledarna vara? Hur ska de vara isolerade? Ska det vara 4 eller 6 ledare? Varför finns det 6 plintar på magnetkontakten där två är märkta "sabotage" när du med fyra plintar redan har den funktionen vid dubbelbalansering? Hur stora ska motstånden vara? Varför? Vilket SIM-kort ska du ha i larmsändaren? Spelar det någon roll? Hur ofta behöver du fylla på det för att det ska vara aktivt? Hur programmerar du sektionerna? Det finns 40 olika sektionstyper men ingen förklaring i manualen vad de gör, man får gissa på namnet. Teletec besvarar inga frågor. Vad är skillnaden på en användarkod, masterkod, väktarkod och servicekod? Kan du dra en sladd hur långt som helst? Vad är maxlängden? Hur ska IR-detektorerna sitta? Stämmer det som står i manualen? Inte för mig, det fick jag testa mig fram för att lösa.

Du kan ju börja där. Det är inte konceptuellt eller analytiskt svårt att förstå hemlarm. Det är grundskolefysik. Däremot är det enormt otillgängligt material att ta in om man aldrig hållit på med det innan. Och det är tidsödande eftersom det innebär en hel del prövande vad som funkar och vilken effekt olika förändringar har.

Gränssnittet är också under all kritik. Ni hade aldrig accepterat att behöva slå upp olika koder i en katalog och navigera menyer i en LCD-display med två rader för att till exempel skicka e-mail eller läsa Expressen, men av någon anledning tycker vissa att det är helt naturligt att det går till så när det gäller hemlarm. Gränssnittet hade kunnat vara lika enkelt och användarvänligt som det på en mobiltelefon om man ville. Det är som att jämföra Windows 10 eller Android med DOS. Larm är DOS för att de tjänar pengar på att ha det så.

Tycker också ni kan uppvisa lite mer ödmjukhet inför amatörer som försöker lära sig saker. Jag hade aldrig hackat på en hantverkare för att han/hon inte förstod något jag håller på med. Osnyggt.
Som amatör borde man visa lite respekt och orka läsa denna tråd från början för att alla dina installationsrelaterade funderingar redan ställts ett antal gånger.
Folk tröttnar på att svar på hur man placerar 1st IR för 35:e gången eller varför och hur man dubbelbalanserar en slinga.
Det innebär även en alltför lång tråd som inte tillför nånting liksom nu mitt inlägg.

Gränssnittet i SPC är helt underbart och det är det denna tråden handlar om eller hur inte DSC etc?
DSC är lite billigare så du får vad du betalar för.

Väl mött.
 
T ToniR skrev:
Ok tack jag tror jag fått rätt på det mesta även hur glaskross sensorerna ska kopplas trots den dåliga informationen gällande GB-5300 + GB-5000.

Så en specifik fråga, går det att testa en limmad glaskross sensor utan deras testinstrument?
Brukar funka bra med 1st 5-krona som ena kanten läggs mot glaset och andra sidan snärper man mot glaset bredvid gk.
Kan behövas göras några gånger.

Lycka till.
 
T ToniR skrev:
Ok tack jag tror jag fått rätt på det mesta även hur glaskross sensorerna ska kopplas trots den dåliga informationen gällande GB-5300 + GB-5000.

Så en specifik fråga, går det att testa en limmad glaskross sensor utan deras testinstrument?
Aldrig använt glaskross, jag kan tänka mig ett sätt men det är lite destruktivt =)

Om du lyckas skriv gärna det och hur du gör så kommer det andra till nytta.
 
Skumpe Skumpe skrev:
Vad är en dubbelbalanserad slinga? Hur skiljer den sig från en enkelbalanserad? Behöver man dubbelbalansera? Hur skiljer larmet på sabotage och inbrott? Vad är en sektion och hur stor ska en sådan vara? Ska man serie- eller parallellkoppla olika givare? Kan man seriekoppla magnetkontakter och brandvarnare i samma sektion eller måste det vara olika sektioner? Varför? Kan man parallellkoppla brandvarnare och kolmonoxiddetektorer, varför, varför inte? Vilken sladd ska du ha när du kopplar larmet? Hur tjocka ska ledarna vara? Hur ska de vara isolerade? Ska det vara 4 eller 6 ledare? Varför finns det 6 plintar på magnetkontakten där två är märkta "sabotage" när du med fyra plintar redan har den funktionen vid dubbelbalansering? Hur stora ska motstånden vara? Varför? Vilket SIM-kort ska du ha i larmsändaren? Spelar det någon roll? Hur ofta behöver du fylla på det för att det ska vara aktivt? Hur programmerar du sektionerna? Det finns 40 olika sektionstyper men ingen förklaring i manualen vad de gör, man får gissa på namnet. Teletec besvarar inga frågor. Vad är skillnaden på en användarkod, masterkod, väktarkod och servicekod? Kan du dra en sladd hur långt som helst? Vad är maxlängden? Hur ska IR-detektorerna sitta? Stämmer det som står i manualen? Inte för mig, det fick jag testa mig fram för att lösa.

Du kan ju börja där. Det är inte konceptuellt eller analytiskt svårt att förstå hemlarm. Det är grundskolefysik. Däremot är det enormt otillgängligt material att ta in om man aldrig hållit på med det innan. Och det är tidsödande eftersom det innebär en hel del prövande vad som funkar och vilken effekt olika förändringar har.

Gränssnittet är också under all kritik. Ni hade aldrig accepterat att behöva slå upp olika koder i en katalog och navigera menyer i en LCD-display med två rader för att till exempel skicka e-mail eller läsa Expressen, men av någon anledning tycker vissa att det är helt naturligt att det går till så när det gäller hemlarm. Gränssnittet hade kunnat vara lika enkelt och användarvänligt som det på en mobiltelefon om man ville. Det är som att jämföra Windows 10 eller Android med DOS. Larm är DOS för att de tjänar pengar på att ha det så.

Tycker också ni kan uppvisa lite mer ödmjukhet inför amatörer som försöker lära sig saker. Jag hade aldrig hackat på en hantverkare för att han/hon inte förstod något jag håller på med. Osnyggt.
Osnygg rant. Du klagar alltså på att det är svårt att lära sig något själv. Du har två alternativ ta in ett av dessa proffs som gör det åt dig eller investera tiden och lär dig gratis. Man får ofta väldigt bra hjälp om man visar att man försökt - dvs när man kommer med ett specifikt problem/fråga. Det finns otaliga exempel i denna tråd där nybörjare ställer enkla frågor/kontroll frågor och får ytterst relevant hjälp.

Jag håller inte med dig i något sakförhållande såsom manualers tydlighet, systemets enkelhet, informations tillgänglighet osv. Vidare tycker jag även att moderna larm är en snygg design som minimerar kablage, installations jobb, är leverantörs oberoende och samtidigt maximerar funktion och tillgänglighet.

Även jag jobbar i ett helt annat fält.
 
Skumpes övriga funderingar är helt orillevanta för installationstråden då han verkar ha installerat ett DSC larm typ Power för något år sedan vilka har extremt omständiga manualer samt sekvensprogrammering.
De är inte helt lätta, speciellt inte för en amatör.
Så nej du är inte osmartare än någon annan amatör.

Samt så förutsätter jag att din investerade tid gav dig en billigare anläggning jäntemot att ta in ett proffs?
Så sluta vara bitter, var nöjd med att du lyckades lösa det och förhoppningsvis lärt dig något nytt i livet.
Du har nu en anläggning du själv kan sköta och underhålla utan dyra avgifter under många år framöver = win.

Vill du sedan om några år uppgradera till något bättre med ett mycket mer användarvänligt gränssnitt så är det SPC du skall välja.

Väl mött.
 
  • Gilla
vallevall
  • Laddar…
Skumpe
V varmstro skrev:
Som amatör borde man visa lite respekt och orka läsa denna tråd från början för att alla dina installationsrelaterade funderingar redan ställts ett antal gånger.
Folk tröttnar på att svar på hur man placerar 1st IR för 35:e gången eller varför och hur man dubbelbalanserar en slinga.
Det innebär även en alltför lång tråd som inte tillför nånting liksom nu mitt inlägg.

Gränssnittet i SPC är helt underbart och det är det denna tråden handlar om eller hur inte DSC etc?
DSC är lite billigare så du får vad du betalar för.

Väl mött.
Om du själv läste tråden hade du sett att jag citerade någon som frågade om hur lätt eller svårt det är att installera larm som amatör och jag bidrog med min erfarenhet. Mina frågor var retoriska eftersom jag själv redan installerat mitt larm. Ingen tvingar dig att varken läsa eller svara. Ingen tycker synd om dig för att du tycker frågor är jobbiga.
 
Skumpe
V varmstro skrev:
Skumpes övriga funderingar är helt orillevanta för installationstråden då han verkar ha installerat ett DSC larm typ Power för något år sedan vilka har extremt omständiga manualer samt sekvensprogrammering.
De är inte helt lätta, speciellt inte för en amatör.
Så nej du är inte osmartare än någon annan amatör.

Samt så förutsätter jag att din investerade tid gav dig en billigare anläggning jäntemot att ta in ett proffs?
Så sluta vara bitter, var nöjd med att du lyckades lösa det och förhoppningsvis lärt dig något nytt i livet.
Du har nu en anläggning du själv kan sköta och underhålla utan dyra avgifter under många år framöver = win.

Vill du sedan om några år uppgradera till något bättre med ett mycket mer användarvänligt gränssnitt så är det SPC du skall välja.

Väl mött.
Jag ångrar inte att jag installerade själv utan vänder mig mot att jag gjort något som var rätt svårt att förstå och när jag upplyser en person som undrar vad han/hon ska vänta sig svarar någon "vad är det som är svårt Ohms lag?". Vad fan är det för kommentar?

Jag hade kunnat ta in någon att göra jobbet och arbetat med det jag är bra på istället. Det hade också blivit avsevärt billigare.
 
Skumpe
A andersda skrev:
Osnygg rant. Du klagar alltså på att det är svårt att lära sig något själv. Du har två alternativ ta in ett av dessa proffs som gör det åt dig eller investera tiden och lär dig gratis. Man får ofta väldigt bra hjälp om man visar att man försökt - dvs när man kommer med ett specifikt problem/fråga. Det finns otaliga exempel i denna tråd där nybörjare ställer enkla frågor/kontroll frågor och får ytterst relevant hjälp.

Jag håller inte med dig i något sakförhållande såsom manualers tydlighet, systemets enkelhet, informations tillgänglighet osv. Vidare tycker jag även att moderna larm är en snygg design som minimerar kablage, installations jobb, är leverantörs oberoende och samtidigt maximerar funktion och tillgänglighet.

Även jag jobbar i ett helt annat fält.
Jag förstår inte hur någon inte kan se skillnaden i kvaliten på användargränssnitt på ett hemlarm och tex en iPad. Det är ju uppenbart från en helt annan tid.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.