79 048 läst · 133 svar
79k läst
133 svar
Vattenburen golvvärme - kallt i vissa rum
Ok då ställer VP tempen ut till GV och du har du en pump som sitter i VP , den kan ha fastnat under sommaren , och ett filter finnsJ Jingel77 skrev:
Öppna framsidan på VP samt tala om vad den heter så blir det nog bra det här
Att vattnet kommer fram till termostaten under pumpen men inte vidare? Termostaten agerar på en ventil, du bör kunna ta loss termostaten och motionera piggen under, sannolikt en mässingspigg.
Termometern är en vanlig termometer, den visar att röret är 22 grader där den sitter.
Termometern är en vanlig termometer, den visar att röret är 22 grader där den sitter.
Bilder under plattan, säg till om ni vill ha detaljer! En sak som slår mig, röret bredvid det med termostaten har en skruv, det är ljummet tills röret blir tjockare, där blir det varmt. Vad händer om man öppnar skruven? Alla rör under förutom det tjocka med skumgummi längst till höger ät varma.
Ok men eftersom kag jag har värme på andra ställen, kan det då vara nåt i värmepumpenL Liteavvarje skrev:
J Jingel77 skrev:
Ok, gjort! Har motionerat den. Möjligt att den satt lite intryckt men det blir inte varmt ovanpå ändå...L Liteavvarje skrev:
Ökade värmen på rören , kanske du inte tänkte på det , men det tar ett tag innan det kännsJ Jingel77 skrev:
Alla rör ska vara varma , med lite differans
Vad heter VP
Hur känns röda
Hur känns blå
Hur känns grön
Hur känns pumpen , samma temp som röret under det
En annan sak som kanske kan vara viktig: när vi renoverade så bytte vår elektriker transformatorerna. Inte samma fabrikat som tidigare. Kan det ha betydelse? Å andra sidan så verkar ju dem prata med donen eftersom dem blir varma när jag vrider på och plupparna åker ner när kag vrider av.J Jingel77 skrev:
Jag har Wirsbo Push 24 golvvärme central med sådana där ställdon (vita/gröna), tröttnade på allt strul som var med dessa och kostnader för nya så jag tog till slut bort alla.
Hade liknande problem med kallt golv trots att alla ventiler stod fullt öppna i fördelaren, detta pga den automatiska avluftaren som satt i centralen slutat fungera så cirkpumpen bluddrade bara till slut. Kolla om du har en automatisk avluftare på högsta punkten i fördelaren, kanske luft som spökar till det för dig också ?
Jag rensade avluftaren från avlagringar , monterade tillbaka den och luftade sedan hela systemet. Sedan dess har jag inte haft nåt problem med min golvvärme.
Hade liknande problem med kallt golv trots att alla ventiler stod fullt öppna i fördelaren, detta pga den automatiska avluftaren som satt i centralen slutat fungera så cirkpumpen bluddrade bara till slut. Kolla om du har en automatisk avluftare på högsta punkten i fördelaren, kanske luft som spökar till det för dig också ?
Jag rensade avluftaren från avlagringar , monterade tillbaka den och luftade sedan hela systemet. Sedan dess har jag inte haft nåt problem med min golvvärme.
Vp heter Thermia Diplomat (bifogar bild). Verkar även sitta en cirkulationspump i vp-rummet, bifogar förstoring på den.L Liteavvarje skrev:
Röd, blå och grön är svala på gränsen till kalla. Den röda under termostaten är varm. Pumpen känns ungefär sammaL Liteavvarje skrev:
Oj, hur ser en avluftare ut?F fusion skrev:Jag har Wirsbo Push 24 golvvärme central med sådana där ställdon (vita/gröna), tröttnade på allt strul som var med dessa och kostnader för nya så jag tog till slut bort alla.
Hade liknande problem med kallt golv trots att alla ventiler stod fullt öppna i fördelaren, detta pga den automatiska avluftaren som satt i centralen slutat fungera så cirkpumpen bluddrade bara till slut. Kolla om du har en automatisk avluftare på högsta punkten i fördelaren, kanske luft som spökar till det för dig också ?
Jag rensade avluftaren från avlagringar , monterade tillbaka den och luftade sedan hela systemet. Sedan dess har jag inte haft nåt problem med min golvvärme.
Det kan bli lite plottrikt med svar och annat men du får soretera
Bilden med färger , ovanför pumpen på röret sitter det en avluftningsventil ser ut som ett T
stäng av pumpen och skruva på den , kommer det bara vatten så finns det ingen luft
Då är det så att den röda under pumpen får värma från pumpen , det finns inget vatten som cirkulerar På bild 2
Är rör och pump på sista bilderna varma , då cirkulerar det där
Men fortfarande är det stopp någonstans , kan du försöka följa lte rör och få en uppfattning om hur dom går
Lämpligt är då att börja vid VP och känna på rören var är det varmt eller kallt
Har du manualen för den ?
Bilden med färger , ovanför pumpen på röret sitter det en avluftningsventil ser ut som ett T
stäng av pumpen och skruva på den , kommer det bara vatten så finns det ingen luft
Då är det så att den röda under pumpen får värma från pumpen , det finns inget vatten som cirkulerar På bild 2
Är rör och pump på sista bilderna varma , då cirkulerar det där
Men fortfarande är det stopp någonstans , kan du försöka följa lte rör och få en uppfattning om hur dom går
Lämpligt är då att börja vid VP och känna på rören var är det varmt eller kallt
Har du manualen för den ?