25 857 läst · 72 svar
26k läst
72 svar
Koppla luft/vatten värmepump till kombipanna
Det kommer att funka fint med enbart 1 CP för säkerhets skull kan du ju ställa den på högsta farten till att börja med om du är orolig för att flödet blir för lågt.Ett högt flöde över värmepumpen ökar troligen oxå verkningsgraden för värmepumpen.
Tog tempen på kran vattnet kommer ut 45grader men ska koppla in VVB mellan pannan och kran/dusch så VVB får förvärmt vatten och skickar ut ca 60-70grader så man inte får bakterier. Vad menas med "fast kondensering"?
Fast kondensering är när vp jobbar med en fast temp tex start 44 grader stopp 46 grader. Om du förvärmer i slinga i pannan brukar det anses som legionella säkert förvärmning i beredare brukar inte rekommenderas oavsett om du slutvärmer i el beredare efter.
Nja beror på vad som finns i pannan har den beredare skulle jag inte förvärma vv där har den slinga eller växlare skulle jag kört vv genom den. Det verkade som din vp hade styrning för vv laddning via växelventil är det fallet skulle jag skaffa en tank för just vv. Kör man så hög temp som 45 grader lär risken för legionella vara låg men hur som helst den finns i alla fall och det bör man kanske tänka på.
Går det att få värmepumpen att jobba mot en lägre temperatur ex 35 istället för 45°c i pannan så blir den mycket effektivare=mer värme för varje kwh du stoppar in! Stora delar av året så klarar du dig troligen med en lägre framledningstemperatur..
Vid en tempertur på 60-70° i el vvb så tar det inte så många sekunder innan ev legionella är död, så en elberedare på max temp är en god idé, har själv exakt denna lösning sedan några år tillbaka (dock med jordvärmepump)
OBS tömmer man hela elberedaren på varmvatten ex vid långdusch/bad så finns det dock risk att ev legionella passerar och kommer ut i duschvattnet!
Vid en tempertur på 60-70° i el vvb så tar det inte så många sekunder innan ev legionella är död, så en elberedare på max temp är en god idé, har själv exakt denna lösning sedan några år tillbaka (dock med jordvärmepump)
OBS tömmer man hela elberedaren på varmvatten ex vid långdusch/bad så finns det dock risk att ev legionella passerar och kommer ut i duschvattnet!
Redigerat:
Är ganska dålig noggrannhet på de där IR-termometrarna. Sätt en bit svart tejp, t ex eltejp, på radiatorn. Låt sitta några minuter och mät på tejpen.Lurven3 skrev:
Kan det vara så att du har ställt starttemp på 42 och att den kanske stoppar på 48? Hittar ingenstans i tråden vilket fabrikat på pump du har. Tänkte kanske man kunde hitta en manual på nätet..
Redigerat:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Nåt är ju lurt här. Har du 41 grader i framledning, så kan du omöjligen ha 48 i radiatorn. Såvida inte något annat värmer på vägen.Lurven3 skrev:
IR-termometrar blir lätt lurade av att mäta på en blank yta, t ex kopparrör, radiatorer med blank yta mm, därav mitt tidigare tips om att mäta på en bit tejp.
Redigerat: