Koppla luft/vatten värmepump till kombipanna
Returen från elementen in till pumpen och från pumpen vidare till pannan igen
(returvattnet från elementen skall alltså gå via pumpen och värmas på istället för direkt till pannan som tidigare)
Tappvarmvatten 65°c får du lämpligen genom att installera en 50-100 liters el vvb (som du tänkt)
(returvattnet från elementen skall alltså gå via pumpen och värmas på istället för direkt till pannan som tidigare)
Tappvarmvatten 65°c får du lämpligen genom att installera en 50-100 liters el vvb (som du tänkt)
Redigerat:
För bästa funktion så prova att köra med enbart värmepumpen igång alltså utan pelletsbrännare och stäng rökgasspjället ut från pannan, samt öppna alla termostater fullt på elementen för att få ett bra flöde över pumpen.
Med all sannolikhet röret med pumpen, eftersom det verkar gå in i botten på pannan. Kolla på pumpen. Om det sitter en pil som pekar nedåt, så sitter den på returen. Tänk på att du har asbest i rörisoleringen, om du har tänkt riva i den.
Kan inte låta bli...
Finns inga tecken på att det finns asbets i eller runt denna isolering.
Pumpen är ju en kina från troligen Jula enligt panelen.
Lösningen är ju att docka hydroboxen till pannan likt en elkassett, köra bara värmepump, behövs mer ja kör pannan o stäng vp.
Finns inga tecken på att det finns asbets i eller runt denna isolering.
Pumpen är ju en kina från troligen Jula enligt panelen.
Lösningen är ju att docka hydroboxen till pannan likt en elkassett, köra bara värmepump, behövs mer ja kör pannan o stäng vp.
Tecknen är ganska tydliga för ett tränat öga. I böjarna är det asbest. Troligen även vid avstick och avslut på isolering. Eventuellt även mellan rör och isolering (vitgrå beläggning direkt på röret)electroluxaren skrev:
Har inte vp styrning som kan ladda vv via växelventil ?magnetens skrev:
Kanske men TS har ju ingen dubbelmantlad tank/beredare att koppla in. Har själv denna lösning med min jordvärmepump (utan inbyggd beredare) el vvb får då förvärmt vatten ifrån pannan under vintertid och toppar sedan upp till 65-70 grader med el. Min 100 l elberedare drar endast drygt 1000kWh el/år för detta, vilket inte gör det försvarbart att installet en egen dyr tank enbart för att bereda varmvatten i mitt fall.
Redigerat:
Men då varmhåller du pannan istället vilket antagligen kostar en del kwh i förluster och sen beror det på om pannan har beredare eller slinga om det är så bra att förvärma vv där pga risken för legionella. Om man kopplar in vp på returen före pannan kan man ju ha shunten helt stängd på pannan så den får stå kall tills den ev behövs för spets.