Vet inte vad du menar nu men inte har jag något direkt på masoniten ?
 
S
Bobbarebygg skrev:
Vet inte vad du menar nu men inte har jag något direkt på masoniten ?
just du hade regel och sen masonit
 
Jo har en 45a längs varje takås 1200cc
 
Ingen annan som har några teorier om detta fenomen??.. har ju läst många som har haft samma åkomma men inte vad problemen var.. har kört nu 5-10 plus inne i ca en vecka och 2 luftavfuktare varav en stor industri modell, det mesta av frosten är borta vad man kan se och känna (har plockat bort isoleringen i nocken och takfoten )

Men hade gärna velat ha råd hur jag ska gå till väga nu så att jag inte bygger igen och att man måste riva det vid ett senare skede.
 
Hej! Jag skulle inte vara ett dugg orolig för frosten. Det blir naturligt när varm luft stiger uppåt och kondenseras på det kalla trät. Isoleringen håller sen kvar kylan och frosten. Konstruktion är det väl inga problem med annars, du har ju luftspalt. Har du ventilerad nock?
 
Du har ju inte två ångspärrar, utan en normal inre ångspärr och ett tätt underlagstak i form av plastfolie - utgår jag från?
Lite olycklig benämning bara med ångspärr på den yttre plastfolien, (som iofs är ångtät precis som takpappen på råspåntstak).

Har du ett vindskyddspapplager på isoleringen mot masoniten?
(Bara jag som är nyfiken med tanke på att masoniten inte är helt hundra vindtät i skarvarna.)

Annars verkar konstruktionen som sådan ok.
Dock som föregående inlägg: nockventilation?

Frosten är säkert resultatet av vinter ute + ej färdigtätad ångspärr inne.
Är det bara lite rimfrost så torkar det ut till våren.
 
katos: har faktiskt inte öppnat upp i nocken ännu , hade tänkt att prova och se hur det funkar med takfot till takfot. annars får jag lyfta på nockplåtarna och göra om det . Verkar ju vara vanligt med nockventilation men hört om folk som skippat den .. däremot har jag ju inte dragit 45orna ända upp till nocken , lämnade typ 20cm så luften kan ju vandra ut i sid led men kanske inte räcker med det ?

Oldboy: jo precis så är det med plasten . Har inte något vindskydd på masoniten men har överlappat ca 200mm varje skiva och tejpat skarven i nocken, verkar då inte dra från skarvarna när man känner på insidan . däremot har jag ju i takfoten att det drar in mot isoleringen där västkust skivan möter masoniten , och det funderar jag nu på att åtgärda med fogskum , bra eller dåligt ?
 
Nej, nej! Inte fogskum! Dålig idé.

Masoniten rör på sig mycket över året, beroende på fuktigheten. (Fogskummet stelnar.)

Vindpapp är nog lämpligt. Med hyfsat mycket överlapp upp under masoniten, så att det kan klämmas fast/tätt mellan isolering och masonit. Men, som sagt, kom ihåg att masoniten rör sig mycket. Den hänger hängmatta när det är fuktigt, och sträcker sig nästan rakspänd mellan takstolarna när det är torrt.
 
Okej . får ju kanske inte det riktigt tätt om jag gör så , men kanske inte behöver vara alldeles tätt ? Pratade med en snickare som menade på att antingen om det är för lite isolering eller glipor i skarvar mellan isoleringen .. Har ju 195 + 45mm överlappade skarvar och sen tänkte jag göra som i väggen , 45mm på plasten så får jag ju täckt takstolar också
 
kollade igår kväll då hade den sista frosten som var kvar smällt och börjat rinna ner efter masoniten, ska kolla idag men tror nästan att det borde vara torrt nu.
Är det så då trycker jag tillbaka isoleringen, plastar och tejpar igen det..
Men takfoten, hur bör jag göra för att få det bra ? Har nu tryckt in drev mellan gliporna men vet inte om det räcker ?

blåser ju inte mycket därifrån när det har varit kring 15 minus men en dag hade vi 36 minus och då kände man att det blåste in kallt (kanske inte så konstigt egentligen med tanke på att jag inte hade någon isolering i takfoten och 10 plus inne)
 
Vindpapp. Sedan så kommer det väl inte att kunna dra rätt igenom isoleringen när du har fullt med isolering samt plast på insidan? Det är väl mest att luften kan röra sig lite i glipan, (om och när det är någon), mellan väggskivan och änden av takisoleringen?
Bara du har lite spänst i isoleringen så att det inte kan bildas någon luftspalt mellan masoniten och isoleringen, så bör det väl hålla tätt.
 
ja fast blir ju luft spalt på sidorna om isoleringen .isoleringen ligger ju bara emot i mitten ( svårt att förklara ) men masoniten hänger och isoleringen är rak
 
Då måste du ha vindpapp på hela isoleringen som ligger mot masoniten.
 