Som Jens skrev var det, jordat uttag i ena uttaget & ojordat i det andra, numera jordade allihopa och en fast installation, det fanns ytterliggare en sådan sladd i samma hus fast den hade "bara" lampsladd 2x0,75 emellan så där var åtminstone inte jorden felkopplad
 
Inte värsta kopplingen, men lite dåligt då det är en nyinstallation av elektriker, dock i Polen...

Undra vilken IP-klass detta är? Man får in tummen i hålet...
400V 16A & 32A avsäkrat med C20A dvärgar, likaså 230V uttagen. Inkl det som matas av EQLQ 3G1,5.
Man kan ju hoppas att det sitter klenare säkringar i anslutningen till canalisskenan. Fast drygjobbat när den sitter i taket ett gäng meter upp...

När vi kopplade in en last så blixtrade det till i uttaget och mellan chassit på ansluten pryl och annan jord.
Vet ej om uttaget var felkopplat eller om det enbart var brott på ledare, precis där skalningen av manteln slutade. Det var brännmärken runt jordstiftet, så hela uttaget byttes...

Blir kanske lätt ledarskador om man skalar lite och sedan drar i en ledare för att försöka skala vidare på en EQLQ...
Biledaren klipptes i alla fall av, vet ej om den var ansluten i matande ände, får väl hoppas på det.
 
  • el.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • el1.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
-PC- skrev:
Undra vilken IP-klass detta är? Man får in tummen i hålet...
Det må vara IP11 eller 21 :)
 
Mikael_L
Hålet verkar vara mindre än 50mm så det blir IP10 eller möjligen skulle någon våga godkänna IP11.

Men själv skulle jag aldrig godkänt IP11 på den grejen ifall det inte fanns något som hindrade vatten som rinner längs sidan av lådan att rinna in i hålet.
T.ex. en liten kant runt om.

(Jag har testat IP-klass ibland, men vi hade bara utrustning för att testa upp till IP54)
 
"Jordat uttag" i badrum
 
  • 2011-12-06 11.52.42.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • 2011-12-06 12.26.44.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • 2011-12-06 12.30.11.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Lite beroende på hur kraftig lampa den där brytaren betjänar torde det bli lite klent med spänning i det uttaget =)
 
Laddaren till rakapparaten går nog :rolleyes:
 
Nu kom jag på det, det ju ifall frugan glömmer att tända när hon skall föna håret =) Autostart av belysning 1.2 ;)
 
I det här fallet så rörde det sig om en spotlightsinstallation som strömbrytaren betjänade. Vita rektangeln i bild är ovansidan på badrumsskåpet.

Jag hade ingen tid över att pröva hårtorkar, elektriska rakhyvlar eller troliga brödrostar som detta uttag var ämnat för.
 
  • 2011-11-16 17.06.09.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det verkar lite opraktiskt om rakapparaten bara fungerar när lampan är släckt. Hårtorken klarar säkert att tända lampan, men det blir nog inte så mycket varmluft.

Min första tanke var att någon kopplat in tvättmaskinen, men det behövs nog rejäla spotlights i så fall. Det kunde bli spännande discobelysning på köpet.

Erik
 
En bild från badrummet utomlands.
Transformator till rakapparaten och uttag till hårfönen bredvid varandra på hotellets badrum.
Det var ganska praktiskt, vi kunde koppla in vattenkokaren direkt i badrummet.
 
  • DSCF6885-1.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Avemo skrev:
Det verkar lite opraktiskt om rakapparaten bara fungerar när lampan är släckt.
Stenåldern vill ha tillbaka sina rakapparater utan inbyggt laddningsbart batteri.

Det uttaget kan ju bara ha använts till någon batteriladdargrej, rakapparat, eltandborste eller liknande...
 
Hittade detta idag, lr snarare, fick en felanmälan på det, från en orolig granne i garaget brevid. Är alltså ett garage, där matningen till MV-uttag är grenad. En 3fas grupp säkrad 16A.

Känns ju, ja , lagom obra. Fanns spår av svetstråd o svetspinnar i garaget, säkerligen grendosan i andra änden kabeln som använts till det.
 
  • IMAG0127.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • IMAG0124.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • IMAG0125.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men det var jordat i alla fall! ;)
 
yxis skrev:
Stenåldern vill ha tillbaka sina rakapparater utan inbyggt laddningsbart batteri
d^_^b
 