Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vZY-5IMYY1BhpRnTKu71rw?authkey=Gv1sRgCLC3tOK40LSirQE&feat=directlink
Ännu en bild..
Nu har jag fått ner tankarna på "papper", bilden är lite rörig men borde
inte vara något problem för en insatt att förstå vad jag menar..
Nu har jag lagt på både radiator och TVA vattnet direkt på 35mm röret.
Rätt eller fel?
Ännu en bild..
Nu har jag fått ner tankarna på "papper", bilden är lite rörig men borde
inte vara något problem för en insatt att förstå vad jag menar..
Nu har jag lagt på både radiator och TVA vattnet direkt på 35mm röret.
Rätt eller fel?
Du har nog antagligen rätt, så jag skulle kunna skippa det också..Matss skrev:
Det blir snart inga hål alls kvar i min lilla tank..
kommer ett Expkärl på 600l att räcka?
Om jag skulle göra din koppling skulle tanken ha gemensam anslutning för laddning och radiatorkrets precis som du skissat.ichgary skrev:
Men sen skulle jag beställt två till på samma höjd för anslutning av TVA.
Ett kärl på 600L är tillräckligt.
Har du satt blandningsventilen på fel sida om VVX för TVA i din senaste skiss?
Redigerat:
Ok, nu börjar det klarna mer å mer..
Dendär "blandningsventilen" är borta nu, Matss klargjorde
att den inte behövdes, var tänkt att blanda i lite vatten från halva tanken.
Ska skissa lite mera imorgon.
Dendär "blandningsventilen" är borta nu, Matss klargjorde
att den inte behövdes, var tänkt att blanda i lite vatten från halva tanken.
Ska skissa lite mera imorgon.
Såg ritning på Övertrycksfritt system, det verkar ju inte vara så svårt att få till.
Då slipper jag ju ha 900liter Tryckexpansion, vilket jag knappt har plats med
efter som dom är över 2meter dom jag har sett..
Annars får jag gå ner i Volym på acktanken =/ eller sätta dit dubbla kärl, om det ens går
Då slipper jag ju ha 900liter Tryckexpansion, vilket jag knappt har plats med
efter som dom är över 2meter dom jag har sett..
Annars får jag gå ner i Volym på acktanken =/ eller sätta dit dubbla kärl, om det ens går
ichgary skrev:Såg ritning på Övertrycksfritt system, det verkar ju inte vara så svårt att få till.
Då slipper jag ju ha 900liter Tryckexpansion, vilket jag knappt har plats med
efter som dom är över 2meter dom jag har sett..
Annars får jag gå ner i Volym på acktanken =/ eller sätta dit dubbla kärl, om det ens går
Varför inte ett vanligt öppet en bit upp i huset? Annars är ju övertrycksfritt en billigare lösning än tryckexpansion och du klarar dig med 5% (4% + marginal) av systemvolymen
Matss skrev:
HMm.. Du gav mig just en idé..
Jag ska försöka göra en ritning på det med senare..
Jag skulle kunna ha ett öppet kärl inne i en av husets gavlar (1½plan)
om det är möjligt att dra ett expansionsrör på det viset, om det går
kan jag placera det cirka 200mm över högsta radiator, vilket är 3700mm
ovanför tankens botten..
Frågan är väl om man kan dra röret horisontellt typ 5 meter, då får den följa med min luftkulvert in i huset..
Är väl kanske för att avluftningen bli att fungera lite sämre kanske?
Men om man försöker att så en liten vinken på röret så borde väl inte luften "fastna".
Angående sånna kärl, kan man ha den i ouppvärmt utrymme? Vet inte om det klarar
+grader året om där inne, är visserligen isolerat..
Men om man försöker att så en liten vinken på röret så borde väl inte luften "fastna".
Angående sånna kärl, kan man ha den i ouppvärmt utrymme? Vet inte om det klarar
+grader året om där inne, är visserligen isolerat..
Värmen följer med den vattenmängd som expanderar upp i kärlet om du inte ansluter kärlet i botten av tanken.
Din ritning är ett exempel på fel jag sett i praktiken flera gånger. När luft ställer sig på högsta punkt slutar det cirkulera och pannan kokar friskt.
Din ritning är ett exempel på fel jag sett i praktiken flera gånger. När luft ställer sig på högsta punkt slutar det cirkulera och pannan kokar friskt.