3 245 113 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Om man tittar på kablarnas längd så blir det nog svårt att få upp den på väggen...
Finns det vatten i lokalen?
Finns det vatten i lokalen?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Är du säker på att det är högspänning PEM slangen ser ut att ha ett grönt streck på, och det brukar indikera Fiber.A Avemo skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Det grävdes ner PEM-slang för fiber i samma dike. Slangarna och högspänningskablarna kommer upp ur marken på samma ställe. Kablarna ligger på marken en bit innan de åter går under jorden åt olika håll. PEM-slangarna bara slutar då de är en förberedelse för framtiden.Härryda2015 skrev:
Jag har svårt att tro att det är elgudens mening att kablar ska ligga lköst uppe på backen på det viset. Jag skulle ringa och felanmäla till nätbolaget och följa upp med ett mail med bilder.
Gick nog lite fort där.
Gick nog lite fort där.
Avemo, det skadar inte att ringa elbolaget och påpeka att kablarna ligger kvar, men det är säkert en tillfällig fix. Hur tillfällig återstår att se...
Andreas_kalmar, om det är en 10 kV som ligger där bör den ju åtgärdas snarast. Har du kontaktat elbolaget? Är detta något som kommit i dagen p.g.a. tjäle eller liknande kanske de inte ens vet om det.
Andreas_kalmar, om det är en 10 kV som ligger där bör den ju åtgärdas snarast. Har du kontaktat elbolaget? Är detta något som kommit i dagen p.g.a. tjäle eller liknande kanske de inte ens vet om det.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Dom vet men det maler ganska sakta för dom den har nog legat så sen det grävdes efter gudrun
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Dom är informerade det kommer bli nedgrävt men det ska ju till lite tillstånd från trafikverket oxå
Kanske en halv km luftledning har grävts ner och två transformatorer har bytts ut. Arbetet pågick i flera veckor och platsen lämnades sedan som på bilden. Det är mer än ett halvår sedan. Jag förstår inte logiken bakom att ta maskinerna därifrån utan att lägga de sista timmarna på att gräva ner knappt 10 m till. Om det inte är så att skarvarna måste härda innan de grävs ner eller så. Men lämnat blev det.F fb35523 skrev:
@toolman77 om det var min bild du kommenterade så var det varken akut eller nära en väg. Det är bilder på två olika ytliga 10 kv-ledningar i tråden. Kabeln på min bild korsar två privata grusvägar som båda grävdes av när kabeln lades ner efter initiativ av en tomtägare som inte ville ha luftledningen över sin tomt. Platsen där bilden är tagen ligger ett par hundra meter från vägen. Det är våtmark. Kanske kunde de inte köra ut där med sina maskiner. På bilden syns även stumpen av en stolpe som sågades av i stället för att grävas upp som alla de andra stolparna.