Och jordskenan är ju ansluten till jord och har ju då jordpotential, så det är alltså lungt.
Man kan ju inte ignorera kretsens impendans när man resonerar om kortslutningsströmmar.
Varför just 115V och inte t.ex. 184,3V? Är det verkligen är tillåtet med en så hög jordimpendans så att den motsvarar matningens impendans?
Jag skulle vilja hävda att om jag på något sätt ordnar en kortslutning till skyddsjord och därmed lyckas få 115V på jordskenan utan att säkringen går eller att nåt brinner upp så är systemet varken korrekt jordat eller avsäkrat.