C cpalm skrev:
...
Så fort färskvattentrycket understiger radiatorkretsens tryck kommer det ju att flöda vatten baklänges från radiatorkretsen till färskvattnet om påfyllningsventilen är öppen....
Då är det felinstallerat!
Det ska sitta en backventil i serie med påfyllnadskranen för att förhindra detta. Ofta är den integrerad.
(eller så är den också trasig)
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-538-thermofill-pafyllnadsventil-rak-klam-15/
 
  • Gilla
Robert Winterqvist
  • Laddar…
Du har inte fått ovanligt mycket "luft" i systemet? Du skrev att det bubbla länge i synglaset.
Skulle kunna vara en smygläcka i växlaren. Men prova att ventilen först.
 
  • Gilla
Robert Winterqvist
  • Laddar…
Robert Winterqvist Robert Winterqvist skrev:
Kollade nyss och det kommer bubblor i cirka 10-12 sekunder från pannans start.
Det är inte särskillt länge. Om det bubblar efter en minut så är det ett symptom på att nåt är fel.
 
  • Gilla
Robert Winterqvist
  • Laddar…
Hej på er!

Vill bara avsluta denna tråden.

Har bytt påfyllningsventil mot en motsvarande. Nu är det lika tätt som i mina bihålor :) Ligger fint på 1,0 bar.

Ventil + frakt = 399kr


Tack alla för er hjälp. Här kommer bilder på före/efter resultatet

Ny monterad påfyllningsventil i kopparledningssystem, märkt PN16 med rött handtag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ny påfyllningsventil installerad på kopparledningar med röd spak, efter reparation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hand som håller en ny påfyllningsventil med synlig tätning och justeringsmekanism före installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av en hand som håller en gammal påfyllningsventil med synligt slitage och korrosion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Manometer visar 1,0 bar tryck vid nybytt påfyllningsventil i en VVS-installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det är inte rätt ventiltyp, den ska ha en backventil också. Men det där funkar.
 
  • Gilla
Robert Winterqvist och 1 till
  • Laddar…
Felet var precis det jag beskrev i det första svaret i inlägg #2 :geek:;)
 
  • Gilla
Robert Winterqvist
  • Laddar…